    Nach einem Core Update auf 2025.3.1 waren fast alle KNX Geräte nicht mehr verfügbar. Da ich in Panik ein Backup restored habe kann ich es jetzt nur aus der Erinnerung näher beschreiben:

    Alle Lichter, Rollläden und Heizungsthermostatkanäle waren nicht verfügbar (Liste Entitäten, kleiner roter Kreis mit Pfeil).
    Die Lichter konnte ich - wenn ich sie mit Easy-KNX geschaltet habe, verfügbar machen. Heizungen und Rolläden nicht, obwohl im Gruppenmonitor in HA zu sehen war, dass entsprechende Telegramme einliefen.

    Wie gesagt, Restore auf Core 2025.3.0 und alles läuft wieder.

    Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen mit diesem Release gemacht?
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

    #2
    Entwarnung!

    Ich hatte kurz vor dem Update einen Sensor in der YAML hinzugefügt. Seltsamerweise hat HA beim Neuladen der YAML nicht gemeckert, obwohl sich ein Fehler eingeschlichen hatte.

    Erst beim Prüfen der Konfig in den Entwicklerwerkzeugen wurde der Fehler angezeigt.

    Nach Korrektur läuft nun auch die 2025.3.1