Hallo Lexxs,
kannst Du mir die Seriennummer von Deinem Melder schicken? Also die, die in der ETS ausgegeben wird? Ich will erstmal was prüfen, dann sehen wir weiter.
Gruß, Waldemar
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
OpenKNX-VirtualPresence release (VPM)
Einklappen
X
-
Im Std. sind die LED´s deaktiviert. Hast du sie in der Applikation eingestellt?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo alle zusammen,
ich habe seit geraumer Zeit mir einen RealPresence Melder v1.2 mit der Zwischenplatine v2.2 gekauft gehabt.
Jedoch bringe ich Ihn mit der Firmware "PresenceModule-Big-3.2" und der darin enthaltenen Datei "Upload-Firmware-RealPresence.ps1" nicht zum laufen. Die PA und Applikation kann ohne Probleme geflashed werden. Auch die LEDs am Melder selbst, gehen beim Flashen und Parametrieren über die ETS meines erachten korrekt an/aus. Somit kann eventuell ein Lötfehler ausgeschlossen werden.
Die LEDs für das Bewegungs- und Präsenz-Signal funktionieren jedoch nicht. Wo genau befinden sich auch die zwei LEDs auf der Platine?
Egal was ich mache, es leuchten keine LEDs auf.
Eine Tagesphase (KO58) ist manuell gesetzt worden. Auch das auslesen der Rohdaten (KO21-28) geben nach manuellem Lesen keine Werte in der ETS6 zurück.
Ich hoffe mir kann jemand helfen das Problem zu finden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Hendrik,
Mir der letzten Parametrisierung von heute Mittag sollte dein Melder 10 Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung ein AUS senden.
Lichtunabhängig sind normalerweise Melder- oder HLK-Kanäle.
Der VPM kann auch einen Eingang als Trigger haben, also nur EIN. Dann musst du aber aufpassen, dass innerhalb der Nachlaufzeit vom VPM auch immer Nachgetriggert wird.
Und Kurzzeitpräsenz kann man dann nicht mehr machen.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Bist Du sicher? Nach der Parametrierung müsste er das machen, aber erst 5 Minuten (Nachlaufzeit), nachdem er keine Bewegung mehr erkannt hat.
Lass den lieber, wie Waldemar schrieb, eine Nachlaufzeit von ein paar Sekunden haben. Das Ausschalten kann der VPM ja machen, wenn eine bestimmte Zeit kein EIN mehr vom MDT kam.
Viele Grüße
Nils
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
der MDT PM sendet kein AUS Signal. Das wäre doch nötig, damit der VPM weiß, wann er wieder ausschalten soll, oder?wer?
Nachlaufzeit im Sekundenbereich macht auch Sinn, Danke.
Helligkeitsunabhängig geht nur "weitgehend":
ETS6N_D0I3qYPuwz.png
Der MDT PM soll die nötigen Signale -nach meinem Verständnis Präsenz und Helligkeit- an den VPM senden. (Bisher sendet er halt Präsenz, aber kein Ende der Präsenz.)Was ist das gewollte Szenario?
Wer soll eigentlich was tun?
Dann sehen wir weiter :-)
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
An sich solltest du was helligkeitsunabhängiges Parametrieren. Und mit Nachlaufzeit im Sekundenbereich, so 10s oder so.
Dein PM sendet AUS erst nach 5 min.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Wer?Zitat von henfri Beitrag anzeigenLeider sendet der kein Aus-Signal.
Was ist das gewollte Szenario?Zitat von henfri Beitrag anzeigenSeht ihr, was ich falsch parametrisiert habe?
Wer soll eigentlich was tun?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich versuche gerade den VPM zusammen mit einem MDT 3S zu benutzen.
Leider sendet der kein Aus-Signal. Seht ihr, was ich falsch parametrisiert habe?
ETS6N_BW4X6s51Ni.png
Unabhängig davon: Sollte ich die "Sensor-Aktivierung bei Unterschreitung auf 2000 Lux setzen, damit der VPM das übernimmt?
Das Handbuch sagt dazu:
chrome_GsEwQBYL1I.png
Das "Abschalten" hier bedeutet ja eine Deaktivierung des Sensors, sprich der PM macht nix.
Das sollte mit meinem Problem nicht zusammenhängen, oder?
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kann nur jedem ans Herz legen, vor einem Update einen Projekt-Export zu machen. Neben den Fehlern, die man selber in der ETS machen kann, kann es auch passieren, dass wir einen Fehler drin haben, der in Tests nicht vorgekommen ist.
Meist lässt sich so was beheben, aber nicht ohne das Original.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Super das hat geklappt. Hast meinen letzten Urlaubstag gerettetZitat von traxanos Beitrag anzeigenDu kannst versuchen die Schritte Rückgängig zu machen (Strg-Z).
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst das Gerät aus dem alten Backup kopieren, einfügen und geordnet updaten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst versuchen die Schritte Rückgängig zu machen (Strg-Z). Die ETS macht aber doch auch dauernd Snapshots. Schaumal im Projektfenster nach Wiederherstellen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: