    Hallo,
    ich habe eine Busch-Jäger IP-Schittstelle, Typ 6186/32.
    Bisher habe ich eibd eingesetzt. Ohne Probleme.
    Habe nun das neue Image installiert und wollte im Zuge dessen auf knxd umsteigen. Leider erhalte ich im log diese Fehlermeldung:
    2016-11-28 15:44:34 ERROR Connections KNX: could not connect to 192.168.1.11:6720 (TCP): [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt

    Hier der Inhalt meiner knxd.conf:
    START_KNXD=YES
    KNXD_OPTS="-e 1.1.253 -u/tmp/eib -b ipt:192.168.1.11 -DTRS -c"

    Bei meiner Recherche habe ich einen weiteren gefunden, der ähnliche Probleme hat. Er schiebt das auf die verwendete Schnittstelle.
    Kann das sein? Wäre ja wohl die einzige Schnittstelle, die nicht funktioniert.

    Hat jemand im Forum diese Schnittstelle und knxd am laufen?

    Würde mich sehr über Hilfe freuen.

    Grüße
    Thomas

    #2
    Hallo,

    hab nochmal das Image neu installiert.
    Jetzt funktioniert alles.

    Kommentar


      #3
      "Verbindungsaufbau abgelehnt" liegt aber nicht am Image, sondern tatsächlich an deiner Schnittstelle. Wahrscheinlich kann sie nur eine Verbindung gleichzeitig; wenn diese unsauber geschlossen wird, dann dauert es ein paar Minuten bis es wieder funktioniert.