  • MarkusS
    antwortet
    Ich denke, die Formulierung "Edomi hat Probleme mit ..." Ist deutlich richtiger als "Enertex macht Probleme ...". Zumindest ich konnte die Probleme quasi identisch außer mit Enertex auch mit Gira und MDT nachstellen - und für Gira und für MDT gibt es hier noch weitere "Störungsmeldungen" hier im Thread, da bin ich nicht alleine.

    Enertex, Gira und MDT sind zertifizierte KNX-Geräte die alle durch ein Prüflabor gegangen sind und von daher mal einen gewissen Vertrauensvorschuss haben. Ich habe auch in letzter Zeit nichts mitbekommen dass es mit diesen Geräten anderweitig Probleme gibt - OK, der MDT ist erst seit ein paar Tagen auf dem Markt.

    Wenn ich das richtig verstanden habe "verschwinden" die Probleme sobald Edomi den ersten Tunnel auf einem Router bekommt. Klingt für mich so als ob Edomi den Router irgendwie falsch anspricht und der Tunnelaufbau nicht glatt läuft wenn der erste Tunnel schon anderweitig belegt ist.

    Jegliche Ideen, Edomi immer einen bestimmten Tunnel zur Verfügung zu stellen können wir wohl vergessen, das ist im Standard nicht vorgesehen, der Router vergibt die Tunnel wie er mag. Daher habe ich auch grundlegend Bauchschmerzen dass man in Edomi die physikalische Adresse eines Tunnels auf dem Router angeben soll - eben weil man nicht sicherstellen kann dass Edomi immer den Tunnel mit dieser physikalischen Adresse bekommt. Edomi ist ein Busteilnehmer auf der IP-Seite des Routers und sollte eine physikalische Adresse aus dieser IP-Linie bekommen, analog z.B. Auch Gira Homeserver der eine eigene physikalische Adresse bekommt - auch wenn da jeder Anfänger der zu doof ist, die Hilfe zu lesen die physikalische Adresse des Routers einträgt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steph
    antwortet
    Wenn ich per InitScan den Wert eines KOs anfrage:
    Code:
    Monitor-Log:
    2016-01-05 20:00:19    358587    KNX REQUEST    EDOMI    1/4/5    135    Esszimmer Status    (Request)
    2016-01-05 20:00:19    401678    KNX RESPONSE    0.0.12    1/4/5    135    Esszimmer Status    1
    2016-01-05 20:00:23    044604    KNX REQUEST    EDOMI    1/4/5    135    Esszimmer Status    (Request)
    2016-01-05 20:00:23    087476    KNX RESPONSE    0.0.12    1/4/5    135    Esszimmer Status    1
    2016-01-05 20:00:25    674034    KNX WRITE    0.0.20    1/5/2    144    NatuerlicheUmgebungshelligkeit    0
    2016-01-05 20:00:25    696317    KNX WRITE    0.0.20    1/5/3    145    Gesamthelligkeit    0
    2016-01-05 20:00:27    047935    KNX REQUEST    EDOMI    1/4/5    135    Esszimmer Status    (Request)
    2016-01-05 20:00:27    091423    KNX RESPONSE    0.0.12    1/4/5    135    Esszimmer Status    1
    Code:
    Fehler-Log:
    2016-01-05 20:00:23    001514    KNX    1627    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:1 / 06100421000a04020100    ERROR
    2016-01-05 20:00:27    004878    KNX    1627    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:2 / 06100421000a04020500    ERROR
    2016-01-05 20:00:31    006149    KNX    1627    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:3 / 06100421000a04020800    ERROR
    2016-01-05 20:00:31    016540    KNX    1627    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED    ERROR
    Code:
    Busmonitor (leider ohne Zeitstempel):
    Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_REQ
    Layer 3(011933D0,568C12B4) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 2(01182C00,568C12B4) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Write(018): 80 BC 81 00 82 01 83 0C 84 05 85 D1 86 00 87 00 48 9A
    Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(004): 04 02 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 00 00
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): BC
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 01
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 0C
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 05
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): D1
    Layer 0(01182C00,568C12B4) SendAck 10
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 9A
    Layer 1(01182C00,568C12B4) Recv(009): BC 00 01 0C 05 D1 00 00 9A
    Layer 2(01182C00,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 3(011933D0,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 1
    Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 01 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 02 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 00 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 01 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 8B
    Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 00 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 02 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): BC
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 0C
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 0C
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 05
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): E1
    Layer 0(01182C00,568C12B4) SendAck 10
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 41
    Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): E6
    Layer 1(01182C00,568C12B4) Recv(009): BC 00 0C 0C 05 E1 00 41 E6
    Layer 2(01182C00,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
    Layer 3(011933D0,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
    Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 1
    Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 01 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 02 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 01 01 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK
    Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 01 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 02 01 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK
    Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 01 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(015): 04 02 01 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_REQ
    Layer 3(011933D0,568C12B8) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 2(01182C00,568C12B8) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Write(018): 80 BC 81 00 82 01 83 0C 84 05 85 D1 86 00 87 00 48 9A
    Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(004): 04 02 01 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 01 00
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): BC
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 01
