Hallo,
mir ist gerade aufgefallen, dass ich bei meinen Heizungs-Controllern vielleicht etwas falsch verknüpft habe
Sehe ich es richtig (Quelle https://github.com/XKNX/xknx/issues/1348), dass controller_status_address den Status (heizen/nix/kühlen)) sendet?
Mein MDT Regler bietet diese KOs:
ETS6N_jOwshf2pms.png
Das habe ich so umgesetzt:
Command_value_state_address habe ich hier für den Stellwert verwendet. Das ist dann falsch, oder?
Und die operation_mode_address (3/1/70) ist mit Sollwert Komfort verknüpft, sollte aber mit 3/1/68 (Betriebsartvorwahl, DPT 20.102) verknüpft sein (+der name der GA ist quatsch), oder?
Woher kommt denn die Information "Heizbetrieb", die angezeigt wird?
Noch eine Anschlussfrage:
Ich kann hier den Sollwert im UI nur zwischen 7 und 35° ändern. Wie kommt das?
Gruß,
Hendrik
mir ist gerade aufgefallen, dass ich bei meinen Heizungs-Controllern vielleicht etwas falsch verknüpft habe
operation_mode_address string | list (Optional)
KNX address for setting operation mode (auto / building protection / economy / standby / comfort). DPT 20.102
controller_status_address string | list (Optional)
KNX address for HVAC controller status (in accordance with KNX AN 097/07 rev 3).
KNX address for setting operation mode (auto / building protection / economy / standby / comfort). DPT 20.102
controller_status_address string | list (Optional)
KNX address for HVAC controller status (in accordance with KNX AN 097/07 rev 3).
Sehe ich es richtig (Quelle https://github.com/XKNX/xknx/issues/1348), dass controller_status_address den Status (heizen/nix/kühlen)) sendet?
Mein MDT Regler bietet diese KOs:
ETS6N_jOwshf2pms.png
Das habe ich so umgesetzt:
Code:
- name: eg.Kueche.heizung temperature_address: 6/1/15 setpoint_shift_address: 3/1/67 setpoint_shift_state_address: 3/1/67 target_temperature_state_address: 3/1/66 operation_mode_address: 3/1/70 controller_status_state_address: 3/1/69 command_value_state_address: 3/1/63
Command_value_state_address habe ich hier für den Stellwert verwendet. Das ist dann falsch, oder?
Und die operation_mode_address (3/1/70) ist mit Sollwert Komfort verknüpft, sollte aber mit 3/1/68 (Betriebsartvorwahl, DPT 20.102) verknüpft sein (+der name der GA ist quatsch), oder?
Woher kommt denn die Information "Heizbetrieb", die angezeigt wird?
Noch eine Anschlussfrage:
Code:
climate: - name: eg.Schuppen.Sauna temperature_address: 6/1/70 setpoint_shift_address: 3/1/166 setpoint_shift_state_address: 3/1/166 target_temperature_state_address: 3/1/170 operation_mode_address: 3/1/169 setpoint_shift_min: -30 setpoint_shift_max: +30
Gruß,
Hendrik