DPT 20.102 außerhalb von Climate Entity?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DPT 20.102 außerhalb von Climate Entity?

    Hallo,

    ich würde gerne eine zentrale GA nutzen, um den Betriebsmodus aller Heizungsaktorkanäle (MDT) zu schalten.
    Geht das irgendwie?

    Ich kann auch über 1bit Objekte schalten, aber das ist wenig intuitiv (was ist wenn Komfort und Frostschutz an ist (lässt sich über Logik sicher machen)?

    Gruß,
    Hendrik

    #2
    Klar, ich mache das mit einem select:

    Code:
    select:
      - name: "Zentral Heizmodus"
        sync_state: false
        address: 30/2/0
        payload_length: 1
        options:
          - option: "Automatik"
            payload: 0
          - option: "Komfort"
            payload: 1
          - option: "Standby"
            payload: 2
          - option: "Nacht"
            payload: 3
          - option: "Frostschutz"
            payload: 4​

    Kommentar


      #3
      Super, danke. Ich wusste nicht, dass das geht.

      Kommentar


        #4
        Funktioniert wunderbar.