    Hallo zusammen,

    ich nutze schon lange Home Asistant und bin da auch sehr zufrieden. Es gibt nur eine Sache, die partout nicht funktionieren will und mich nervt: die Steuerung der Farbtemperatur. Ich habe TW-Spots und die Einträge in der KNX YAML haben die folgende Struktur:

    Code:
    - address: 4/0/117
      brightness_address: 4/3/117
      brightness_state_address: 4/4/117
      color_temperature_address: 5/1/117
      color_temperature_state_address: 5/2/117
      name: EG Wohnen Spots West
      state_address: 4/1/117​
    Ein- und Ausschalten geht in HA einwandfrei. Helligkeit anpassen genauso. Aber wenn ich im HA die Farbtemperatur ändern will sehe ich in ETS, dass ein Telegramm auf der 5/1/117 raus geht, aber ohne Inhalt/Daten:
    Eigenschaft Wert
    Dienst from bus
    Rohdaten 2900BCE0100229750300800A8C
    Nachrichtentyp
    (Message code)
    L_Data.ind
    Quelladresse 1.0.2
    Quellname Tunnel 2
    Zieladresse 5/1/117
    Zielname EG Wohnen Spots West
    Typ GroupValue_Write
    Sind Daten gesichert False
    Ist wiederholt False
    Frame Format Standard
    Hop Count 6
    Priorität Low
    Datenpunkttyp 5.001 Prozent (0..100%)
    Wenn ich die Befehle über ETS raus schicke geht es einwandfrei:
    Eigenschaft Wert
    Dienst to bus
    Rohdaten 2E0094E01003297502008040
    Nachrichtentyp
    (Message code)
    L_Data.con
    Quelladresse 1.0.3
    Quellname Tunnel 3
    Zieladresse 5/1/117
    Zielname EG Wohnen Spots West
    Typ GroupValue_Write
    Sind Daten gesichert False
    Ist wiederholt True
    Frame Format Standard
    Hop Count 6
    Priorität High
    Datenpunkttyp 5.001 Prozent (0..100%)
    Formatierter Wert 25,1%

    Ist das ein HA Bug?

    #2
    Da sind sehr wohl Daten drin (sieht man an den Rohdaten), aber die ETS kann daraus nichts nach DPT 5.001 dekodieren. Deine GA 5/1/117 erwartet anscheinend DPT 5.001. `color_temperature_address` kann DPT 5.001, 7.600 und 9. Der Standard ist 7.600, da du den nicht umgestellt hast, wird das auch gesendet. Füge mal `color_temperature_mode: relative` zu deinem light hinzu.

    DIe Doku dazu ist übrigens hier: https://www.home-assistant.io/integrations/knx/#light

    Kommentar


      #3
      Super, danke dir! Das habe ich nicht sauber genug gelesen. Ich dachte nur "absolute" als default passt zum absolut dimmen. Ich habe nicht gedacht, dass das hier eine andere Bedeutung haben könnte.