Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

OpenKNX REG1 - erweiterbare 1TE Hutschienengeräte powered by RP2040

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Ing-Dom
    antwortet
    https://muster.ing-dom.de/OpenKNX-RE...Universal.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • ur63
    antwortet
    Danke, Dominik! Für meine 2-3 Stück mach dir keine Mühe. Unabhängig von mir, fände ich das schon eine sinnvolle Ergänzung, die dem DYI-Gedanken der REG auch HW-seitig Rechnung tragen würde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    das stimmt. die Gerber-Dateien und das komplette KiCad-Projekt sind abgelegt, d.h. man kann die sich einfach selbst bestellen. (z.B. bei JLCPCB)

    Wenn gewünscht, kann ich sie aber aufnehmen..?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ur63
    antwortet
    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    REG1-App-Universal.
    Die suchte ich schon im Shop, werde aber nicht fündig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    ja dann, nimm doch eine eine REG1-App-Universal.
    Die 5V darauf sind verfügbar.

    Als Pegelwandler ein Adum1201 oder ein günstiger clone, ein 4fach Stecker etwas fädeldraht und losgehts

    https://github.com/OpenKNX/OpenKNX-R...-App-Universal

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Ja der geht auch mit 3,3V. Nachdem das Kabel aber 3m lang ist und TTL etwas störanfälliger ist wären mir 5V lieber gewesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jeff25
    antwortet
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen

    Hast du eine Idee wie man einen 5V TTL Zähler Lesekopf daran anschließen könnte? Momentan fällt mir nur ein ADUM1201 ein, um von 5V auf 3.3V zu kommen. Bin nicht sicher, ob man den ins Gehäuse bekommt.
    Die Leseköpfe gehen auch mit 3.3v, da ist ja nichts sonderbares drin, evtl musst die einen widerstand anpassen oder schauen ob ein spannungsregler drin ist was ich nicht denke....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    ich hätte erstmal probiert ob der nicht auch mit 3V3 läuft...

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    das REG1-Eth hat den Stecker mit GPIO 8/9 nach hinten normalerweise nicht bestückt, wäre aber machbar
    Hast du eine Idee wie man einen 5V TTL Zähler Lesekopf daran anschließen könnte? Momentan fällt mir nur ein ADUM1201 ein, um von 5V auf 3.3V zu kommen. Bin nicht sicher, ob man den ins Gehäuse bekommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    https://github.com/OpenKNX/OpenKNX-R...V01.00.sch.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    ja den W5500

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Welches Ethernet Modul verwendet der REG1-Eth eigentlich? W5500?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    In Ergänzung zu der Anmerkung von Ing-Dom:
    Wenn man nur einen DS2482 betreiben möchte, ist das OAM-SensorModule die richtige Firmware. Man betreibt das dann eben ohne die I²C-Sensoren, eben nur mit 1-Wire. Die OAM-OneWireModule kann bis zu 3x DS2482 treiben, ist uralt und sicherlich nicht mehr ohne weiteres funktionierend. Ich portiere diese auf den neusten OpenKNX-Stack, aber das wird noch einige Zeit dauern, da die Implementierung timing-kritisch ist.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    grundsätzlich könnte man natürlich eine OneWire-Applikations-PCB machen, und wahrscheinlich wäre es auch kein großer Akt die OAM-OneWireModule darauf zum laufen zu bekommen (Dank unserer Modularisierung!) aber so richtig sinnig ist das nicht weil Mat ja bereits ein OneWire Gerät im 1 TE Formfaktor hat.
    Insofern hab ich da keine Pläne.

    Wenn jemand das "aus Gründen" trotzdem machen will - das REG1-System ist explizit offen für Drittentwickler.
    Wenn man den schaltplan im Kopf hat hat man da ne App-PCB in einer guten Stunden gelayoutet..

    Einen Kommentar schreiben:


  • stromie
    antwortet
    Hi,
    ja ich hatte eine kleine Platine entworfen, die den DS2482 und paare Schutzdioden on Board haben. Leider ist der Schaltplan durch den Rechnertausch nicht gesichert worden. Kann ich aber leicht wiederherstellen. Wenn du die bestehende Software nehmen willst, musst du nur den DS2482 an den richtigen I2C Port hängen.
    Ich war mit meinen Aufbau nicht weiter gekommen, da ich erstmal meinen Hausumbau weiter machen musste. Ich hoffe in der Weihnachtszeit etwas Zeit zu haben.

    Hier gibt es auch den Code für 1Wire. https://github.com/OpenKNX/OAM-OneWireModule

    Grüße Ronny

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X