Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Einklappen
X
-
Kann das Problem nun an mehreren Jalousien leider gezielt nachstellen durch antriggern, hab ich was falsch eingestellt?
Einen Kommentar schreiben:
-
starwarsfan Hi! Nach langer sehr zufriedener Live-Test-Phase habe ich heute einen kleinen Rückschlag. Ein Behang ist hochgefahren bei edomi-Neustart, obwohl für diesen in allen Zuständen "Höhe=100" gesetzt ist, siehe Screenshot. Kannst du dir das mal ansehen?
hoch.png
Einen Kommentar schreiben:
-
In Kombination mit hx5 Evaluation und ohne Temperatur hab ich das jetzt bei mir implementiert.Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
Ja natürlich nicht nur von dem Wert der Bewölkung, sondern in Kombination mit Helligkeit und Temperaturen...!
Bei mir läuft das so: Helligkeit > 30.000 & Bewölunkgsrgrad < 75 & Außentemp > 15° & (Innentemp Ist > Innentemp Soll) = Beschattung 1
Leider regnet es schon den ganzen Tag und ich kann nicht testen
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja natürlich nicht nur von dem Wert der Bewölkung, sondern in Kombination mit Helligkeit und Temperaturen...!Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
Also von einem Wetterbaustein und dann abhängig davon Beschattung ein oder aus?
Könnte klappen, muss ich mal probieren.
Bei mir läuft das so: Helligkeit > 30.000 & Bewölunkgsrgrad < 75 & Außentemp > 15° & (Innentemp Ist > Innentemp Soll) = Beschattung 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist doch gar nicht so schwer.Zitat von rdeckard Beitrag anzeigenAllgemeinhelligkeit ist eigentlich schon recht niedrig. Wie kann man aber Sonnenstrahlen messen?
Mittags blenden einer eher indirekte Strahlen (reflektierender Fußboden) dazu muss es sehr hell sein. Abends ist es direktes Sonnenlicht. Du brauchst also einen Wert für Evaluation ca. > 20 und einen für < 20.
Wir haben dichte Vorhänge da ist das Problem nicht so groß
.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also von einem Wetterbaustein und dann abhängig davon Beschattung ein oder aus?Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
Ich Werte hierzu den "Bewölkungsgrad" in % aus, wenn der >75% dann sind Sonnenstrahlen relativ unwahrscheinlich. Zwar keine 100% Lösung, aber eine sehr zuverlässige!
Könnte klappen, muss ich mal probieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich Werte hierzu den "Bewölkungsgrad" in % aus, wenn der >75% dann sind Sonnenstrahlen relativ unwahrscheinlich. Zwar keine 100% Lösung, aber eine sehr zuverlässige!Zitat von rdeckard Beitrag anzeigenWie kann man aber Sonnenstrahlen messen?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist eigenltich nicht nötig! Innerhalb Edomi - und das sollte bei A10 so sein, weil den Wert brauchst du auf dem Bus nicht(!) - sollte man sowieso nur den Datentyp "Variant" verwenden, dann hast du auch keine Probleme!Zitat von g0bi Beitrag anzeigenIst es generell möglich, dass man zu den Ein / oder Ausgängen vll. den Datentyp in der Hilfe angibt? Z.B. A10, muss hier ein DPT6 genutzt werden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau mein Problem, über das ich auch schon länger nachdenke (und vermutlich generell für Beschattungssteuerungen gilt). Bevor ich Praxiserfahrungen hatte, dachte ich auch, dass über den Lux-Wert klar erkennt werden kann, ob jetzt die Sonne scheint oder nicht. Denn je mehr Sonne, desto höher der Lux-Wert. Easy.Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenWie unterscheidet ihr zwischen Hell&Bedeckt und Sonnig?
Bei ersterem ist die Helligkeit über dem Schwellwert aber eine Beschattung nicht nötig.
Aber in der Praxis habe ich dann bemerkt, dass (direkte) Sonneneinstrahlung und Helligkeit nicht das gleiche sind. Zumindest nicht subjektiv. Ich vermute, dass dies technisch nicht so einfach gelöst werden kann.
Zum Beispiel kann eine tiefstehende Abendsonne extrem ins Esszimmer blenden, wenn man gerade gegenüber sitzt, aber der Lux-Wert bzw. die Allgemeinhelligkeit ist eigentlich schon recht niedrig. Wie kann man aber Sonnenstrahlen messen?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
auch ich habe mich versucht die Beschattung mit einer Suntracer hinzukriegen. Hier bin ich einfach nur gescheitert. Es ging zwar, aber nicht so richtig wie ich wollte.
