Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
SEN-UP1-8xTH - DS18B20-Temperatur Sensoren - Werte Spitzen
Einklappen
X
-
PIO Code elbst kann man nicht debuggen, aber man braucht ja auch jede Menge c++ code um dann die daten aus den pio registern raus und reinzubekommen etc...
-
Melde Dich am besten per PN vor der Inbetriebnahme, da gibt es einige Fallstricke und es sieht immer so aus, als ob der nicht funktioniertZitat von norbertbaum Beitrag anzeigenund bei Fragen melde ich mich dann wieder
Ich will Dir nur Frust ersparen.
Gruß, Waldemar
P.S.: Ob man aber PIO-Code debuggen kann, weiß ich nicht. Bisher hab ich nur den normalen C++-Code vom RP2040 debugged.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay, kein ProblemZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenexterne Contributíons über PR aus einem Fork. Sonst müssen wir Schreibrechte an externe vergeben, hatten wir schon, das wird sehr schnell extrem unübersichtlich und machen wir nicht mehr.
Wenns funktioniert, wird es schon irgendwie zu euch zurück kommen
Cool danke, ist bestellt und kommt nächste Woche und bei Fragen melde ich mich dann wiederZitat von mumpf Beitrag anzeigenJa, Du brauchst einen J-Link EDU Mini (oder einen anderen J-Link, gibt wohl diverse Nachbauten), dann kann man in VSCode relativ gut debuggen (wenn auch nicht perfekt). Genaueres, wenn (falls) Du die Debug-Hardware hast. Musst nur darauf achten, dass sie für den RP2040 geeignet sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
externe Contributíons über PR aus einem Fork. Sonst müssen wir Schreibrechte an externe vergeben, hatten wir schon, das wird sehr schnell extrem unübersichtlich und machen wir nicht mehr.Zitat von norbertbaum Beitrag anzeigenWie macht ihr das generell mit externer Zuarbeit?
Soll ich dann wenn es funktioniert lokal das entsprechende github Repo forken, commiten und per PullRequest dann ins OpenKNX-Repo zurück?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, Du brauchst einen J-Link EDU Mini (oder einen anderen J-Link, gibt wohl diverse Nachbauten), dann kann man in VSCode relativ gut debuggen (wenn auch nicht perfekt). Genaueres, wenn (falls) Du die Debug-Hardware hast. Musst nur darauf achten, dass sie für den RP2040 geeignet sind.Zitat von norbertbaum Beitrag anzeigenGibt es eine Möglichkeit ohne Debug-Ausgaben den Code zu debuggen? (wie bei .NET mit Breakpoints, Variablen auslesen und mit F5 weiter zum nächsten? 🙈)
Wenn ich mich recht erinnere, hat der Progger für den UP1 auch einen Debug-Anschluss für den J-Link rausgeführt.
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
henfri
Hier steigt er aus:Code:void HWSensorchannel_DS18B20::setup_device(uint sm, uint8_t *address) { logDebugP("Sending READ ROM command to state machine %d...", sm); pio_sm_put_blocking(m_pio, sm, 0x33); // READ ROM logDebugP("READ ROM command sent to state machine %d.", sm); for (int i = 0; i < 8; i++) { logDebugP("Waiting for byte %d from state machine %d...", i, sm); address[i] = pio_sm_get_blocking(m_pio, sm); logDebugP("Received byte %d: %02X", i, address[i]); } logDebugP("Writing to SCRATCHPAD for state machine %d...", sm); pio_sm_put_blocking(m_pio, sm, 0x4E); // WRITE SCRATCHPAD pio_sm_put_blocking(m_pio, sm, 0x7F); // TH register pio_sm_put_blocking(m_pio, sm, 0xFF); // TL register logDebugP("SCRATCHPAD written for state machine %d.", sm); }Code:address[i] = pio_sm_get_blocking(m_pio, sm);
0d 00:00:02: 0_> HWSens<1>: Sending READ ROM command to state machine 0...
0d 00:00:02: 0_> HWSens<1>: READ ROM command sent to state machine 0.
0d 00:00:02: 0_> HWSens<1>: Waiting for byte 0 from state machine 0...
Gibt es eine Möglichkeit ohne Debug-Ausgaben den Code zu debuggen? (wie bei .NET mit Breakpoints, Variablen auslesen und mit F5 weiter zum nächsten? 🙈)
Oder kann man den Code auch irgendwie Simulieren?
Ing-Dom
Wie macht ihr das generell mit externer Zuarbeit?
Soll ich dann wenn es funktioniert lokal das entsprechende github Repo forken, commiten und per PullRequest dann ins OpenKNX-Repo zurück?
Oder darf ich im OpenKNX-Repo Branch anlegen und dann per PullRequest in Main/V1 oder so zurück?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja genau. Das war es.
Lass mich wissen, wenn du Fragen dazu hast. Bei mir machte die FW damit auch nix. Ich hab es noch nicht geschafft, die serielle Konsole anzuschließen, um zu sehen, was los ist.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
https://knx-user-forum.de/forum/proj...21#post2000921Zitat von henfri Beitrag anzeigenIch hatte hier mal meinen Code gepostet (finde den Beitrag gerade nicht, kann den aber morgen nochmal raussuchen)
Das versuche ich gerade von dir einzubauen und zu verstehen - aber scheinbar startet die Firmware damit noch nicht oder ich habe noch etwas vergessen.
Werde weiter dran arbeiten.
