Hallo Yves,
danke für den Hinweis. Nun klappt es.
Viele Grüße
Thorsten
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Einklappen
X
-
dann setze doch einen send by change Baustein vor den Eingang. man kann durchaus mehrere LBS kombinieren, das muss nicht alles in einen .)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
danke, das wars. Die Sperre nutze ich für Windalarm. Das hat früher die Wetterstation direkt mit dem Jalousieaktor gelöst und der braucht die Alarmmeldung zyklisch sonst geht der wieder in Normalbetrieb.
Aus der Hilfe hätte ich aber nicht herausgelesen der E13 auch ausgewertet wird wenn E12 == 0 ist. Inbesondere das Beschreiben von E5 keine Auswirkung hat wenn E12 == 0.
Aber gerade für meinen Anwendungsfall mit E13 als Alarm ist die aktuelle Implementierung sehr sinnvoll, Bei Sturm sollen die Raffstore ja auch hochfahren wenn der Baustein abgeschaltet ist.
Vielleicht eine kleine Erweiterung der Hilfe mit Hinweis auf die etwas abweichende Behandlung von E13? Wenn ich den Code richtig verstanden habe passiert das in Zeile 628 bis 638 ( Version 1.5 ).
Danke und viele Grüße
Ralf
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
wenn der Baustein rot blinkt, läuft ein Timer. Das ist soweit normal. Was Dir noch fehlt, ist die Verbindung von A10 mit E11 via remanentem KO.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
ich bin aktuell dabei Deinen hervorragenden Baustein einzusetzen. Vielen Dank dafür.
Irgendwie komme ich aber noch nicht ganz zurecht damit. Der Ausgang A1 wird entsprechend gesetzt. Die Ausgänge A2, A3 und A4 hingegen nicht, obwohl die Bedingungen aus meiner Sicht erfüllt sind. Weiterhin blinkt der Baustein rot. Anbei der Screenshot.
Beschattung.PNG
Welchen Bug habe ich hier noch drin? Freue mich auf Deinen Hinweis.
Viele Grüße
ThorstenZuletzt geändert von Thorsten1970; 18.06.2017, 16:06.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Ralf
Mag sein, dass alle fünf Minuten Azimut und Elevation neu berechnet werden. Wie jedoch bereits vermutet, sagt das Log etwas anderes:Zitat von rapo99 Beitrag anzeigenDer Bausstein aktualisiert um 11:27:51 die Ausgänge obwohl er abgeschaltet ist. Das ganze passiert in einer incl. CentOS neu installierten VM von vorgestern.Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]608612[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = [B][COLOR=#FF0000]Unlocked[/COLOR][/B], starting LBS with short timers (v3.5) = === ============[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]608818[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]608930[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: [COLOR=#FF0000]<Refreshed>[/COLOR]|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]609569[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|15646.72 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.587934922208 Azimut: 0|125.85617250073 Activationstate: 0|0 Lockstate: [B][COLOR=#FF0000]1[/COLOR][/B]|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [/TABLE]
Edit:
Wenn man die VM laufen läßt. passiert das Aktualisieren alle 5 Minuten. Dann wird über den Sonnenstand LBS Azimut und Elevation neu berechnet.