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 0C
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 05
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): D1
    Layer 0(01182C00,568C12B8) SendAck 10
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 9A
    Layer 1(01182C00,568C12B8) Recv(009): BC 00 01 0C 05 D1 00 00 9A
    Layer 2(01182C00,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 3(011933D0,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 1
    Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 01 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 02 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 01 02 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 8B
    Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 02 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 02 02 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): BC
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 0C
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 0C
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 05
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): E1
    Layer 0(01182C00,568C12B8) SendAck 10
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 41
    Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): E6
    Layer 1(01182C00,568C12B8) Recv(009): BC 00 0C 0C 05 E1 00 41 E6
    Layer 2(01182C00,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
    Layer 3(011933D0,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
    Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 1
    Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 01 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 02 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 01 03 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK
    Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 03 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 02 03 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK
    Layer 2(01182C00,568C12BA) Watchdog Status(001): 02
    Layer 0(01182C00,568C12BA) Recv(001): 07
    Layer 0(01182C00,568C12BA) RecvWatchdog: 07
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): BC
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 14
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 0D
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 02
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): E3
    Layer 0(01182C00,568C12BB) SendAck 10
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 80
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 3B
    Layer 1(01182C00,568C12BB) Recv(011): BC 00 14 0D 02 E3 00 80 00 00 3B
    Layer 2(01182C00,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
    Layer 3(011933D0,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 1
    Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 01 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 01 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 02 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 02 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 04 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 01 04 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): BC
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 04 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 02 04 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 14
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 0D
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 03
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): E3
    Layer 0(01182C00,568C12BB) SendAck 10
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 80
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 3A
    Layer 1(01182C00,568C12BB) Recv(011): BC 00 14 0D 03 E3 00 80 00 00 3A
    Layer 2(01182C00,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
    Layer 3(011933D0,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 1
    Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 01 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 01 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 02 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 02 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 05 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 01 05 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK
    Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 05 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 02 05 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK
    Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 02 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(015): 04 02 02 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_REQ
    Layer 3(011933D0,568C12BC) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 2(01182C00,568C12BC) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Write(018): 80 BC 81 00 82 01 83 0C 84 05 85 D1 86 00 87 00 48 9A
    Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(004): 04 02 02 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 02 00
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): BC
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 01
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 0C
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 05
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): D1
    Layer 0(01182C00,568C12BC) SendAck 10
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 9A
    Layer 1(01182C00,568C12BC) Recv(009): BC 00 01 0C 05 D1 00 00 9A
    Layer 2(01182C00,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 3(011933D0,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 1
    Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 01 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 02 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 01 06 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 8B
    Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 06 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 02 06 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): BC
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 0C
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 0C
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 05
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): E1
    Layer 0(01182C00,568C12BC) SendAck 10
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 41
    Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): E6
    Layer 1(01182C00,568C12BC) Recv(009): BC 00 0C 0C 05 E1 00 41 E6