Da ich aus der .NET Welt komme, ist das Hardware C schon etwas ungewohnt, aber dank guter Code-Struktur von Ing-Dom und den anderen OpenKNX'ler, kann man es zumindest lesen ^^
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte hier mal meinen Code gepostet (finde den Beitrag gerade nicht, kann den aber morgen nochmal raussuchen)
Aber bisher konnte ich nur prüfen, dass er kompiliert.
Einen Kommentar schreiben:
-
verstehe nicht genau wie du die Frage meinst - aktuell ist da meines Wissen niemand dran und ich hab da auch noch nichts gemacht außer ganz oberflächliche Recherche.Zitat von norbertbaum Beitrag anzeigenHabe ich das richtig verstanden, darf ich gerne den Umbau auf PIO versuchen und testen?
Wenn du dich daran versuchen willst PIO für die DS18B20 Implementierung zu verwenden - sehr gerne !
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Ing-Dom,
Der Code im DEV-Mode läuft 🎉 - derzeit sind von 16 Sensoren nur 4 AktivZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenuff, den Maximalausbau hab ich nie getestet, der DS18B20 war eher noch so Beifang.. die Verkabelung dafür ist ja ... äh.. nicht so ideal.
sobald ich mal eine Test-FW hätte würde ich mich bei dir melden.
Ansonsten kann du natürlich auch gerne selbst loslegen und die die Umgebung aufsetzen - ich kann dir dann ein paar Tipps geben in welche Richtung es sinnig wäre zu forschen.
Als erstes wäre zB mal interessant ob wirklich so viele CRC Fehler auftreten - dazu brauchts eine Dev-FW und eine Consolenverbindung.
Testaufbau ist jetzt auch deutlich besser 😁 IMG_20250105_173516.jpg
Das hier ist der Consolen Output - 30cm Kabel mit 4,7kOhm PullUp
0d 03:53:52: _1> HWSens<1>: Temp value 24.312500
0d 03:53:52: _1> HWSens<2>: Temp value 24.312500
0d 03:53:55: _1> HWSens<1>: CRC-Error0
0d 03:53:55: _1> HWSens<2>: Temp value 24.312500
0d 03:53:59: _1> HWSens<1>: CRC-Error0
0d 03:53:59: _1> HWSens<2>: Temp value 24.375000
0d 03:54:02: _1> HWSens<1>: CRC-Error0
0d 03:54:02: _1> HWSens<2>: CRC-Error0
0d 03:54:06: _1> HWSens<1>: CRC-Error0
0d 03:54:06: _1> HWSens<2>: Temp value 24.312500
0d 03:54:09: _1> HWSens<1>: Temp value 24.250000
0d 03:54:09: _1> HWSens<2>: Temp value 24.312500
0d 03:54:13: _1> HWSens<1>: Temp value 24.250000
0d 03:54:13: _1> HWSens<2>: Temp value 24.312500
0d 03:54:16: _1> HWSens<1>: CRC-Error0
0d 03:54:16: _1> HWSens<2>: CRC-Error0
0d 03:54:20: _1> HWSens<1>: Temp value 24.250000
0d 03:54:20: _1> HWSens<2>: Temp value 24.312500
0d 03:54:23: _1> HWSens<2>: CRC-Error1
0d 03:54:23: _1> HWSens<1>: CRC-Error0
0d 03:54:23: _1> HWSens<2>: Temp value 24.312500Habe ich das richtig verstanden, darf ich gerne den Umbau auf PIO versuchen und testen?Zitat von henfri Beitrag anzeigenIng-Dom, mumpf
Nutzt ihr eigentlich den PIO des Raspi?
Das könnte die Qualität bei 1W verbessern.
Ich habe an zwei Stellen im Netz Code dafür gefunden:
https://www.i-programmer.info/progra...m.html?start=2 (auf den zwei Seiten davor mehr Erklärung)
https://github.com/stefanalt/RP2040-PIO-1-Wire-Master
Einen Kommentar schreiben:
-
kann die SEN-UP1 FW noch nicht...Zitat von mumpf Beitrag anzeigenKeine Screenshots, Konfigurations-Transfer-Strings
Einen Kommentar schreiben:
-
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist einfach ein Wertfilter. Logik auf ODER, ein Eingang, der Eingang ist dann DPT5 (oder was auch immer) und dort legst du den Wertbereich fest. Und Ausgang ist für EIN, Wert weiterleiten. Und mit dem Ausgang verknüpfst du dann die GA, die die gefilterten Werte liefert.Zitat von norbertbaum Beitrag anzeigenKannst du die Logik-Einstellungen teilen?
Sorry, bin gerade in der Mittagspause in der Firma und kann dir keine Screenshots schicken. Das bekommste aber sicher auch so hin. ;-)
Gruß
ThomasZuletzt geändert von Stereofeld; 08.11.2024, 12:14.
Einen Kommentar schreiben:
-
richtig. Und genau das macht mir teilweise Probleme, ob das mit dem hier beschriebenen Problem zusammenhängt was ich aktuell noch nicht.Zitat von henfri Beitrag anzeigensondern GPIO+Bitbang
Nein. Überlegungen dazu gab es bereits. Aber wie immer ist die Zeit limitiert..Zitat von henfri Beitrag anzeigenNutzt ihr eigentlich den PIO des Raspi?
Der Code ist relativ gut gekapselt. Wenn hier jemand experimentieren möchte, das wäre die Klasse wo man das austaschen könnte:
https://github.com/OpenKNX/OFM-THPSe...el_DS18B20.cpp
Einen Kommentar schreiben: