    Hallo liebe OpenKNX-Freunde,

    ich schalte mit dem Logikmodul meine Außenbeleuchtung so, dass sie abends beim Unterschreiten einer Helligkeitsschwelle angeht, dann zu einer festgelegten Uhrzeit wieder aus. Morgens dann noch mal zu einer festen Uhrzeit ein und beim Überschreiten der Helligkeitsschwelle wieder aus. Das funktioniert wunderbar und war schön umsetzbar durch Verknüpfung einer Schaltuhr und einem "Eingangskonverter Wertintervall".

    Nun zu meiner eigentlichen Frage: Im Eingangskonverter muss ich die Helligkeitsschwelle fest eintragen. Ich würde die Schwelle aber gerne über einen Slider in der VISU einstellen und dem Logikmodul via GA "zuspielen". In diesem Fall müsste das Logikmodul die Nachrichten zweier GAs vergleichen (aktuelle Helligkeit und einstellbare Helligkeitsschwelle) und entsprechend TRUE oder FALSE ausgeben. Wie ist so etwas umsetzbar?

    Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe!

    Beste Grüße

    Phil

    #2
    Ja das geht. Stichwort Differenzintervall, siehe Applikationsbeschreibung hier
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #3
      Danke Bernhard,

      besser hätte ich es auch nicht beantworten können.

      Gruß, Waldemar