    Temperatur Sollwertanzeige verschwindet

    Hallo Zusammen,
    ich habe ein kleines Problem, bei dem mir sicher jemand helfen kann.
    In HomeAssistant habe ich eine Entinität für Heizung. Es ist eine KNX Verbindung. Die GA für den Zustand und den Sollwert ist klar definiert.
    Leider wird die Sollwerteinstellung nur dann angezeigt, wenn ich auf dem Bus tatsächlich den Sollwert ändere. Ich kann dann auch den Sollwert in HomeAssistant ändern. Leider verschwindet diese Möglichkeit nach einer gewissen Zeit. Muss ich in der ETS ständig den Sollwert übertragen? Warum blendet Home Assistant ständig die Einstellmöglichkeit aus?
    MfG
    Michael
    Sollwertbetrieb.png Heizbetrieb.png
    Zuletzt geändert von Postmichel; Gestern, 10:33.

    #2
    Schau mal in den Entwicklerwerkzeugen -> Zustände bei deiner climate-Entität das Attribut temperature an. Dort sollte ja ein Wert stehen. Verschwindet die Temperatur da auch, wenn sie nicht mehr im Dashboard zu sehen ist?

    Ich glaube aber, du musst das L-Flag auf der GA in der ETS setzten.

    Kommentar


      #3
      Hi,

      vielen Dank für den Tipp mit dem L-Flag - das werde ich überprüfen.
      Ja, bei den Zuständen wird auch alles immer zurückgesetzt. Es steht keine Temperatur in der YAML und auch die Voreinstellung ist zurückgesetzt.
      HomeAssistant läuft bei mir in Docker.
      Gruß
      ​

      Kommentar


        #4
        Hallo Michael,

        um ein fehlendes KNX-Statusupdate von einem Neustart der Integration zu unterscheiden: Kannst du den Zeitpunkt notieren, an dem das Attribut temperature verschwindet, und gleichzeitig im HA-Protokoll nach einem Neustart oder einer Unterbrechung der KNX-Verbindung schauen? Ein Busmonitor-Mitschnitt der Sollwert-Status-GA unmittelbar davor und danach wäre ebenfalls hilfreich.

        Magst du außerdem den betreffenden climate-Abschnitt deiner Konfiguration (ohne private Daten) und die zugehörigen Kommunikationsobjekte mit DPT und Flags zeigen? Dann lässt sich prüfen, ob die verwendete Status-GA tatsächlich lesbar ist und welchen Wert sie beim Lesen liefert. Das L-Flag allein erklärt noch nicht, warum der Wert später verschwindet.​

        Kommentar