Der Auslöser ist, dass Du den Lockstate-Eingang E13 neu beschreibst. In der Doku steht dazu folgendes:
Das heisst, wenn Du die Sperre setzt, reagiert der Baustein entsprechend. Du solltest es also vermeiden, zyklisch immer wieder die Sperre zu setzen und das Problem ist gelöst.Der Baustein wird durch das Beschreiben der Eingaenge E1, E5-E8, E12, E13 sowie E40 und E60 ausgeloest.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo starwarsfan,
ich habe es gerade auf der Testinstallation ausprobiert. E12 mit 0 vorbelegt, Debug auf 1. Anschließend das Projekt neu aktiviert. Im Log steht folgendes:
Der Bausstein aktualisiert um 11:27:51 die Ausgänge obwohl er abgeschaltet ist. Das ganze passiert in einer incl. CentOS neu installierten VM von vorgestern.Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD="colspan: 5"]{EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungssteuerung-NG_LBS19000145_3.htm,18.06.2017,11:26:05,527215,1568}[/TD] [/TR] [TR] [TD]Zeitstempel[/TD] [TD]ms[/TD] [TD]PID[/TD] [TD]LogLevel[/TD] [TD]Meldung[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]527153[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Unlocked, starting LBS with short timers (v3.5) = === ============[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]527327[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]527365[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]527506[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 0| Brightness dawn: 0| Elevation: 1|45 Azimut: 1|180 Activationstate: 1|0 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]527682[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Initial LBS run, updating all outputs = === ======================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]527997[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 1, effective Elevation: 45[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]528059[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A1 with value 1 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]528296[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 180° and facade at 180° -> IN SUN (from 90° to 270°), effective elevation 45° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]528384[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]528521[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A10 with value -1 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]529015[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]529073[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_NEUTRAL to DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]529120[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 300 seconds up to 11:31:05[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]529561[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]529711[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A10 with value -6 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]530046[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -1 to -6, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]530256[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]530570[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]530719[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A10 with value -6 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]531199[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]544015[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Stopping timer[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD] [TD]544447[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:51[/TD] [TD]935714[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:26:51[/TD] [TD]936589[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:03[/TD] [TD]744227[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:03[/TD] [TD]745127[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:20[/TD] [TD]670288[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:20[/TD] [TD]671288[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]608612[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Unlocked, starting LBS with short timers (v3.5) = === ============[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]608818[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]608930[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]609569[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|15646.72 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.587934922208 Azimut: 0|125.85617250073 Activationstate: 0|0 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]610172[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.58575255671988, 1.3073750504053, effective Elevation: 65.865848959941[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]610331[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A1 with value 1 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]611161[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 125.85617250073° and facade at 180° -> IN SUN (from 90° to 270°), effective elevation 65.865848959941° for given elevation of 52.587934922208° -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]611313[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]611661[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A10 with value -6 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]612998[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]613152[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING to NEUTRAL (too bright)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]613372[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]614577[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]615875[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]616190[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]616990[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A3 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]617650[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A5 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]619450[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A4 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]620317[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A6 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]621226[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]621359[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A7 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]623255[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]623655[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A10 with value -1 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]624510[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -6 to -1, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]625135[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]625277[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]625375[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]625459[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]626054[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]626729[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A3 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]627434[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A5 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]628870[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A4 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]629606[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A6 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]630400[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]630534[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A7 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]632318[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]633496[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]634125[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A10 with value -1 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]635031[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]651895[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD] [TD]652806[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:52[/TD] [TD]602150[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:27:52[/TD] [TD]603158[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:19[/TD] [TD]738467[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:19[/TD] [TD]739470[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:41[/TD] [TD]682714[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:41[/TD] [TD]683978[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:46[/TD] [TD]680675[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:46[/TD] [TD]681562[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:49[/TD] [TD]671649[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:49[/TD] [TD]672629[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:51[/TD] [TD]990866[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:51[/TD] [TD]991875[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:54[/TD] [TD]699889[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:54[/TD] [TD]701067[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:56[/TD] [TD]720103[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:56[/TD] [TD]721050[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:59[/TD] [TD]672257[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:28:59[/TD] [TD]673270[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:29:02[/TD] [TD]634664[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:29:02[/TD] [TD]635749[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:29:05[/TD] [TD]725953[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:29:05[/TD] [TD]726958[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:29:14[/TD] [TD]656857[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-18 11:29:14[/TD] [TD]657898[/TD] [TD]1568[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [/TABLE]
Edit:
Wenn man die VM laufen läßt. passiert das Aktualisieren alle 5 Minuten. Dann wird über den Sonnenstand LBS Azimut und Elevation neu berechnet.
Grüße
RalfZuletzt geändert von rapo99; 18.06.2017, 10:43.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Ralf
Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich den Baustein via E12 deaktiviere, dann bleibt er in dem Status wie er ist und die Ausgänge ändern sich nicht. Was Du da in Deinem Archiv siehst, ist zunächst auch zweitrangig, für mich ist das Log des Bausteines relevant. Also bitte den Debug-Mode aktivieren und den entsprechenden Abschnitt des Text-Log hier in Code-Tags posten. Dann schauen wir weiter...Zitat von rapo99 Beitrag anzeigenEr gibt zwar an A8 eine 0 aus, aber beschreibt trotzdem A5 und A6 mit neuen Werten. Aber nur wenn sich Azimut oder Elevation ändern, bei Änderung der Helligkeit nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
ich kämpfe auch ein wenig mit dem Baustein. Ich möchte einige Raffstore morgens noch zu lassen obwohl es draußen schon hell ist. Im Produktivsystem habe ich vor E12 eine ZSU gesetzt, die den Baustein kurz nach Mitternacht abschaltet und im Laufe des Vormittags wieder anschaltet.
Leider interessiert sich der Baustein dafür nicht wirklich. Er gibt zwar an A8 eine 0 aus, aber beschreibt trotzdem A5 und A6 mit neuen Werten. Aber nur wenn sich Azimut oder Elevation ändern, bei Änderung der Helligkeit nicht.
Ich habe das ganze mal in einem Testsystem nachgestellt, hier gibt auf die Position und den Winkel auch keinen Initscan und an den Ausgängen werden auch keine KNX-GAs beschrieben. Der Baustein schaltet sich also sowieso sofort ab weil E9 und E10 falsche Werte liefern.
Bild 1.png
Das ist die gesamte Installation des Testsystems. E12 habe ich hier zusätzlich noch statisch auf 0 gesetzt. Ich schreibe Azimut, Höhe und Winkel in Datenarchive:
Bild 2.png
Wie man sieht, werden nach jeder Änderung des Azimuts ( targetid 3 ) die Ausgänge A5 und A6 neu geschrieben. Bei den ältesten 2 Einträgen gab es das Archiv für den Azimut noch nicht. Wo die 3 Minuten Versatz herkommen, ich mir nicht klar. Eine Zeitkonstante von 180 Sekunden ist nirgendwo eingestellt.
Ich könnte an die Ausgänge natürlich noch Sperren hängen, die von A8 gesteuert werden. Habe ich im Produktivsystem auch gemacht, aber das ist glaub nicht Sinn der Sache.
Fragende Grüße
Ralf
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo nochmal,
Kurzes Update meiner Versuche heute:
eine 5 Sekunden-Verzögerung der Bausteinaktivierung hat geholfen. Zumindest startet der Baustein, und die nächste Behangaktivität findet jedoch erst nach den 5 Sekunden statt, wenn der Eingang für die LBS aktivierung von 0 auf 1 geändert wird. dann waren auch alle Eingänge korrekt verfügbar. Leider hat der LBS dann die Ausgänge aktiv beschrieben, obwohl Status unverändert (was ich vermeiden wollte).
Weitere Versuch: Die internen Azimut und Elevation-KOs vom Sonnenstands-LBS anstatt remanent, per Systemstart-iKO "pushen". Dann geht der Baustein auch ohne Verzögerung und ohne erneutes Beschreiben der Ausgänge bei unverändertem Status.
--> Dann kanns weiter gehen mit den restlichen 9 Rollos & Raffstores54:50 974035 25011 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2 2017-06-16 21:54:50 975086 25011 INFO: Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3 2017-06-16 21:54:50 976093 25011 INFO: Previous value of A5 equals new value 0, skipping update of A5 2017-06-16 21:54:50 978009 25011 INFO: Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4 2017-06-16 21:54:50 979635 25011 INFO: Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6 
Danke und viele grüße,
Christox
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Yves,
Danke für Deine Hilfe
die Werte kommen vom Sonnenstands-LBS als iKO. Habe diese auch bereits testweise remanent gekennzeichnet, damit diese sofort verfügbar sind. Aber ohne Erfolg.
vielleicht könnte ich den ersten Beschattungsbefehl ja zeitverzögern lassen, bis die iKOs zur Verfügung stehen.
grüsse,
Christox
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Christox,
woher kommen die Werte für Azimut und Elevation? Normalerweise sind das KNX-GAs, welche mit einem InitScan versehen sein müssen, damit beim Edomi-Neustart die aktuellen Werte vorhanden sind. Laut Log ist aber der Azimut-Wert bei Dir leer:
Damit befindet sich die Fassade für den Baustein nicht mehr in der Sonne und er geht auf Neutral, womit die Storen auf die Position "nach-Beschattung" gefahren werden.Code:2017-06-16 14:57:15 036226 12787 INFO: Real azimut ? and facade at 280? -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 190? to 350?), effective elevation 0? for given elevation of ? -> in min-max-range (0-90)
Also wer befüllt bei Dir die iKOs 530 und 531?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
Mittlerweile habe ich das EG mal "produktiv" gesetzt mit 4 Instanzen des Bausteins.
Vielen für die schnelle Weiterentwicklung des LBS und die riesige Wissendsatenbank in diesem Thread.
Leider klappt bei mir das Wiederherstellen des vorigen Zustands nach Edomi-Änderungen mit Projektneuaktivierung nicht.
Vielleicht habe ich ja etwas in der Beschaltung übersehen ?
Auf jeden Fall sind die Raffstores im Modus Beschattung und fahren nach Edomi Neustart dann alle hoch.
Den Beschattungsstatus habe ich mit remanentem iKO mit dem entsprechenden Eingang verbunden.
--> im Logfile finde ich: "Shutter state has changed from 5 to 1" wieso oder was ändert denn den Status ? Sollte nicht der Status "5" vom remantenen KO übernommen werden ?
Anbei ein Snapshot des Bausteins direkt vor Edomi Neustart, sowie das Logfile. Das Logfile beginnt genau zum Status des LBS-init im Eodmi Neustart.
Vor Neustart,jpg.JPG
2017-06-16 14:57:15 032094 12787 INFO: ===== === = Unlocked, starting LBS with short timers (v3.5) = === ============ 2017-06-16 14:57:15 032387 12787 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-06-16 14:57:15 032557 12787 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-06-16 14:57:15 033087 12787 INFO: Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 0| Brightness dawn: 0| Elevation: 0| Azimut: 0| Activationstate: 1|1 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0 2017-06-16 14:57:15 033787 12787 INFO: ===== === = Initial LBS run, updating all outputs = === ====================== 2017-06-16 14:57:15 034882 12787 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.17364817766693, 0, effective Elevation: 0 2017-06-16 14:57:15 035114 12787 INFO: Updating A1 with value 0 even if same values than previous ones 2017-06-16 14:57:15 036226 12787 INFO: Real azimut � and facade at 280� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 190� to 350�), effective elevation 0� for given elevation of � -> in min-max-range (0-90) 2017-06-16 14:57:15 036432 12787 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2017-06-16 14:57:15 036961 12787 INFO: Updating A10 with value 5 even if same values than previous ones 2017-06-16 14:57:15 039741 12787 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2017-06-16 14:57:15 039973 12787 INFO: Switching from SHADOW_FULL_CLOSED to SHADOW_NEUTRAL (not in sun or shadow handling deactivated) 2017-06-16 14:57:15 040115 12787 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 100%/50% 2017-06-16 14:57:15 042155 12787 INFO: Timer already finished 2017-06-16 14:57:15 044289 12787 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary 2017-06-16 14:57:15 044909 12787 INFO: Updating A10 with value 1 even if same values than previous ones 2017-06-16 14:57:15 046438 12787 INFO: Shutter state has changed from 5 to 1, checking if there might be another change... 2017-06-16 14:57:15 047235 12787 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1) 2017-06-16 14:57:15 047463 12787 INFO: Switching from SHADOW_NEUTRAL to DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (dawn handling activated and brightness below dawn threshold) 2017-06-16 14:57:15 047622 12787 INFO: Starting new timer for 60 seconds up to 14:58:15 2017-06-16 14:57:15 050560 12787 INFO: Storing current shutter state -6 and updating output if necessary 2017-06-16 14:57:15 051150 12787 INFO: Updating A10 with value -6 even if same values than previous ones 2017-06-16 14:57:15 052696 12787 INFO: Shutter state has changed from 1 to -6, checking if there might be another change... 2017-06-16 14:57:15 053510 12787 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6) 2017-06-16 14:57:15 054593 12787 INFO: Storing current shutter state -6 and updating output if necessary 2017-06-16 14:57:15 055128 12787 INFO: Updating A10 with value -6 even if same values than previous ones 2017-06-16 14:57:15 056797 12787 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2017-06-16 14:57:15 665857 12787 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v3.5) = === 2017-06-16 14:57:15 666102 12787 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-06-16 14:57:15 666235 12787 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-06-16 14:57:15 666856 12787 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|41984 Brightness dawn: 1|41984 Elevation: 0| Azimut: 0| Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1 2017-06-16 14:57:15 667587 12787 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.17364817766693, 0, effective Elevation: 0 2017-06-16 14:57:15 668317 12787 INFO: Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1 2017-06-16 14:57:15 668544 12787 INFO: Real azimut � and facade at 280� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 190� to 350�), effective elevation 0� for given elevation of � -> in min-max-range (0-90) 2017-06-16 14:57:15 668689 12787 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2017-06-16 14:57:15 670036 12787 INFO: Updating A10 with value 5 2017-06-16 14:57:15 672152 12787 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2017-06-16 14:57:15 672375 12787 INFO: Switching from SHADOW_FULL_CLOSED to SHADOW_NEUTRAL (not in sun or shadow handling deactivated) 2017-06-16 14:57:15 672538 12787 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 100%/50% 2017-06-16 14:57:15 674040 12787 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2 2017-06-16 14:57:15 675132 12787 INFO: Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3 2017-06-16 14:57:15 676172 12787 INFO: Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5 2017-06-16 14:57:15 677880 12787 INFO: Previous value of A4 equals new value 50, skipping update of A4 2017-06-16 14:57:15 678934 12787 INFO: Previous value of A6 equals new value 128, skipping update of A6 2017-06-16 14:57:15 679138 12787 INFO: Shutter angle 50% = 0� 2017-06-16 14:57:15 680103 12787 INFO: Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7 2017-06-16 14:57:15 681858 12787 INFO: Stopping timer 2017-06-16 14:57:15 684127 12787 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary 2017-06-16 14:57:15 685482 12787 INFO: Updating A10 with value 1 2017-06-16 14:57:15 686773 12787 INFO: Shutter state has changed from 5 to 1, checking if there might be another change... 2017-06-16 14:57:15 687561 12787 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1) 2017-06-16 14:57:15 688230 12787 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL if necessary 2017-06-16 14:57:15 689641 12787 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 100%/50% 2017-06-16 14:57:15 690396 12787 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2 2017-06-16 14:57:15 691098 12787 INFO: Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3 2017-06-16 14:57:15 692012 12787 INFO: Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5 2017-06-16 14:57:15 693144 12787 INFO: Previous value of A4 equals new value 50, skipping update of A4 2017-06-16 14:57:15 693785 12787 INFO: Previous value of A6 equals new value 128, skipping update of A6 2017-06-16 14:57:15 693990 12787 INFO: Shutter angle 50% = 0� 2017-06-16 14:57:15 694586 12787 INFO: Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7 2017-06-16 14:57:15 696094 12787 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary 2017-06-16 14:57:15 697041 12787 INFO: Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10 2017-06-16 14:57:15 697590 12787 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
Danke für das Mitgrübeln und Grüße,
Christox
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich häng mich mal rein, obwohl die Frage nicht an mich gingZitat von Jache Beitrag anzeigen
Darf ich fragen wie genau du das Thema mit Kindermittagsschlaf, Ausschlafen und Vorhersagebeschattung gelöst hast?
Ich habe mir am MDT Glastaster einen "Gute Nacht" Button eingerichtet. Der setzt dann ein KO/iKO und Edomi nimmt die entsprechenden Einstellungen vor (u. a. alle Beschattungs LBS sperren, damit ich ausschlafen kann und selbst entscheide, wann das Rollo hoch geht). Für das KiZi wird über eine ZSU der zugehörige LBS bereits 18 Uhr deaktiviert. Ähnlich könnte man das zur Mittagsruhe machen. Bzw. deaktiviert sich der LBS ja durch das manuelle Verstellen der Beschattung. Man könnte dann per ZSU den LBS wieder aktivieren. Nachdem der Zusatnd "Schlafen" erreicht ist, wird der Text auf dem Taster in "Guten Morgen" geändert und ich kann am Morgen das Haus "aufwecken" inkl. aller zugehöriger LBS (Beschattung, Zirkulation). Smarter Nebeneffekt, über PM oder Außenhelligkeit bestimme ich, ob in der Küche schon mal das Licht angemacht werden soll. Das ist im Winter ganz angenehm, wenn es draußen noch dunkel ist. Fühlt sich "smart" an.
Beim "Guten Morgen" wird auch gleich noch die Höchsttemperatur für den Tag aus der Vorhersage geprüft und entsprechend einer Schwelle wird entschieden, ob beschattet wird oder nicht.
Beim Verlassen des Hauses (Modus: Abwesend) wird zur Sicherheit nochmals die Vorhersage geprüft und alle LBS ggf. wieder aktiviert, falls diese durch manuelle Bedienung deaktiviert wurden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Darf ich fragen wie genau du das Thema mit Kindermittagsschlaf, Ausschlafen und Vorhersagebeschattung gelöst hast?Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
Vorteile:
- 550,- bis 1000,- € gespart
- deutlich flexibler und individueller anpassbar (bei mir mit einem vorschalt-LBS individuell bis zum Abwinken, inkl. Kindermittagsschlaf, Ausschlafen, Vorhersagebeschattung, etc.)
Nachteile:
- nicht so ein globiges Gerät an der Fassade um den Nachbarn zu beeindrucken

Einen Kommentar schreiben: