    Hallo, habe jetzt ein problem gelöst, doch jetzt baut der knx d keine verbindung mehr auf.
    Bin zur ver 0.12 zurück habe
    KNXD_OPTS="-e 0.0.100 -c --no-tunnel-client-queuing -b ipt:192.168.xx.xx -D -R -T-S"
    KNXD_OPTS=" -t 1022 -e 1.1.100 -u/tmp/eib -b ipt:192.168.xx.xx"
    usw durch aber keine verbindung zu neinem Weinzierl 730
    weiß mir keinen rat mehr

    mfg

    Kommentar


      #17
      @pino: ohne das Argument -E kann es ab v0.12 nicht mehr gehen, z.B. -E 0.0.101:9

      EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

      Kommentar


        #18
        Ich besitze ein IP-Interface N000401 vom EIB-Markt, welches sich wie ein Weinzierl IP Interface 730 verhält. Das Interface hat folgende Parameter:

        IP: 192.168.10.240
        Host im ETS5: 1.0.240
        Pyhsikalische Adresse im ETS5: 1.0.251

        Ich habe in der Datei /etc/knxd.conf die folgende Zeile eingesetzt:

        HTML-Code:
        KNXD_OPTS="-e 1.0.252 -E 0.0.8:8 -c -b ipt:192.168.10.240"
        Damit funktioniert scheinbar alles. Ich beobachte aber, dass gewisse Befehle, die ich via SmarthomeNG auslöse, nicht auf dem KNX-Bus versendet werden.

        Ist meine Zeile oben für mein Interface korrekt ?

        Ich habe bis vor kurzem "eibd" mit den folgenden Parametern benutzt:

        HTML-Code:
        eibd --daemon=/var/log/eibd.log -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.0.252 ipt:192.168.10.240 --no-tunnel-client-queuing
        Damit lief alles einwandfrei.

        Wie muss die entsprechende KNXD_OPTS aussehen ?
        Zuletzt geändert von manhartm; 14.08.2017, 16:12.

        Kommentar


          #19
          Ich setze nun die folgende Konfiguration ein:

          HTML-Code:
          KNXD_OPTS="-e 1.0.252 -E 0.0.100:8 --no-tunnel-client-queuing -b ipt:192.168.10.240"
          Damit scheinen nun alle Befehle korrekt auf den Bus zu kommen.

          Kommentar


            #20
            Laut knxd Hilfe ersetzt der Befehl "--send-delay=30" das bisherige --no-tunnel...
            Hab ich mit knxd v0.12.6 und MDT IP Interface auch so im Einsatz:

            Code:
            KNXD_OPTS="-e 1.1.201 -E 1.1.202:8 --send-delay=30 -b ipt:192.168.1.245"