Mir ist aufgefallen, das in unsrem Neubau die Laufzeiten der Wärmepumpe gefühlt ziemlich hoch sind. Nun habe ich mal mit der Heizkurve beschäftig.
Die Grundeinstellung in der WP sind max. Vorlauf 40° bei -30°Außentemp. Solltemp sind 21° und es gibt keine Nachtabsenkung. Neigung ist jetzt 0,5 war his jetzt 0,6.
Berechnung sollte ja sein:
Neigung = (TmaxVL - TraumSoll) / (TraumSoll -Taußen)
wenn nun die Soll Vorlauftemp lt. Neigung haben möchte, stelle ich die Formel um:
TmaxVL = (Neigung x (TraumSoll - Taußen)) + TraumSoll
Ergibt im Moment ~33,5° lt. Berechnung, IST lt. WP 36°
Habe ich einen Denkfehler oder kann ich das so in einem Diagramm darstellen als Soll/Ist-Vergleich.
Die Grundeinstellung in der WP sind max. Vorlauf 40° bei -30°Außentemp. Solltemp sind 21° und es gibt keine Nachtabsenkung. Neigung ist jetzt 0,5 war his jetzt 0,6.
Berechnung sollte ja sein:
Neigung = (TmaxVL - TraumSoll) / (TraumSoll -Taußen)
wenn nun die Soll Vorlauftemp lt. Neigung haben möchte, stelle ich die Formel um:
TmaxVL = (Neigung x (TraumSoll - Taußen)) + TraumSoll
Ergibt im Moment ~33,5° lt. Berechnung, IST lt. WP 36°
Habe ich einen Denkfehler oder kann ich das so in einem Diagramm darstellen als Soll/Ist-Vergleich.