Ankündigung

Einklappen

(KI-) Softwarelösungen

Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschoben.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Rollladenverhalten bei Zeitumstellung Reboot Edomi und Projektaktivierung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Rollladenverhalten bei Zeitumstellung Reboot Edomi und Projektaktivierung

    Hallo zusammen,

    nach dem bei der letzten Zeitumstellung sowie bei jeder Projektaktivierung meine Rollläden wieder hochfahren sind , brauche ich eine Lösung dafür. DIe sollen unten bleiben bzw. den Status nicht ändern.

    Wie und wo habt ihr das gelöst. Ich nutze die LBS "Beschattungssteuerung-NG" von Yves sowie die eine oder andere Logik.

    Auf die Schnelle habe ich leider über die Suche nichts Brauchbares gefunden. Vielleicht könnt ihr mir hier mal einen Wink mit dem Zaunpfahl geben.

    Vielen Dank.

    Grüße
    Thorsten

    #2
    Hallo Thorsten,
    um ein Starttelegramm von einer späteren Zeit- oder Beschattungsentscheidung zu unterscheiden, könntest du bei einer kontrollierten Projektaktivierung den Gruppenmonitor mitlaufen lassen und den ersten Fahrbefehl mit Zeitstempel und Quelladresse notieren? So lässt sich zunächst sehen, welches Gerät den Befehl auf den Bus sendet. Vorher Rollladenbereich sichern und den Test nur durchführen, wenn eine unerwartete Fahrt unkritisch ist.

    Passiert das auch bei einem reinen Edomi-Neustart ohne Projektänderung, und welche Ein- und Ausgänge des LBS sowie welche weiteren Logiken hängen an der Fahr-GA? Ein anonymisierter Ausschnitt der beteiligten Logik und die betreffenden Telegramme würden helfen, die Ursache einzugrenzen, bevor man Startwerte oder Sperren ändert.

    Kommentar


      #3
      Ja, auch bei einem Edomi Neustart ohne Projektänderung passiert das. So sieht aktuell meine Logik aus. Ich setze damit nur Höhe und Winkel...

      Vermutlich muss ich irgendwie das Nacht KO remanent speichern.

      image.png​image.png​image.png​​
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Danke, das grenzt es ein: Da es auch beim reinen Neustart passiert, ist eine Änderung am Projekt selbst offenbar nicht notwendig, um das Verhalten auszulösen. Die Remanenz des Nacht-KO ist eine mögliche Spur, aber aus dem Screenshot allein lässt sich noch nicht erkennen, ob sie den Fahrbefehl auslöst.

        Bei einem sicheren Test könntest du den Wert dieses Nacht-KO unmittelbar vor und nach dem Neustart sowie den Zeitpunkt der ersten Höhen- und Winkel-Ausgabe notieren und mit dem Gruppenmonitor vergleichen. Ändert sich das Nacht-KO vor dem Ausgangstelegramm, oder kommt die Ausgabe auch bei unverändertem Nacht-KO? In deinem Bild sind außerdem Verzögerungen von 10 bzw. 30 Sekunden bei den Positionsrückmeldungen zu sehen; der zeitliche Abstand könnte helfen zu unterscheiden, ob das Verhalten direkt beim Start oder erst nach einer Rückmeldung auftritt.

        Bitte nur testen, wenn eine unerwartete Fahrt sicher ist. Erst wenn diese Reihenfolge bekannt ist, würde ich Remanenz oder Startwerte ändern; die richtige Einstellung lässt sich daraus noch nicht sicher ableiten.​

        Kommentar

        Lädt...