    Hiho zusammen,

    mir werden folgende Fehler im Fehlerlog geworfen:

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD="colspan: 6"]{EDOMI,ERRLOG_2016-05.htm,27.05.2016,18:35:54,914952,2867}[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]Zeitstempel[/TD]
     			[TD]ms[/TD]
     			[TD]Prozess[/TD]
     			[TD]PID[/TD]
     			[TD]Meldung[/TD]
     			[TD]Status[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-05-27 18:35:54[/TD]
     			[TD]914632[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2867[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=110, Soll-Wert=111 / Raw: 06100420001504096e002900bce011110b03010081[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-05-27 18:36:56[/TD]
     			[TD]913767[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2867[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=112, Soll-Wert=113 / Raw: 061004200015040970002900bce011110b03010081[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-05-27 18:44:39[/TD]
     			[TD]505820[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2867[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=135, Soll-Wert=136 / Raw: 061004200016040987002900bcd01165130502008000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-05-27 21:49:14[/TD]
     			[TD]159985[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2867[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=192, Soll-Wert=193 / Raw: 0610042000190409c0002900bce0119305020500800002a743[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-05-28 07:36:49[/TD]
     			[TD]264592[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2867[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=197, Soll-Wert=198 / Raw: 0610042000190409c5002900bce0119305020500800002a78b[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-05-28 08:08:14[/TD]
     			[TD]651601[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2867[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=52, Soll-Wert=53 / Raw: 061004200015040934002900bce011110b03010081[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-05-28 12:32:04[/TD]
     			[TD]266043[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]2867[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=174, Soll-Wert=175 / Raw: 0610042000150409ae002900bce0118e0b00010080[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Was haben die zu bedeuten?
    Hat das was mit meinem KNX IP Interface zutun, oder welcher "Router" ist hier gemeint?

    Viele Grüße
    Nils
    Zuletzt geändert von NexusCore; 28.05.2016, 16:15.

    #2
    siehe hier

    https://knx-user-forum.de/forum/proj...ren#post940848

    Kommentar


      #3
      Narf.. Dann kann hier ja dicht
      Scheint ja nichts wildes zu sein, das Interface kann zwar 4 Verbindungen gleichzeitig, aber da sich aktuell noch zwei Teilnehmer darum "streiten" liegt es wohl daran.
      Und da alles funzt.. -> Lösung = Augen zu