Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNXD funktioniert nur als Router (dann aber doppelte Einträge)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNXD funktioniert nur als Router (dann aber doppelte Einträge)

    Moin,

    ich hab das nervige Problem mit einem BJ IP Router (Standardeinstellung) und KNXD, dass dieses nur Telegramme empfangen kann und keine verschickt. Konfiguriere ich es aber als Router dann werden die Telegramme auf dem Bus verdoppelt, weil er dann ja selber die Anfragen nochmal weiterleitet, somit würde ich ein Firewallproblem ausschließen (grundsätzlich scheint er ja senden zu können). Kann mir da jemand einen Tipp geben? Aktuell alle Varianten, welche ich ausprobiert habe:

    # configuration for knxd.service
    geht gar nicht: #KNXD_OPTS="-e 1.1.254 -c -b ipt:192.168.178.27"
    geht, habe aber doppelte Telegramme auf dem Bus weil er selber auch Router wird: #KNXD_OPTS="-e 1.1.254 -T -D -S -R -c ip:224.0.23.12"
    geht nur zum Empfangen (z.B. Busmonitor), das Senden auf Gruppenadressen funktioniert nicht. KNXD_OPTS="-e 1.1.254 -c -b ip:224.0.23.12"

    Es scheint so als würde KNXD einfach keine Broadcasts verschicken im Client-Modus:

    25-12-_2018_13-01-56.jpg

    Und auch hier im KNXD Trace:
    25-12-_2018_14-28-53.jpg
    Dort Versuche ich was auf 1/2/3 zu senden, aber es wird kein Broadcastpaket erzeugt.

    Viele Grüße,
    Nils
    Angehängte Dateien

    #2
    Und selber gelöst....von Version 0.1 auf 1.14 aktualisiert und geht. Mist, hab ich echt lange gesessen, war aber zu faul das selber zu kompilieren.

    Kommentar