SEN-UP1-8xTH - DS18B20-Temperatur Sensoren - Werte Spitzen
Einklappen
X
-
Wenn ich das jetzt richtig zusammen geklickert habe..
grob 30 Werte von 45'000 Werte sind Ausreißer, nur fällt das eben im Grafana auf und die Skalierung ist damit im Eimer
grafik.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Sende mal nur zyklisch.
Wie oft kommt es dann in vor?
Ich würde gerne wissen, wie das Verhältnis zwischen richtigen und falschen Werten ist.
Vielleicht kannst du das aus den bestehenden Daten schon ermitteln
Einen Kommentar schreiben:
-
Stereofeld, Danke für die Info.
Kannst du die Logik-Einstellungen teilen? 😇
Damit ich es bei mir auch einbauen kann
Danke dir
Norbert
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Norbert,
ich hatte das gleiche Problem und filtere die Werte einfach über das Logikmodul raus. Es wahrscheinlich so, wie Dominik gesagt hat.
Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Info, siehe oben,Zitat von henfri Beitrag anzeigenSeltener senden hilft dann auch.
bei Änderung von 0,1K und aller 5Min
Du meinst also eher dann 0,2/0,3K?
Aber die OneWire Sensoren senden doch nicht aktiv die Messwerte, sondern werden aktiv ausgelesen oder?
Wenn ja, wo kann man die "Abfrage" Zeit einstellen oder ob die verschiedenen Kanäle Zeitverzögert abgefragt werden?
Einen Kommentar schreiben:
-
also elektrisch/Kabel oder so kann man nix machen?
Wegen der Logik stehe ich auf dem Schlauch :/
Also man müsste ja prüfen ob AktuellerWerte max. +/- 10%/2K vom alten Wert ist
Aber wie? 🥴
So habe ich es jetzt aktuelle:
grafik.png
Einen Kommentar schreiben:
-
das Protokoll vom DS18B20 hat eine CRC - nur 8bit soweit ich mich erinnere, d.h. bei einer hohen Anzahl von Verfälschungen passiert es halt doch mal, dass ein falscher Wert durchkommt weil die CRC zufällig passt.
Workaround:
man könnte wahrscheinlich mit dem Logikmodul eine Filter nachschalten, der unplausible Werte rausfiltert
Einen Kommentar schreiben:
-
SEN-UP1-8xTH - DS18B20-Temperatur Sensoren - Werte Spitzen
Hallo zusammen,
der erste SEN-UP1-8xTH ist jetzt endlich im echten Einsatz. Damit werden Temperaturen an der Heizung (Puffer, VL/RL, ...) ausgelesen. Das klappt auch soweit super.
Leider sind ab und zu mal falsche Werte dabei (+426°C, -50,9°C)
Die betroffenen Sensoren haben die längsten Kabel (4m und 3,75m)
Sensoren: OneWire DS18B20
Kabel: vergleichbar Ölflex 115 CY 4x0,5
Schirm ist nicht auflegt
Die Sensorkabel kreuzen auch die 230V von Zirkupumpe und Pufferladepumpe incl. PWM-Signal
Jedoch decken sich die Spitzen NICHT mit der Nutung von Zirku und Pufferladepumpe
4,7kOhm SMD Pullups sind auf der Platine gelötet
Für Testzwecke wurde schon ein Blockkondensator mit 47µ probiert (zwischen 3,3V und GND), aber auch keinen Erfolg
Hat jemand Ideen was man testen könnte?
Danke euch,
Norbert
grafik.pngStichworte: -