Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ChristianW
    antwortet
    Bei meinem Problem liegt die Ursache wohl am Aktor. Das ist ein BMS MCU-06 und er scheint die Angewohnheit zu haben, beim Erreichen der Höhen-Endposition 255 auch den Winkel mit 255 zu melden, nur um den Wert kurz danach auf den richtigen Wert zu setzen. Das passiert allerdings nur in Endlagenposition. Bei einem Trigger, welcher alle Werte schreibt, wird dann eben auch die Höhe neu geschrieben.

    Wie bekomme ich den ersten Befehl mit 255 für diesen Fall ausgeblendet? Vollständig ausfiltern ist ja auch keine Lösung, schließlich soll es ja noch möglich sein die Jalousie zu schließen.

    3/6/4 Höhe, 3/5/4 Winkel
    2017-05-18 15:17:56 723819 KNX WRITE 1.0.41 3/6/4 3013 EG Arbeitszimmer Türe Süden 255
    2017-05-18 15:17:57 471352 KNX WRITE 1.0.41 3/5/4 2993 EG Arbeitszimmer Türe Süden 255
    2017-05-18 15:17:57 504220 KNX WRITE 1.0.41 3/6/4 3013 EG Arbeitszimmer Türe Süden 0

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Nichts besonderes, das einzige was ich gemacht hatte war die Höhe richtig einzustellen sowie eine max Höhe damit der Rolladen nicht komplett dicht zugeht.
    Funktioniert erstaunlich gut auch mit dem Lichtstreifen, nur eben das ich ab und zu den Rollladen kurz klackern höre.

    Hier ein Screenshot:
    Capture.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • hx5
    antwortet
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Ich denke es liegt an der Höhenverstellung die vielleicht für meine Bedürftnisse zu "fein" arbeitet.
    Könnte man ähnlich wie für die Winkelverstellung einen Eingang haben bei dem man die minimale Verfahrstrecke konfigurieren kann?
    Wie hast du den Baustein konfiguriert damit dieser die Höhe nachstellt?
    Bei mir fährt die Höhe nur auf 100% wenn Beschattung nötig und auf 0 wenn keine Beschattung nötig.

    Deswegen habe ich meine Rollläden am Winkelausgang, das funkt auch ganz gut....

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrIcemanLE
    antwortet
    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    Gerade ist mir noch die Idee gekommen, dass ich die Werte von A6 in ein Archiv schreibe.
    *Klugscheißermodus = an*
    Du kannst auch im Monitor-Log schauen. Da kann man die Werte der (i)KOs auch gut nachvollziehen
    *Klugscheißermodus = aus*

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Gerade ist mir noch die Idee gekommen, dass ich die Werte von A6 in ein Archiv schreibe. Da kann man erkennen, dass bei einem Trigger an A12 ganz kurz 255 gesendet wird und gleich danach wieder eine 0. Das kann man in der GUI nicht erkennen. Wahrscheinlich liegt es daran, nur den Grund für das Verhalten kann ich nicht erkennen.

    Bild2.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Ja genau, den Screenshot habe ich direkt nachdem sich der Baustein wieder beendet hat gemacht. Wenn ich über E12 den Baustein aktiviere, ist er schon wieder deaktiviert bis ich refreshe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Hi Yves,

    auch ich habe mich jetzt mal dran gesetzt und Angefangen bei drei "Test" Fenster (sehr niedriger WAF bei Rollläden) deinen Baustein einzubauen.
    Da ich Rollläden habe ist die Winkelverstellung für mich natürlich uninteressant und wird nicht genutzt.

    Mir sind jetzt aber ab und zu "Mikroruckler" aufgefallen, d.h. Rollladen bekommt nur ganz kurz Strom so das man eigendlich nur ein Klacken hört aber er sich nicht wirklich nenneswert bewegt.
    Ich denke es liegt an der Höhenverstellung die vielleicht für meine Bedürftnisse zu "fein" arbeitet.
    Könnte man ähnlich wie für die Winkelverstellung einen Eingang haben bei dem man die minimale Verfahrstrecke konfigurieren kann?

    Mein zweites Phänomen von gerade eben ist etwas Mysteriöser... 2 Fenster mit 2 identisch konfigurierten LBS (Dupliziert und nur KO´s geändert) verhalten sich unterschiedlich. Sprich 2 verschieden Höhen und Status 5. Wie kann das sein?

    Leider hatte ich noch kein Debug Log aktiviert so das ich es nicht im Log nachvollziehen kann.

    Und dann noch ganz allgemein:
    Wie unterscheidet ihr zwischen Hell&Bedeckt und Sonnig?
    Bei ersterem ist die Helligkeit über dem Schwellwert aber eine Beschattung nicht nötig.

    PS:
    Danke für den Baustein!

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Christian

    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    am Wochenende habe ich damit begonnen mit dem Baustein von Yves zu experimentieren. Die Möglichkeiten sind fantastisch und die eingebrachte Arbeit verdient größten Respekt. Vielen Dank dafür!
    Danke, freut mich zu hören.


    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    Wenn ich den Baustein über E12 aktivierte, läuft er kurz und beendet sich wieder mit der Meldung "LBS disabled through external angle change (100 vs -5/5)". Mein Problem dabei ist, der Rückgabewert der Jalousie auf E10 ist aber nicht 100 sondern wie gewünscht 0, so wie es an A4 ausgegeben wird. Die Jalousie hat auch tatsächlich den Winkel 0 eingenommen.
    Ist der Screenshot vom Zeitpunkt direkt nachdem sich der Baustein deaktiviert hat?
    Zuletzt geändert von starwarsfan; 18.05.2017, 15:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Hallo zusammen,

    am Wochenende habe ich damit begonnen mit dem Baustein von Yves zu experimentieren. Die Möglichkeiten sind fantastisch und die eingebrachte Arbeit verdient größten Respekt. Vielen Dank dafür!

    Leider bin ich noch kein großer Logik Expert und strauchle noch etwas. Wenn ich den Baustein über E12 aktivierte, läuft er kurz und beendet sich wieder mit der Meldung "LBS disabled through external angle change (100 vs -5/5)". Mein Problem dabei ist, der Rückgabewert der Jalousie auf E10 ist aber nicht 100 sondern wie gewünscht 0, so wie es an A4 ausgegeben wird. Die Jalousie hat auch tatsächlich den Winkel 0 eingenommen.

    Nun bin ich etwas ratlos wie ich weiter den Fehler eingrenzen kann.


    Im Log sieht das nach einem Trigger so aus
    2017-05-18 09:55:44 795440 3331 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
    2017-05-18 09:55:44 795634 3331 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2017-05-18 09:55:44 795850 3331 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|28180.48 Brightness dawn: 0|999.68 Elevation: 0|41.492724037527 Azimut: 0|109.07318180124 Activationstate: 1|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0
    2017-05-18 09:55:44 796556 3331 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.51613248290272, 0.88449890087632, effective Elevation: 59.735115660399
    2017-05-18 09:55:44 796771 3331 INFO: Updating outputs even if same values than previous ones
    2017-05-18 09:55:44 797873 3331 INFO: Real azimut 109.07318180124� and facade at 168� -> IN SUN (from 88� to 248�), effective elevation 59.735115660399� for given elevation of 41.492724037527� -> in min-max-range (10-90)
    2017-05-18 09:55:44 798129 3331 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2017-05-18 09:55:44 798557 3331 INFO: Updating outputs even if same values than previous ones
    2017-05-18 09:55:44 799781 3331 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2017-05-18 09:55:44 800033 3331 INFO: Facade is in sun
    2017-05-18 09:55:44 800147 3331 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2017-05-18 09:55:44 800262 3331 INFO: Elevation/Azimut: 41.492724037527�/109.07318180124�, resulting effective elevation and shutter angle: 59.735115660399�/-45� (without stepping and offset)
    2017-05-18 09:55:44 800355 3331 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
    2017-05-18 09:55:44 800595 3331 INFO: Updating outputs even if same values than previous ones
    2017-05-18 09:55:44 801556 3331 INFO: Updating outputs even if same values than previous ones
    2017-05-18 09:55:44 802541 3331 INFO: Updating outputs even if same values than previous ones
    2017-05-18 09:55:44 803746 3331 INFO: Updating outputs even if same values than previous ones
    2017-05-18 09:55:44 804786 3331 INFO: Shutter angle 0% = 0�
    2017-05-18 09:55:44 805022 3331 INFO: Updating outputs even if same values than previous ones
    2017-05-18 09:55:44 806915 3331 INFO: Updating outputs even if same values than previous ones
    2017-05-18 09:55:44 808578 3331 INFO: Timer already finished
    2017-05-18 09:55:44 809699 3331 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2017-05-18 09:55:44 810595 3331 INFO: Updating outputs even if same values than previous ones
    2017-05-18 09:55:44 811633 3331 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2017-05-18 09:55:46 032335 3331 INFO: LBS disabled through external angle change (100 vs -5/5)
    2017-05-18 09:55:47 253628 3331 INFO: Timer already finished
    2017-05-18 09:55:47 255886 3331 INFO: LBS is disabled, nothing changed

