Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNXD 0.14.25-1 und Fehler in ETS mehrere Geräte im Programiermodus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNXD 0.14.25-1 und Fehler in ETS mehrere Geräte im Programiermodus

    Hallo zusammen,

    ich nutze den KNXD 0.14.25-1 in Verbindung mit Smarthomeng. Klappt eigentlich alles gut, außer, dass die ETS meldet, dass sich mehrere Geräte im Programiermodus befinden. Wenn ich den KNXD beendet gibt es diesen Fehler nicht und ich kann problemlos parametrisieren.

    Ich nutze folgende Konfiguration. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte:

    Code:
    [A.tcp]
    server = knxd_tcp
    systemd-ignore = true
    [B.ipt]
    driver = ipt
    ip-address = 192.168.2.77
    [debug-server]
    name = mcast:knxd
    [main]
    addr = 0.0.1
    client-addrs = 0.0.2:5
    cache = A.cache
    connections = B.ipt,server
    systemd = systemd
    [server]
    debug = debug-server
    discover = true
    router = router
    server = ets_router
    tunnel = tunnel

    #2
    Hast Du noch einen herkömmlichen IP-Router im Netz?
    Ich hatte mal das Problem, dass beide die Pakete gerouted haben und sie deshalb doppelt vorhanden waren, also dachte die ETS es seien mehrere Geräte im Programmiermodus.

    Kommentar


      #3
      Ich nutze ja den Gira 2167 damit der Raspi an den KNX kommt. Sonst habe ich keinen IP-Router mehr. Ist aber ne Spur mit der Verdoppelung der Pakete. Danke

      Kommentar


        #4
        Gira 2167 IST ein IP-Router. Dann solltest Du die Routing-Funktionen im knxd deaktivieren, sonst wird es immer zu Doppelungen kommen.

        Kommentar

        Lädt...