    HA - MDT - Temperaturregelung keine Anzeige

    Hallo,

    folgende Konstallation:
    Klassische Heizkörper mit Zennio Heizungsaktor welche an MDT AKH-0400-03, jeweils an Kanal A hängen.

    Ist-Temperator kommt über den Präsenzmelder.

    Im HA wird mir der Raum anzeigt, ich kann die Temperatur über den Regler auch ändern.
    Soweit sogut.
    Wenn ich mich frisch ins HA anmelde, wird mir die aktuelle Soll Temperatur mit 0°C angezeigt.
    per + und - kann ich die Soll Temperatur auch angeben, dann wird es angezeigt bis zum nächsten Starten vom Browser.

    Anbei mein Code für den Raum:
    - name: "Flur Heizung"
    temperature_address: "1/6/10" # Ist Wert
    temperature_step: 0.5
    target_temperature_address: "1/4/3" # Aktueller Sollwert
    target_temperature_state_address: "1/4/4" # Aktueller Sollwert
    command_value_state_address: "1/4/2" # Status Stellwert
    setpoint_shift_mode: "DPT9002" # 2byte
    setpoint_shift_max: 3
    setpoint_shift_min: -3
    operation_mode_address: "1/4/5" # Betriebsmodus
    operation_mode_state_address: "1/4/6" # Betriebsmodus status​

    ​HA:
    grafik.png

    grafik.png

    Ich hab ein mit target_temperature_adress und state_temperature_adress hin und hergemacht, aber solangsam sehe ich vor lauter States den Wald nicht mehr..

    Ich danke euch.


    #2
    Den absoluten Sollwert für die Anzeige liefert der AKH an seinem KO-8. Da ist auch das Lese-Flag gesetzt. Und dort gehört vermutlich die GA = 1/4/4 verbunden. Den Status der Verschiebung braucht eigentliche niemand.

    Kommentar


      #3
      Die 1/4/4 muß an KO 8 nicht KO 11.

      PS: war jemand schneller
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #4
        An die ETS hab ich garnicht geschaut gehabt sondern immernur im HA experemtiert.
        Klasse, Wert wird nun angezeigt.

        grafik.png

        Ich danke euch :-)

        Kommentar


          #5
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #6
            Und Sorry, OT die Visu sieht ja noch häßlicher als beim X1 aus weshalb ich auch gerade mit Visu auf HA wechsel. Da gibts doch bestimmt hübschere Karten.
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #7
              wobei ich mich gerade frage warum hier Heizbetrieb angezeigt wird wenn der Raum doch schon wärmer ist wie gewünscht..
              Merkwürdig

              Kommentar


                #8
                Guck mal ETS im Gruppenmonitor nach dem Stellwert. Bekommst du ja Prozent, alles über 0 gleich Heizbetrieb.
                Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                Kommentar


                  #9
                  Mach dir mal noch ne GA für KO 15 und mach die auf command_value_state_address:
                  Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                  Kommentar


                    #10
                    Die "grossen" 21 °C sind doch kleiner als die Solltemperatur 23,1 °C -- sprachlich noch nicht rund, aber wenn Soll kleiner Ist dann ist Heizbetrieb notwendig.
                    EDIT: ganz durcheinander ... siehe #11
                    Zuletzt geändert von knxPaul; 23.12.2024, 14:17. Grund: ganz durcheinander ... siehe #11

                    Kommentar


                      #11
                      Ne, die 23,1 sind doch Ist-Wert
                      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                      Kommentar


                        #12
                        Oje, wenn ich in #1 schaue hast Du recht.

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
                          Mach dir mal noch ne GA für KO 15 und mach die auf command_value_state_address:
                          Ist das nicht schon auf Kanal 12 drauf?

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
                            Die "grossen" 21 °C sind doch kleiner als die Solltemperatur 23,1 °C -- sprachlich noch nicht rund, aber wenn Soll kleiner Ist dann ist Heizbetrieb notwendig.
                            EDIT: ganz durcheinander ... siehe #11
                            Nicht schlimm, bin ich schon den ganzen Vormittag ;-)

                            Kommentar


                              #15
                              Das ist ein Statuswert in Prozent.
                              Du brauchst einen für 1bit (theoretisch, kann ich hier nicht testen da keine Heizungsteuerung im klassischen Sinn über KNX)
                              Einfach ne GA mit "Stellwert Flur heizen 1bit" erstellen und KO 15
                              Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                              Kommentar