    Layer 2(01182C00,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
    Layer 3(011933D0,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
    Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 1
    Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 01 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 02 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
    Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 07 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 01 07 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK
    Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 07 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 02 07 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): BC
    Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 26
    Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 0C
    Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 0F
    Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): E3
    Layer 0(01182C00,568C12BF) SendAck 10
    Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 80
    Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 05
    Layer 1(01182C00,568C12BF) Recv(011): BC 00 26 0C 0F E3 00 80 00 00 05
    Layer 2(01182C00,568C12BF) Recv L_Data low from 0.0.38 to 1/4/15 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
    Layer 3(011933D0,568C12BF) Recv L_Data low from 0.0.38 to 1/4/15 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TunnelSend 1
    Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Send(017): 04 01 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 01 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Send(017): 04 02 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 02 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 08 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Recv(004): 04 01 08 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TUNNEL_ACK
    Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 08 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Recv(004): 04 02 08 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TUNNEL_ACK
    Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Recv(016): 06 10 02 07 00 10 01 00 08 01 C0 A8 0A 06 FB C1
    Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Recv(010): 01 00 08 01 C0 A8 0A 06 FB C1
    Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Send(002): 01 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Send(008): 06 10 02 08 00 08 01 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 03 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(016): 04 02 03 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_REQ
    Layer 3(011933D0,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
    Layer 2(01182C00,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Write(020): 80 BC 81 00 82 01 83 0F 84 03 85 D2 86 00 87 80 88 00 49 1C
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(004): 04 02 03 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 03 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 09 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 09 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): BC
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 01
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 0F
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 03
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): D2
    Layer 0(01182C00,568C12C0) SendAck 10
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 09 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 09 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 80
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 1C
    Layer 1(01182C00,568C12C0) Recv(010): BC 00 01 0F 03 D2 00 80 00 1C
    Layer 2(01182C00,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
    Layer 3(011933D0,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 1
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 01 09 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 01 09 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 09 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 01 09 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 8B
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 0A 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 0A 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 04 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(016): 04 02 04 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_REQ
    Layer 3(011933D0,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
    Layer 2(01182C00,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Write(020): 80 BC 81 00 82 01 83 0F 84 03 85 D2 86 00 87 80 88 00 49 1C
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(004): 04 02 04 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 04 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 0B 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 0B 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): BC
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 01
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 0F
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 03
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): D2
    Layer 0(01182C00,568C12C0) SendAck 10
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 0B 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 0B 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 80
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 1C
    Layer 1(01182C00,568C12C0) Recv(010): BC 00 01 0F 03 D2 00 80 00 1C
    Layer 2(01182C00,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
    Layer 3(011933D0,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 1
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 01 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 01 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 0C 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 0C 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 0A 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 01 0A 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
    Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 8B
    Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 0C 00
    Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 0C 00
    Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
    Layer 2(01182C00,568C12C4) Watchdog Status(001): 02
    Layer 0(01182C00,568C12C4) Recv(001): 07

