Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Keine Verbindung zu ETS | RPi4 <-> KNXD <-> ABB KNX USB Interface

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Keine Verbindung zu ETS | RPi4 <-> KNXD <-> ABB KNX USB Interface

    Hallo,
    ich investiere bereits seit 3 Tagen jede freie Minute in mein Vorhaben und bin froh, das Forum hier gefunden zu haben - hoffentlich kann mir jemand helfen

    Folgendes Vorhaben:
    Für die ersten Gehversuche habe ich ein Testboard mit verschiedenen Aktoren aufgebaut. Programmierung mit ETS war erfolgreich, der Aufbau funktioniert. Für die Programmierung der "Anlage" habe ich ein ABB KNX USB Interface direkt am PC angeschlossen.
    Anpassen möchte ich, dass ich das USB-Interface mit einem RPi 4 verbinde und das Gerät damit zu einem KNX-IP-Router upgrade.

    Problem:
    ETS findet die Schnittstelle nicht.

    Aufbau/Rahmenbedinungen:

    Code:
               LAN
    --------------------------------
    |                                     |
    |                                     |
    |                                     |
    |                                     |
    |--------------|          |-----------------|
    |       PC     |          |    Rpi 4       |
    |   Win10    |          |----------------|
    |--------------|                   |
                                         | USB
                                         |
                                         |
                                 |--------------------|
                                 | ABB USB       |
                                 | Interface         |
                                 |--------------------|
                                         |
                                         | BUS

    RPI:
    - Pi OS 64 bit bullseye
    - knxd Version: 0.14.46


    in der Config (/etc/knxd.conf) habe ich folgende Varianten getestet:

    Code:
    #KNXD_OPTS="-e 1.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b usb:147b:5120"
    KNXD_OPTS="-e 1.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b usb:"
    Die erste Variante zeigt in der Statusabfrage leider einen Fehler.


    lsusb zeigt folgendes:

    Code:
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 147b:5120 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH KNX-USB Interface (MDRC)

    "systemctl status knxd.socket" zeigt folgendes:

    Code:
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.socket; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Thu 2022-02-10 08:44:13 GMT; 1h 54min ago
    Triggers: ● knxd.service
    Listen: /run/knx (Stream)
    [::]:6720 (Stream)
    Tasks: 0 (limit: 4915)
    CPU: 5ms
    CGroup: /system.slice/knxd.socket
    
    Feb 10 08:44:13 piZero systemd[1]: Listening on KNX Daemon (socket).

    "systemctl status knxd.service" zeigt folgendes:

    Code:
    ● knxd.service - KNX Daemon
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Thu 2022-02-10 08:44:14 GMT; 1h 55min ago
    TriggeredBy: ● knxd.socket
    Main PID: 522 (knxd)
    Tasks: 2 (limit: 4915)
    CPU: 104ms
    CGroup: /system.slice/knxd.service
    └─522 /usr/bin/knxd -e 1.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b usb:
    
    Feb 10 08:44:14 piZero systemd[1]: Starting KNX Daemon...
    Feb 10 08:44:14 piZero systemd[1]: Started KNX Daemon.



    Frage:
    Bin ich auf der völlig falschen Fährte und mein Vorhaben ist so garnicht umsetzbar oder mache ich einen Fehler? Und wenn Fehler: weiß jemand, was ich ändern muss?

    #2
    Mal ne blöde Frage. Wieso sollte die ETS deinen knxd finden, wenn du dem nicht sagst, dass er aufs Netz zugreifen und sich dort announcen soll? Von alleine macht er das jedenfalls nicht …

    Du willst -DTRS o.Ä..
    DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

    Kommentar


      #3
      Ja sorry, das kam jetzt nicht zum Ausdruck...
      Eigentlich würde ich gerne als nächsten Schritt Edomi nutzen um Visus zu testen. Ohne IP Gateway komme ich aber nicht hin. Daher kommt mein eigentlicher Bedarf.
      Ich habe der Einfachheithalber angenommen, dass: Wenn ETS Verbindung geht, geht auch Edomi

      Kommentar

      Lädt...
      X