ABB IPR/S2.1 Schnittstelle konfigurieren / richtige Parameter

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ABB IPR/S2.1 Schnittstelle konfigurieren / richtige Parameter

    Hallo zusammen,
    ich habe ein aktuelles Jessie Image aufgesetzt, und bin wie empfohlen nach der Anleitung vom Git vorgegangen um knxd zu installieren.
    https://github.com/knxd/knxd

    Erstmal die notwendigen Pakete als Basis installieren:

    Code:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install debhelper cdbs automake libtool libusb-1.0-0-dev git-core build-essential libsystemd-daemon-dev dh-systemd libev-dev
    Code:
    # first, install build tools and get the source code
    sudo apt-get install git-core build-essential
    git clone https://github.com/knxd/knxd.git
    
    # now build+install knxd
    cd knxd
    [B]git checkout v0.12[/B]
    dpkg-buildpackage -b -uc
    cd ..
    sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
    Habe also REAL_VERSION "0.12.14:e6a68c8" installiert.
    Soweit scheint alles ohne Fehler funktioniert zu haben.

    Also habe ich noch das config File für mein "systemd"-System angepasst:

    Code:
    sudo nano /etc/knxd.conf
    Code:
    KNXD_OPTS="-e 1.1.240 -E 1.1.241:8 -b ipt:192.168.178.28"
    Meine ABB IPR/S2.1 (nicht wie in dem anderen Thread die IP/S2.1 !!!!) hat in der ETS die 1.1.253
    Habe auch sichergestellt dass die 1.1.240.....1.1.248 frei sind.

    Status:
    Code:
     sudo systemctl status knxd.service
    ● knxd.service - KNX Daemon
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
       Active: active (running) since Tue 2017-02-28 20:34:01 UTC; 5min ago
     Main PID: 979 (knxd)
       CGroup: /system.slice/knxd.service
               └─979 /usr/bin/knxd -e 1.1.240 -E 1.1.241:8 -b ipt:192.168.178.28
    
    Feb 28 20:34:01 raspberrypi systemd[1]: Started KNX Daemon.
    Code:
    knxtool vbusmonitor1 local:
    zeigt mir zwar Telegramme an,
    aber bei weitem nicht alle die am Bus vorhanden sind (es scheint so als ob aufeinander folgende Telegramm verschluckt würden....)
    ab und zu mal eines wird im Monitor gezeigt.


    Code:
    knxtool groupswrite local: 2/2/1 0
    geht auch nicht.


    Hat jemand einen Tipp welche Parameter ich benutzen soll oder wie ich die richtigen finden kann?
    Muss ich nach jedem verändern der /etc/knxd.conf Datei

    Stop:
    Code:
     systemctl stop knxd.socket systemctl stop knxd.service
    und danach Start aufrufen?






    Zuletzt geändert von Korre; 03.03.2017, 15:22.

    #2
    Nachdem ich die ABB Schnittstelle mittels ETS von DHCP/AutoIP auf eine eine statische Adresse umgestellt habe
    ( in dem Zuge war auch ein Neustart der Schnittstelle enthalten )
    Funktioniert es mit folgendem Aufruf
    Code:
    KNXD_OPTS="-e 1.1.240 -E 1.1.241:8 --no-tunnel-client-queuing -b ipt:192.168.178.28"
    ich kann ebenso schalten mit
    Code:
    knxtool groupswrite local: 2/3/1 0
    Hat noch jemand die ABB IPR/S2.1 Schnittstelle in Betrieb? Wenn ja mit welchen Parametern?


    Kommentar


      #3
      Korre Ich habe eine solche Schnittstelle im Einsatz. Mein Parametersatz ist : -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -DRS