    Hi,

    Folgender Sachverhalt. Ich habe bei einem Bekannten KNX mit der ETS6 programmiert. Soweit läuft alles wie erwartet.

    Zusätzlich läuft bei ihm auch SHNG 1.11 + SV 3.5 + KNXD (lt. Komplettanleitung)

    KNXD config:
    Code:
    START_KNXD=YES
    KNXD_OPTS="-e 1.1.95 -E 1.1.96:8 -c --send-delay=30 -b ipt:192.168.0.77"
    #KNXD_OPTS="-e 1.1.95 -E 1.1.96:8 -DTRS -c --send-delay=30 -b ipt:192.168.0.77"
    ​
    1.1.95 ist eine freie Adresse im Projekt.

    mit beiden Varianten ist die Steuerung der Raffstores möglich, jedoch kommen keinerlei Rückmeldung zu Höhe und Winkel in SHNG an.
    Via ETS Monitor (loakles Netzwerk bzw. auch mit VPN) sind sämtliche Rückmeldungen vorhanden.
    Es handelt sich um eine Weinzierl KNX Interface 730.
    Das Gleiche Interface hatte ich selbst ohne Probleme in Betrieb. Mit der gleichen KNXD config.

    Code:
    (py_shng) smarthome@smarthome:/usr/local/smarthome $ knxtool groupsocketlisten ip:localhost
    Write from 1.1.97 to 1/0/160: 00
    Write from 1.1.97 to 1/0/161: 01
    Write from 1.1.4 to 3/0/50: 0C B8
    Write from 1.1.10 to 3/0/90: 0C 33
    Write from 1.1.3 to 3/0/20: 0C B3
    Write from 1.1.2 to 3/0/10: 0C A9
    Write from 1.1.7 to 3/0/40: 0C C2


    1/0/160 = Beweg Object
    1/0/161 = Stop Object
    1/0/164 = Rückmeldung Höhe....kommt nicht an.

    3/0/... = Temperatur Werte