SEN-UP1-8xTH - DS18B20-Temperatur Sensoren - Werte Spitzen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • willisurf
    antwortet
    Zitat von norbertbaum Beitrag anzeigen
    Schirm ist nicht auflegt
    Ich würde mal probeweise den Schirm EINseitig auflegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • norbertbaum
    antwortet
    Wenn ich das jetzt richtig zusammen geklickert habe..

    grob 30 Werte von 45'000 Werte sind Ausreißer, nur fällt das eben im Grafana auf und die Skalierung ist damit im Eimer


    grafik.png​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Sende mal nur zyklisch.
    Wie oft kommt es dann in vor?
    Ich würde gerne wissen, wie das Verhältnis zwischen richtigen und falschen Werten ist.
    Vielleicht kannst du das aus den bestehenden Daten schon ermitteln

    Einen Kommentar schreiben:


  • norbertbaum
    antwortet
    Stereofeld, Danke für die Info.
    Kannst du die Logik-Einstellungen teilen? 😇
    Damit ich es bei mir auch einbauen kann

    Danke dir
    Norbert

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stereofeld
    antwortet
    Hallo Norbert,

    ich hatte das gleiche Problem und filtere die Werte einfach über das Logikmodul raus. Es wahrscheinlich so, wie Dominik gesagt hat.

    Gruß
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • norbertbaum
    antwortet
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Seltener senden hilft dann auch.
    Danke für die Info, siehe oben,
    bei Änderung von 0,1K und aller 5Min

    Du meinst also eher dann 0,2/0,3K?

    Aber die OneWire Sensoren senden doch nicht aktiv die Messwerte, sondern werden aktiv ausgelesen oder?
    Wenn ja, wo kann man die "Abfrage" Zeit einstellen oder ob die verschiedenen Kanäle Zeitverzögert abgefragt werden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • norbertbaum
    antwortet
    also elektrisch/Kabel oder so kann man nix machen?

    Wegen der Logik stehe ich auf dem Schlauch :/
    Also man müsste ja prüfen ob AktuellerWerte max. +/- 10%/2K vom alten Wert ist

    Aber wie? 🥴

    So habe ich es jetzt aktuelle:
    grafik.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Seltener senden hilft dann auch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    das Protokoll vom DS18B20 hat eine CRC - nur 8bit soweit ich mich erinnere, d.h. bei einer hohen Anzahl von Verfälschungen passiert es halt doch mal, dass ein falscher Wert durchkommt weil die CRC zufällig passt.

    Workaround:
    man könnte wahrscheinlich mit dem Logikmodul eine Filter nachschalten, der unplausible Werte rausfiltert

    Einen Kommentar schreiben:


  • SEN-UP1-8xTH - DS18B20-Temperatur Sensoren - Werte Spitzen

    Hallo zusammen,

    der erste SEN-UP1-8xTH ist jetzt endlich im echten Einsatz. Damit werden Temperaturen an der Heizung (Puffer, VL/RL, ...) ausgelesen. Das klappt auch soweit super.

    Leider sind ab und zu mal falsche Werte dabei (+426°C, -50,9°C)
    Die betroffenen Sensoren haben die längsten Kabel (4m und 3,75m)
    Sensoren: OneWire DS18B20
    Kabel: vergleichbar Ölflex 115 CY 4x0,5
    Schirm ist nicht auflegt

    Die Sensorkabel kreuzen auch die 230V von Zirkupumpe und Pufferladepumpe incl. PWM-Signal
    Jedoch decken sich die Spitzen NICHT mit der Nutung von Zirku und Pufferladepumpe

    4,7kOhm SMD Pullups sind auf der Platine gelötet

    Für Testzwecke wurde schon ein Blockkondensator mit 47µ probiert (zwischen 3,3V und GND), aber auch keinen Erfolg

    Hat jemand Ideen was man testen könnte?


    Danke euch,
    Norbert
    grafik.png