  • coliflower
    antwortet
    Na ja, wenn ich versuche über den Monitor einen Wert zu schreiben oder zu lesen dann geht das nicht - ich muss das LIVE-Projekt neu starten ... Dann tu sich im Monitor auch was.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    aber dann bleibt doch scheinbar nicht nur der Monitor stehen, sondern die KNX Kommunikation, oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Was mir seit der 1.42 aufgefallen ist, dass ist aber sicher ein Zufall, dass wenn ich in den Live-Monitor reinschaue, dieser manchmal bis zu mehrere Male pro tag "stehen bleibt", dh., dass der letzte sichtbare Wert einige Stunden zuvor war, was nicht sein kann ...
    Meistens merke ich es wenn dieverse Logiken nicht funktionieren (zB Status-LEDs falsch signalisieren) ...

    Just for Info ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • salixer
    antwortet
    Du kannst mir eine PN mit deiner E-Mailadresse schicken und ich schicke dir eine Beta-Firmware

    Einen Kommentar schreiben:


  • eriche
    antwortet
    Nur was ist nun die Lösung?
    Oder was könnten wir versuchen um die Sache zu verbessern?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Zufall... In Version 1.43 hat sich diesbezüglich nichts geändert und das Duplizieren einer Visu hat mit KNX nichts am Hut

    Einen Kommentar schreiben:


  • eriche
    antwortet
    Genau der Fehler trat bei mir eben auch auf
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...-error-log-knx

    Ich verwende eine Jung IP Schnittstelle.
    Vor der Version 1.43 bemerkte ich diesen Fehler nicht,...

    Einen Kommentar schreiben:


  • nno
    antwortet
    Hi,

    seit heute bekomme ich jetzt auch die Fehlermeldung "SequenceCounter abweichend" beim Aktivieren des EDOMI Projekts. Edomi lief bei mir seit über 2 Monaten ohne Probleme auf folgender Hardware: INTEL NUC 5CPYH, 4GB Memory (Kingston KVR16LS11/4), SanDisk SSD PLUS 120GB. Verwende den Enertex IP Router mit Firmware 1.030. Auf KNX Seite wurde in den letzten Woche nichts geändert, keine neuen GAs, keine neuen Aktoren, Sensoren etc. Auch in Edomi habe ich bei den KOs und InitScans seit 2 Wochen nichts geändert. Das Problem mit "SequenceCounter abweichend" tritt erst auf seitdem ich vorhin eine existierende Visualisierung dupliziert habe. Beim Anschließenden Aktivieren des Projekts kamen dann die folgenden Fehler:

    Code:
    2016-09-07 00:04:45    579125    KNX    1317    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=39, Soll-Wert=38 / Raw: 061004200015046127002900bce011041302010040    ERROR
    2016-09-07 00:04:46    257744    KNX    1317    ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001061610801c0a8b2150e57    ERROR
    2016-09-07 00:04:46    268479    KNX    1317    KNX-Verbindung verloren.    ERROR

    Was passiert denn beim Duplizieren einer Visualisierung (mit 14 Visuseiten) was dann beim Aktivieren zu diesem Fehler führen kann? Für mich ergibt sich da irgendwie kein Zusammenhang. Ich habe im Moment 15 GAs mit InitScan, so dass beim Aktivieren des Projekts ganz kurz mal etwas mehr auf dem Bus los ist, aber das sollte doch nicht zu dem Fehler führen, oder?

    Habe sowohl den Edomi Server als auch den Enertex IP Router neu gestartet. Problem tritt weiterhin reproduzierbar beim Aktivieren des Projekts auf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sonnengruesser
    antwortet
    Ich hab hier irgendwo gelesen, dass das Weinzierl IP730 per Edomi und per ETS gleichzeitig angesproche werden kann. Hat das wer in Verwendung und kann mir mit der Einrichtung weiterhelfen?
    Hab einen fixen Edomi Rechner und ETS läuft aufm Läppi.
    Dankeschön!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Die Projektaktivierung ist bei JEDER (also JEDER) Änderung erforderlich. Du arbeitest nur mit einer Art "Kopie" - das Live-Projekt ist (nahezu) vollkommen unabhängig davon.

    EDOMI hat keine Gruppenadresse. Falls Du die physikalische Adresse (PA) meinst: Die vergibt die Schnittstelle/Router an EDOMI - nicht umgekehrt. Das Wiki scheint diesbezüglich veraltet zu sein...

    Einen Kommentar schreiben:


  • eriche
    antwortet
    Ich habe aus der ETS einen OPC Export gemacht und die .esf Datei importiert.
    Falls man das anders machen muss - bitte um kurze Anleitung.

    Danke

    Edit:
    Man muss scheinbar auch hier das Projekt nach dem ESF Import neu laden.
    Ein Neustart von EDOMI half hier nicht.

    Jetzt bekomme ich nur mehr einen Fehler.
    Scheinbar bekommt EDOMI die Gruppenadresse 1.1.IP (also die letzten 3 Stellen der IP Adresse).

    Im Wiki steht was von global_paSelf='0.0.1
    Diesen Eintrag findet man aber nicht mehr in der Config.

    Wie vergibt man EDOMI nun eine Grauppenadresse?
    Zuletzt geändert von eriche; 13.08.2016, 19:47.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DolcheVita
    antwortet
    Kennt denn EDOMI deine GAs? Sieht nämlich nicht danach aus...