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    So wie ich gelesen habe hatte ein Merten und ein Weinzierl 730 problemlos funktioniert.

    Enertex macht halt Probleme wenn EDOMI nicht den passendenTunnel mit der richtigen PA bekommt.
    Mal schaun was mein Chef sagt, er wollte es die Tage mal probieren, ich meine er hat Gira Router verbaut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Gibt's denn schon neue Erkenntnisse in Sachen Router/PA/etc.? Ist plötzlich so still geworden...

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    PS: Dieses Unterforum habe nicht ich angelegt, sondern Matthias
    Joa, dass ist schon klar. Ich habe ja auch gemeint, dass Du der Edomi Schöpfer bist!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Ah, ok... Sorry dafür... Programmieren klappt ja schon einigermaßen bei mir, aber die Gepflogenheiten bezüglich spezieller Forum-Funktionen muss ich mir erst noch aneignen

    PS: Dieses Unterforum habe nicht ich angelegt, sondern Matthias

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    EDIT: Huch?! Irgendwie habe ich jetzt DEINEN Beitrag editiert??? Bin ich jetzt Admin?!
    YES, hast du ;-)
    ​Macht nichts ..

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander

    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    EDIT: Huch?! Irgendwie habe ich jetzt DEINEN Beitrag editiert??? Bin ich jetzt Admin?!
    Da das jetzt ein eigener Bereich für Edomi ist und Du dessen Schöpfer bist, wirst Du (gaert) wohl auch Administrator sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Ich habe bei GoogleDrive das vollkommen unfertige "Manual" (PDF) abgelegt. Ich werde diese Anleitung von Zeit zur Zeit aktualisieren. Bitte nicht wundern - es ist noch absolut unvollständig und unfertig! Aber alles enthaltene ist zumindest schonmal nicht falsch

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxweber
    antwortet
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    In der Konfiguration könnt Ihr das System-KO mit der ID 6 ("GA/KO-Monitor") mal bearbeiten und dort den Initialwert "3" auswählen. Nach der Projekt-Aktivierung werden dann alle GAs und KOs geloggt (Verwaltung).
    Setz ich um!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Noch schnell einen Tipp - habe ich leider vergessen per Default in der VM zu aktivieren:

    In der Konfiguration könnt Ihr das System-KO mit der ID 6 ("GA/KO-Monitor") mal bearbeiten und dort den Initialwert "3" auswählen. Nach der Projekt-Aktivierung werden dann alle GAs und KOs geloggt (Verwaltung).

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Zitat von knxweber Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für diesen Einblick.
    Gerne

    Die Admin-Seite ist übrigens NICHT Multi-User oder Multi-Sessionfähig (ganz bewusst nicht, da sonst diverse Mechanismen nicht (visuell) störungsfrei funktionieren würden). Dies nur am Rande - ich sehe 2 Browserfenster in Deinem Screenshot...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Zitat von Milkabomber Beitrag anzeigen
    Ist es hierbei möglich, egal wo man sich in der Visualisierung befindet, ein Bildschirmschoner aufzurufen (egal welcher oder was) und anschließend auf die Startseite zurückgreifen?
    Die Frage verstehe ich nicht... Die "Bildschirmschoner-Seite", die man in der Konfiguration angeben kann, darf eine beliebige Visu-Seite (bzw. Popup - sind ja auch Visuseiten) sein. Natürlich kann man hier auch die Startseite angeben.

    Oder möchtest Du quasi zunächst eine "Bildschirmschoner-Seite" erstellen, von der aus der Nutzer dann auf die Startseite wechseln kann? Dann muss dieser "BS-Seite" einfach nur ein entsprechender Button hinzugefügt werden...

    Zu guter Letzt bliebe noch der "Visualarm" - also per Logik beispielsweise unter bestimmten Umständen z.B. die Startseite aufrufen. Dies ist übrigens unabhängig von irgendwelchen versteckten Visu-Elemente etc. (HS) - funktioniert also immer Hier lassen sich auch bestimmte Accounts festlegen etc.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxweber
    antwortet
    Hallo,

    zunächst möchte ich mich für die Demo bedanken.

    ich muss sagen:"Einfach nur Geil"

    Insgesamt habe ich ca. 2h benötigt für Download, Installation und Import der GA´s sowie den Buszugriff.
    Diesen habe ich über eine IP-Schnittstelle von Jung realisiert. IPS100REG.

    Sobald ich Zeit finde mache ich eine kleine Testvisu und teste mal die ein oder andere Logik.

    Ich bin total begeistert!

    Vielen Dank für diesen Einblick.

    2h_nach_install.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • apoc4lyps
    antwortet
    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
    und dann gleich noch eine hoffentlich nicht zu blöde Frage (keine Ahnung was das technisch für einen Aufwand bedeuten würde...):

    wäre es für EDOMI mit entsprechender Zielhardware (das heutige wiregate scheidet ja wohl leider als Plattform aus da kein 64Bit System...) per USB oder Seriellem Port auch eine Möglichkeit wie beim Wiregate über ein TPUART direkt ohne eine separate IP Schnittstelle auf den Bus zu gehen? Oder gibt es irgendwelche Gründe für eine separate KNX IP Schnittstelle? Ich habe bisher beim WG mit TPUART noch keine vermisst...
    Naja du könntest einfach ein TPUART an den Server klemmen, eibd oder knxd konfigurieren und EDOMI als IP 127.0.0.1 geben.

    gaert
    Respekt was du da auf die Beine stellst!!