    Hallo,

    ich wollte hier gerade den Status der Jalousien und Rollläden im Theben JMG 4 T Aktor auslesen. Nach etwas Experimentieren habe ich den Eindruck, dass meine Theben Aktoren leider einen Bug haben.

    Ich will die Kommunikationsobjecte AUF/AB (2/1/9) und %Höhe (2/1/19) abfragen. Offenbar sind die unabhängig voneinander, d.h. AUF macht das Höhenobjekt leider nicht auf 0%, AB leider nicht auf 100%. Die Abfrage des %Höhe Objects am funktioniert mit

    Code:
    knxtool read ip:localhost 2/1/19
    problemlos, der Aktor 1.1.130 antwortet

    Code:
    Sun Jun 20 15:56:35 CEST 2021: L_Busmon: BC 40 06 11 13 E1 00 00 E6 :L_Data low from 4.0.6 to 2/1/19 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Read
    Sun Jun 20 15:56:35 CEST 2021: L_Busmon: BC 11 82 11 13 E2 00 40 D0 A0 :L_Data low from 1.1.130 to 2/1/19 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Response D0
    Bei der Abfrage des AUF/AB Objekts

    Code:
    knxtool read ip:localhost 2/1/9
    kommt auch die Antwort

    Code:
    Sun Jun 20 15:56:37 CEST 2021: L_Busmon: BC 40 08 11 09 E1 00 00 F2 :L_Data low from 4.0.8 to 2/1/9 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Read
    Sun Jun 20 15:56:37 CEST 2021: L_Busmon: BC 11 88 11 09 E1 00 40 63 :L_Data low from 1.1.136 to 2/1/9 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Response (small) 00
    Sun Jun 20 15:56:38 CEST 2021: L_Busmon: BC 11 82 11 09 E1 00 40 69 :L_Data low from 1.1.130 to 2/1/9 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Response (small) 00
    Allerdings gibt es auch noch einen MDT Taster 1.1.136, der auch antwortet.

    Soweit so gut, da Problem ist nun, dass der Rollladen auch fährt. Ich vermute, dass der Theben Aktor einen Bug hat und nicht zwischen einer Write

    Code:
    Sun Jun 20 16:00:57 CEST 2021: L_Busmon: BC 11 88 11 6D E1 00 80 C7 :L_Data low from 1.1.136 to 2/1/109 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 00
    und einer Read Response

    Code:
    Sun Jun 20 15:56:37 CEST 2021: L_Busmon: BC 11 88 11 09 E1 00 40 63 :L_Data low from 1.1.136 to 2/1/9 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Response (small) 00
    unterscheidet.

    Ist es ein Bug oder habe ich irgendwo ein Verständnisproblem?

    Falls es ein Bug ist, hat jemand Ideen für einen Workaround? Kann ich z.B. nur vom Aktor lesen? Gibt es eine Programmierung, bei der sich der Taster bei der Read von 2/1/9 nicht angesprochen fühlt?

    Danke und Gruß
    Rainer

    #2
    Da hat kein Gerät einen Bug, und es liegt sicher auch nicht am knxd. Einfach die Flags richtig setzen, und mal überlegen warum das Setzen des Absolutwertes, das KO "Auf / Ab" beeinflussen sollte....

    Kommentar


      #3
      Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
      ... und mal überlegen warum das Setzen des Absolutwertes, das KO "Auf / Ab" beeinflussen sollte....
      Der erste Teil der Antwort war ja schon etwas kryptisch, den Teil verstehe ich gar nicht. Der Absolutwert beeinflusst das KO "Auf / Ab" doch gar nicht (?)

      Aber ja, das Aktualisieren Flag beim KO entfernen hat geholfen. In welchem Usecase macht das Verhalten mit aktivem Aktualisieren Sinn, bin überrascht, dass das der Default ist.

      Aber die eigentlich passende Lösung für das Problem ist das Rückmelde-KO Höhe % zu verwenden :-)
      Zuletzt geändert von rdorsch; 20.06.2021, 17:36.

      Kommentar


        #4
        Was willst du mit den Wert von AUF/AB anfangen? Das ist kein Status, sondern einfach der letzte Fahrbefehl.

        Kommentar


          #5
          Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
          Was willst du mit den Wert von AUF/AB anfangen? Das ist kein Status, sondern einfach der letzte Fahrbefehl.
          War ein Irrtum, wie bereits geschrieben ist Rückmelde-KO Höhe % die richtige Lösung. Funktioniert auch perfekt.

          Kommentar