    Hallöchen,

    ich habe gerade knxd auf nem Pi3 laut smarthomeNG Komplettanleitung installiert.

    Den groupswrite-test allerdings hat nicht funktioniert:

    knxtool groupswrite ip:localhost 1/1/2 1 gibt mir den Fehler: Open failed: Connection refused aus
    wenn ich aber folgendes probiere, dann schaltet es:

    knxtool groupswrite local:/tmp/eib 0/0/47 1

    wo liegt der Fehler, bzw. muss ich mir sorgen machen, dass es später mit der ViSu nicht funktioniert?

    VG René

    #2
    Ja. Solange das nicht geht, wird's auch nix mit der Visu. Wie lauten dein KNXD_OPTS? Hast Du eine IP Schnittstelle oder einen IP Router?

    Kommentar


      #3
      Ich habe einen "normale" IP-Schnittstelle, kein Router.
      Opts sind:
      KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -b ipt:192.168.1.201"

      der socket schient auch zu laufen:

      COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
      knxd 695 knxd cwd DIR 179,2 4096 2 /
      knxd 695 knxd rtd DIR 179,2 4096 2 /
      knxd 695 knxd txt REG 179,2 300124 3895 /usr/bin/knxd
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 54920 1946 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgpg-error.so.0.13.0
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 9820 1938 /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-2.19.so
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 75644 1992 /lib/arm-linux-gnueabihf/libresolv-2.19.so
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 599324 1944 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcrypt.so.20.0.3
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 124592 1955 /lib/arm-linux-gnueabihf/liblzma.so.5.0.0
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 26672 1993 /lib/arm-linux-gnueabihf/librt-2.19.so
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 122308 1990 /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread-2.19.so
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 50652 2005 /lib/arm-linux-gnueabihf/libudev.so.1.5.0
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 1242776 1930 /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2.19.so
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 117520 1943 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 435804 1956 /lib/arm-linux-gnueabihf/libm-2.19.so
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 809612 10087 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6.0.20
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 132620 2000 /lib/arm-linux-gnueabihf/libsystemd.so.0.3.1
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 79752 2007 /lib/arm-linux-gnueabihf/libusb-1.0.so.0.1.0
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 59400 2633 /usr/lib/libpthsem.so.20.0.28
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 18920 9986 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem.so
      knxd 695 knxd mem REG 179,2 134448 1895 /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.19.so
      knxd 695 knxd 0r CHR 1,3 0t0 1028 /dev/null
      knxd 695 knxd 1u unix 0xb9d08000 0t0 9027 socket
      knxd 695 knxd 2u unix 0xb9d08000 0t0 9027 socket
      knxd 695 knxd 3r FIFO 0,10 0t0 11277 pipe
      knxd 695 knxd 4w FIFO 0,10 0t0 11277 pipe
      knxd 695 knxd 5u unix 0xb9d12100 0t0 11280 /tmp/eib
      knxd 695 knxd 6u IPv4 11282 0t0 UDP Smarthome.fritz.box:3672

      VG René
      edit:
      ich hatte auch keine build-fehler, soweit ich mich entsinnen kann.

      Kommentar


        #4
        Wenn ich mich richtig entsinne, arbeitet das knx Plugin via tcp port und somit mußt Du damit auch zugreifen können.
        Auch wenn man es lt. Anleitung nicht machen soll, spendiere bei den Optionen mal ein "-i". Es hat bis vorgestern bei mir alles auch ohne geklappt aber irgendwie geht es derzeit nicht ohne. Bei mir steht derzeit KNXD_OPTS="-t 1023 -c -i -b ipt:192.168.10.38" drin, wobei man das -t 1023 weglassen kann.


        Kommentar


          #5
          Hallo bmx,

          danke für den Tipp, jetzt geht es wunderbar. scheint da etwas mit System nicht zu stimmen, so dass der Parameter nicht gesetzt wird, wenn man es nicht selbst tut?

          Kommentar


            #6
            Ich kann es Dir nicht genau sagen, nur den Beginn eingrenzen (Wochenende vom 16./17.07.2016) seit dem Updates vom Debian gelaufen sind und nach den Updates das nicht mehr wie früher ging.

            Aber wenn das mit dem knxtool groupswrite jetzt geht, sollte auch SmartHomeNG funktionieren.

            Kommentar


              #7
              Super danke noch ein mal für den Hinweis.