    Einen Kommentar schreiben:


  • eriche
    antwortet
    Ich habe heute versucht die KNX Anbindung im EDOMI hinzubekommen.
    Es wird zwar alles grün, im Log lese ich jedoch folgendes

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"]
     	 		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:51:42[/TD]
     			[TD]250396[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 7 (7) / PA: 1.1.83 / GA: 1/1/84 / Raw: 061004200015044a07002900b4e011530954010040[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:51:52[/TD]
     			[TD]486469[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 8 (8) / PA: 1.1.220 / GA: 1/1/85 / Raw: 061004200015044a08002900b4e011dc0955010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:51:52[/TD]
     			[TD]554070[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 9 (9) / PA: 1.1.84 / GA: 1/1/85 / Raw: 061004200015044a09002900b4e011540955010040[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:02[/TD]
     			[TD]651283[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 10 (10) / PA: 1.1.220 / GA: 1/1/86 / Raw: 061004200015044a0a002900b4e011dc0956010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:02[/TD]
     			[TD]675982[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 11 (11) / PA: 1.1.84 / GA: 1/1/86 / Raw: 061004200015044a0b002900b4e011540956010040[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:12[/TD]
     			[TD]829763[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 12 (12) / PA: 1.1.220 / GA: 1/1/87 / Raw: 061004200015044a0c002900b4e011dc0957010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:12[/TD]
     			[TD]842896[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 13 (13) / PA: 1.1.85 / GA: 1/1/87 / Raw: 061004200015044a0d002900b4e011550957010040[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:22[/TD]
     			[TD]965884[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 14 (14) / PA: 1.1.220 / GA: 1/1/88 / Raw: 061004200015044a0e002900b4e011dc0958010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:22[/TD]
     			[TD]990202[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 15 (15) / PA: 1.1.86 / GA: 1/1/88 / Raw: 061004200015044a0f002900b4e011560958010040[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:33[/TD]
     			[TD]176140[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 16 (16) / PA: 1.1.220 / GA: 1/1/122 / Raw: 061004200015044a10002900b4e011dc097a010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:33[/TD]
     			[TD]200942[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 17 (17) / PA: 1.1.20 / GA: 1/1/122 / Raw: 061004200015044a11002900b4e01114097a010040[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:43[/TD]
     			[TD]382693[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 18 (18) / PA: 1.1.220 / GA: 1/1/123 / Raw: 061004200015044a12002900b4e011dc097b010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:44[/TD]
     			[TD]379091[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=18, Soll-Wert=19 / Raw: 061004200015044a12002900b4e011dc097b010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:44[/TD]
     			[TD]425721[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 19 (19) / PA: 1.1.20 / GA: 1/1/123 / Raw: 061004200015044a13002900b4e01114097b010040[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:53[/TD]
     			[TD]459359[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 20 (20) / PA: 1.1.220 / GA: 1/1/124 / Raw: 061004200015044a14002900b4e011dc097c010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:52:53[/TD]
     			[TD]483941[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 21 (21) / PA: 1.1.20 / GA: 1/1/124 / Raw: 061004200015044a15002900b4e01114097c010040[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:53:03[/TD]
     			[TD]698930[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 22 (22) / PA: 1.1.220 / GA: 1/1/125 / Raw: 061004200015044a16002900b4e011dc097d010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:53:03[/TD]
     			[TD]723273[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 23 (23) / PA: 1.1.20 / GA: 1/1/125 / Raw: 061004200015044a17002900b4e01114097d010040[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:53:14[/TD]
     			[TD]097873[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 24 (24) / PA: 1.1.220 / GA: 1/1/81 / Raw: 061004200015044a18002900b4e011dc0951010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:53:14[/TD]
     			[TD]110440[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 25 (25) / PA: 1.1.80 / GA: 1/1/81 / Raw: 061004200015044a19002900b4e011500951010040[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:53:24[/TD]
     			[TD]287679[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 26 (26) / PA: 1.1.220 / GA: 1/1/82 / Raw: 061004200015044a1a002900b4e011dc0952010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-08-13 19:53:24[/TD]
     			[TD]311235[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1444[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 27 (27) / PA: 1.1.81 / GA: 1/1/82 / Raw: 061004200015044a1b002900b4e011510952010040[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Woran kann das liegen.

    EDOMI_KNX_Busmonitor.jpg

    So schaut der Screen vom Gruppenadress Monitor aus.
    Ich kann leider weder lesen noch schreiben.

    Aber der Traffic am Bus wird scheinbar geloggt,...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    BTW: Ein Reboot ist so gut wie nie erforderlich (außer bei Änderungen in der edomi.ini) - aber das steckt vermutlich noch vom HS bzw. Windows in jedem von uns drin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Simone
    antwortet
    also meinen Zwischenstand, mit Projektaktivierung (Reboot weiß ich nicht genau, eher nicht) und einer VM

    seit 06.08. keine Fehler mehr

    Neu ab diesem Zeitpunkt
    -edomi version 1.41
    -Hyper-V Host direkt auf Fritzbox
    -IP-Schnittstelle direkt auf Fritzbox

    ich warte aber noch sehnsüchtig auf Fehler ansonsten würde ich langsam zurückbauen. Als 1. Hyper-V zurück auf den alten Switch.

    Es könnte auch noch die Stromversorgung sein? auf der Fritzbox mußte ich die Poe Versorgung über ein Zwischengerät machen da die Fritzbox kein POE kann oder es ist einfach der Switch (Dlink DGS-1008p)

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X