    Good morning

    Ich habe eine Automatisation welche getriggert werden soll wenn eine KNX adresse den wert 1 hat. Ich versuche dies mit der standard Automatisation von HA also nix node red.

    Dies funktioniert auch wenn der zustand ändert, also, 1/0/1 hat den wert 0 und ich schalte das licht ein dann wird dieser 1 und die Automatisation triggert.

    Mein Problem, wenn der wert 1 ist und ich via KNX.read die adresse anfrage und logischerweise wieder eine 1 bekomme, wird nichts getriggert.

    Geht dass schlicht nicht? Verhält sich die Automatisation so dass sie nur auf Änderungen reagieren kann? Analog zu „sendbyChange“ ?
    zustand von feld steht nix drinn oder auch von beliebigem zustand, bringt leider nichts

    Thx




    #2
    Screenshot oder YAML-Code?
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

    Kommentar


      #3
      ich konnte es nun so lösen:


      PHP-Code:
      alias rückmeldung
      description
      : ""
      triggers:
      - 
      domain: knx
      device_id
      :
      type: telegram
      trigger
      : device
      group_value_write
      : true
      group_value_response
      : true
      group_value_read
      : true
      incoming
      : true
      outgoing
      : true
      destination
      :
      - 
      1/0/1
      conditions
      :
      - 
      condition: template
      value_template
      : "{{ trigger.payload == 1 }}"
      actions:
      - 
      action: aaaa.bbbb
      metadata
      : {}
      data:
      entity_id: control_panel.aaa
      code
      : ""
      mode: single​ 