Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

i checks net :-(

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    i checks net :-(

    Hallo Leute

    Was Ich habe:

    Debian 10 auf einem Proxmox
    Siemens IP Viewer N151

    Was Ich möchte:

    KNXD so konfigurieren das Ich mit mehreren Geräten (ETS/Visu/...) über KNXD auf den KNX Bus zugreifen kann
    Das KNXD als Schnittstelle in der ETS gefunden wird

    wenn Ich das Eingebe in der KNXD.conf

    Code:
    KNXD_OPTS="-e 1.1.141 -E 1.1.142:7  -b ipt:10.1.1.23"

    kann Ich zumindest mit knxtool groupsocketlisten local: mitlesen


    aber mit den -S -D -T -R Parametern bekomme Ich es nicht zum laufen


    Bitte um Hilfe für einen Dummy

    #2
    Du könntest ja mal die fehlermeldung bei Google eingeben.
    Oder in der Suche deines Lieblings Forums.
    Wenn das beides nicht hilft kannst du sie auch hier posten.

    Kommentar


      #3
      Danke Ich habs mittlerweile hinbekommen

      Code:
      KNXD_OPTS="-e 1.1.141 -E 1.1.142:7 -b ipt:10.1.1.23 -D -S"
      die Optionen -D -S müssen dahinter eingetragen werden

      Kommentar


        #4
        Zitat von Fireworker Beitrag anzeigen
        die Optionen -D -S müssen dahinter eingetragen werden
        Das stimmt nicht wirklich. Nur folgendes ist wichtig, -D, -R, -T müssen vor -S stehen. Du solltest -R und/oder -T noch ergänzen, wenn du knxd als Router- und/oder Tunnel-Schnittstelle im IP-Netz anbieten willst.

        EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

        Kommentar


          #5
          Hab Ich schon eingetragen......aber es stimmt doch wenns vorne steht funktionierts bei mir nicht

          Kommentar

          Lädt...