    Danke und Grüße
    Christian
    Bild1.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo und guten Abend

    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
    Irgendwie glaube ich daß für die Dämmerungsfunktion noch der falsche Helligkeitswert verwendet wird:
    Das Problem mit dem falschen Dämmerungswert habe ich (hoffentlich) eben korrigiert, der Baustein ist gerade im Testbetrieb. Update kommt dann morgen, wenn's hier funktioniert hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi Andi

    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
    Irgendwie glaube ich daß für die Dämmerungsfunktion noch der falsche Helligkeitswert verwendet wird:

    meine Schwelle ist auf 100Lux und eben ist die Jalousie von Zustand 1 auf -1 gegangen obwohl der Dämmerungshelligkeitswert noch deutlich über der Schwelle liegt, dafür ist aber genau hier der normale Helligkeitswert unter 100Lux gefallen...
    ...
    Kann das sein?
    Möglich ist bekanntlich alles, insbesondere mit Edomi.

    Ich schau's mir an...

    Einen Kommentar schreiben:


  • tger977
    antwortet
    Hallo Yves,

    Irgendwie glaube ich daß für die Dämmerungsfunktion noch der falsche Helligkeitswert verwendet wird:

    meine Schwelle ist auf 100Lux und eben ist die Jalousie von Zustand 1 auf -1 gegangen obwohl der Dämmerungshelligkeitswert noch deutlich über der Schwelle liegt, dafür ist aber genau hier der normale Helligkeitswert unter 100Lux gefallen...

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]175673[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]175823[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]176225[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|132.8 Brightness dawn: 1|289.12 Elevation: 0|0 Azimut: 0|299 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]177258[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]ERROR:[/TD]
     			[TD]Setting E66 to 1 as it must be at least 1s[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]177707[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.65605902899051, 0, effective Elevation: -0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]179306[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Real azimut 299� and facade at 168� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83� to 253�), effective elevation -0� for given elevation of 0� -> in min-max-range (0-90)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]179718[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]182054[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]182696[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]188143[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]192327[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:15[/TD]
     			[TD]193991[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]380115[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]380433[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]380623[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]380995[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| [COLOR=#FF0000]Brightness: 0|132.8 Brightness dawn: 1|279.04[/COLOR] Elevation: 0|0 Azimut: 0|299 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]381504[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]ERROR:[/TD]
     			[TD]Setting E66 to 1 as it must be at least 1s[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]381844[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.65605902899051, 0, effective Elevation: -0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]382668[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Real azimut 299� and facade at 168� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83� to 253�), effective elevation -0� for given elevation of 0� -> in min-max-range (0-90)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]382997[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]384277[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state [COLOR=#FF0000]SHADOW_NEUTRAL (1)[/COLOR][/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]384869[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]388250[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]390847[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:42[/TD]
     			[TD]392553[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]481239[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]481681[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]481858[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]483233[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| [COLOR=#FF0000]Brightness: 1|97.6[/COLOR] Brightness dawn: 0|279.04 Elevation: 0|0 Azimut: 0|299 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]484565[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]ERROR:[/TD]
     			[TD]Setting E66 to 1 as it must be at least 1s[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]484977[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.65605902899051, 0, effective Elevation: -0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]486257[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Real azimut 299� and facade at 168� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83� to 253�), effective elevation -0� for given elevation of 0� -> in min-max-range (0-90)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]486637[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]489495[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]489846[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD][COLOR=#FF0000]Switching from SHADOW_NEUTRAL to DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (dawn handling activated and brightness below dawn threshold)[/COLOR][/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]490036[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Starting new timer for 300 seconds up to 21:03:53[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]494071[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]498120[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter state has changed from 1 to -6, checking if there might be another change...[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]499411[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]499824[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Switching from DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING to NEUTRAL (too bright)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]500899[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Stopping timer[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]505002[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]511404[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]515821[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]519931[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter state has changed from -6 to -1, checking if there might be another change...[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]521173[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]521589[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]531115[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]535921[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]539043[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-16 20:58:53[/TD]
     			[TD]541326[/TD]
     			[TD]28538[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Kann das sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Du meintest doch sicher nach Weihnachten

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
    ?
    Eieiei, ich sollte wohl doch mal schlafen...

    Danke für den Hinweis, ist korrigiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrMirror
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    ...vier Monate vor Weihnachten....
    ?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X