Daher danke ich dir vielmals, dass du dir die Arbeit mit dem LBS machst. Auch hier habe ich versucht mich einzuarbeiten, habe aber so manche fragen.
Ist es generell möglich, dass man zu den Ein / oder Ausgängen vll. den Datentyp in der Hilfe angibt? Z.B. A10, muss hier ein DPT6 genutzt werden?
Meine Beschattung geht meistens immer nur auf 100% Jalousie und 0% Lamelle, mehr macht die auch noch nicht wirklich, also irgendwo einen Fehler drin.
Dann noch Öffnen nach z Sekunden (E46). Wie kann ich das verhindern wenn ich das generell nicht möchte? Einfach die Zeit utopisch hochdrehen?
Aber generell, TOP LBS und ich freue mich über diese Möglichkeiten!! Danke!
Gruß Stefan
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Christian
Hm, interessant. Ich habe zwar auch die MCU-Aktoren, da ich aber die Rückmeldung nicht auswerte, ist mir das noch nicht aufgefallen. Muss ich mal entsprechend verdrahten und mir im Detail ansehen.Zitat von ChristianW Beitrag anzeigenBei meinem Problem liegt die Ursache wohl am Aktor. Das ist ein BMS MCU-06 und er scheint die Angewohnheit zu haben, beim Erreichen der Höhen-Endposition 255 auch den Winkel mit 255 zu melden, nur um den Wert kurz danach auf den richtigen Wert zu setzen. Das passiert allerdings nur in Endlagenposition. Bei einem Trigger, welcher alle Werte schreibt, wird dann eben auch die Höhe neu geschrieben.
Ich habe den Logik-Editor gerade nicht vor mir aber aus der Hüfte würde ich es mal so versuchen: Wenn die Höhe 0 oder 100 angefahren wird, den Eingang E10 solange sperren, bis E9 aktualisiert wurde.Zitat von ChristianW Beitrag anzeigenWie bekomme ich den ersten Befehl mit 255 für diesen Fall ausgeblendet? Vollständig ausfiltern ist ja auch keine Lösung, schließlich soll es ja noch möglich sein die Jalousie zu schließen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Danke für den Hinweis, wird korrigiert.Zitat von hx5 Beitrag anzeigenGlaub hab einen Fehler in der Hilfe gefunden:
E31: Lichtstreifen (mm, init=0)
Breite eines gewuenschten Lichtstreifens. Legt fest, wie weit die Sonne in den Raum hinein scheinen soll und muss
in der gleichen Einheit wie E28 angegeben werden. Beide Eingaenge also bspw. in mm oder cm. Default: 0
Sollte da nicht E32 statt E28 stehen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist in der Tat falsch... ich glaube da hatten sich die Eingänge geändert und ich hab beim Update vergessen das nachzuziehen...Zitat von hx5 Beitrag anzeigenWill mir jetzt aber nicht ganz in den Kopf rein:
E43 und E44 sollen doch in % angegeben werden.
Das ist Wahrscheinlich auch der Grund warum mein Winkel immer 0 ist
Was mich aber immer noch total irritiert sind die beiden Rollläden die identisch konfiguriert sind aber unterschiedliche Höhen anfahren.
Ich häng hier mal ein paar Logauszüge mit an:
Küche
BüroCode:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158082[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158121[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158144[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158238[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|9236.48 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|45 Azimut: 0|242 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158375[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E45 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158410[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E46 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158446[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.74314482547739, 1, effective Elevation: 53.382305043003[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158612[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 242� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 265�), effective elevation 53.382305043003� for given elevation of 45� -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158653[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158905[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158940[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158966[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]158993[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation: 45�, window height 800, width of light strip 300, resulting shutter height: 300 from bottom or 62% from top[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]159024[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 45�/242�, resulting effective elevation and shutter angle: 53.382305043003�/-36� (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]159050[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]159991[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]160454[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]160785[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]161005[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]173260[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]173297[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]173321[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]173397[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|9236.48 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 1|243 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]173512[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E45 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]173546[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E46 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]173580[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.73135370161917, 1, effective Elevation: 53.819990653081[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]173719[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 243� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 265�), effective elevation 53.819990653081� for given elevation of 45� -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]173753[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]173985[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]174019[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]174045[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]174072[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation: 45�, window height 800, width of light strip 300, resulting shutter height: 300 from bottom or 62% from top[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]174103[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 45�/243�, resulting effective elevation and shutter angle: 53.819990653081�/-37� (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]174133[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]174511[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]174956[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]175285[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]175462[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181103[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181138[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181163[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181212[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|9236.48 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|45 Azimut: 0|243 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181277[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E45 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181307[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E46 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181340[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.73135370161917, 1, effective Elevation: 53.819990653081[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181415[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 243� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 265�), effective elevation 53.819990653081� for given elevation of 45� -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181444[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181579[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181610[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181633[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181662[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation: 45�, window height 800, width of light strip 300, resulting shutter height: 300 from bottom or 62% from top[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181690[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 45�/243�, resulting effective elevation and shutter angle: 53.819990653081�/-37� (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181716[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]181854[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]182109[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]182421[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]182585[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [/TABLE]
EDIT: Mir ist gerade aufgefallen das im Log bei beiden dir gleiche Höhe steht aber in der Live Ansicht hab ich in der Küche 64 und im Büro 52 stehen...Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]151212[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]151283[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]151309[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]151424[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|9236.48 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|45 Azimut: 0|242 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]151567[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E45 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]151603[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E46 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]151648[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.74314482547739, 1, effective Elevation: 53.382305043003[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]151779[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 242� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 265�), effective elevation 53.382305043003� for given elevation of 45� -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]151823[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]152076[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]152108[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]152142[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]152174[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation: 45�, window height 800, width of light strip 400, resulting shutter height: 400 from bottom or 50% from top[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]152209[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 45�/242�, resulting effective elevation and shutter angle: 53.382305043003�/-36� (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]152240[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]153228[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]153750[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]154071[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]154290[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168025[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168066[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168091[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168154[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|9236.48 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 1|243 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168273[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E45 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168306[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E46 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168344[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.73135370161917, 1, effective Elevation: 53.819990653081[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168484[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 243� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 265�), effective elevation 53.819990653081� for given elevation of 45� -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168519[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168767[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168811[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168838[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168868[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation: 45�, window height 800, width of light strip 400, resulting shutter height: 400 from bottom or 50% from top[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168900[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 45�/243�, resulting effective elevation and shutter angle: 53.819990653081�/-37� (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]168929[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]169333[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]169794[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]170134[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]170299[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177439[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177478[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177503[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177553[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|9236.48 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|45 Azimut: 0|243 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177618[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E45 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177648[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]ERROR:[/TD] [TD]Setting E46 to 1 as it must be at least 1s[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177681[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.73135370161917, 1, effective Elevation: 53.819990653081[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177740[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 243� and facade at 200� -> IN SUN (from 140� to 265�), effective elevation 53.819990653081� for given elevation of 45� -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177769[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177906[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177937[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177962[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]177989[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation: 45�, window height 800, width of light strip 400, resulting shutter height: 400 from bottom or 50% from top[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]178019[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 45�/243�, resulting effective elevation and shutter angle: 53.819990653081�/-37� (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]178045[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]178185[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]178453[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]178761[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-18 16:10:00[/TD] [TD]178925[/TD] [TD]23554[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [/TABLE]
Zuletzt geändert von gulp2k; 18.05.2017, 15:18.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Screenshot.Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenNichts besonderes, das einzige was ich gemacht hatte war die Höhe richtig einzustellen sowie eine max Höhe damit der Rolladen nicht komplett dicht zugeht.
Will mir jetzt aber nicht ganz in den Kopf rein:
E43 und E44 sollen doch in % angegeben werden.
Hab das mal bei mir so eingegeben wie du es hast. Das hat wohl mit E31/E32 zu tun aber ganz schlau bin ich daraus noch nicht geworden.
Die Eingänge sind ja eigentlich für einen Lichtstreifen, den ich eigentlich erstmal nicht brauche....
starwarsfan
Glaub hab einen Fehler in der Hilfe gefunden:
E31: Lichtstreifen (mm, init=0)
Breite eines gewuenschten Lichtstreifens. Legt fest, wie weit die Sonne in den Raum hinein scheinen soll und muss
in der gleichen Einheit wie E28 angegeben werden. Beide Eingaenge also bspw. in mm oder cm. Default: 0
Sollte da nicht E32 statt E28 stehen?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: