    #61
    Ja das Problem habe ich auch. Fast jedesmal wenn die Rolländen fahren habe ich Bussfehler
    OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

    Kommentar


      #62
      super!

      - "SA CFG" = Konfigurationsregister des Portexpanders steht auf Werkseinstellung (alle Pins Eingang) → Expander hat einen Reset bekommen. Das ist der ursprüngliche Fehler.
      - "SA rec reinit" = Stufe 1: Register neu geschrieben, Relais in den Sollzustand nachgepulst.
      - Stufe 1 gab es in der alten Firmware nicht. Dort blieb der Expander so stehen → Relais ohne Funktion bis zum Neustart. Jede der 14 Meldungen wäre mit der alten Firmware ein Ausfall gewesen.
      - Keine I2C-Fehler, keine Unterspannung → Störung von außen auf den Expander, nicht die Kommunikation.
      - Bezug zu den Jalousien passt: 12:17:41,8 Telegramme an JA-Aktor, 12:17:42,8 SA CFG (Prüfung alle 2 s).
      - Diode erledigt sich: Der SA schaltet nur das Entriegelsignal auf Kl. 4 (Signaleingang), keine induktive Last. Der Messwert kommt von der Eingangsschaltung der GENIUS.

      Bitte:
      1. Ohne Neustart: "sa diag", dann "sa log 1" bis "sa log 8" (je 5 Zeilen: Register, letzter Puls, 12 V).
      2. Seit wann läuft die neue Logik für Weihnachtsbeleuchtung/Jalousien? Sind die Jalousien vom 9. bis 15.11. auch gefahren (Automatik)?
      3. Sitzen SA SELV, JA-Aktor und 24-V-Netzteil in derselben UV? Was für Motoren hängen am JA-Aktor?
      4. Busmonitor: Gab es bei den anderen Meldungen auch JA-Telegramme ≤ 2 s vorher? Gab es um ca. 12:18:42 eine Meldung "SA CFG 693644"? Die steht im Log, fehlt aber in deiner Liste.
      5. Danach als Test "sa rstdrv 1" schicken (Reset-Pin des Expanders wird aktiv getrieben, gilt bis zum nächsten Neustart). Sonst nichts ändern, Kellerleitung abgeklemmt lassen.​
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        #63
        1.
        Time value
        17.11.2026 16:10 sa diag
        17.11.2026 16:10 chk OK L11
        17.11.2026 16:10 o00/00 c00/00
        17.11.2026 16:10 i00 p00 e0
        17.11.2026 16:10 ev B0 C16 O0
        17.11.2026 16:10 ev P0 V0
        17.11.2026 16:10 rc 16/0/0 F0
        17.11.2026 16:10 nak 0/0
        17.11.2026 16:10 to 0 x0
        17.11.2026 16:10 V11622 m11297
        17.11.2026 16:10 auto1 c400 r0
        17.11.2026 16:10 sa log 1
        17.11.2026 16:10 #1 CFG 694529
        17.11.2026 16:10 oFF/00 cFF/00
        17.11.2026 16:10 i00 e0 L11
        17.11.2026 16:10 pb +884500ms
        17.11.2026 16:10 11622mV reinit
        17.11.2026 16:10 sa log 2
        17.11.2026 16:10 #2 CFG 693644
        17.11.2026 16:10 oFF/00 cFF/00
        17.11.2026 16:10 i00 e0 L11
        17.11.2026 16:10 pb +60500ms
        17.11.2026 16:10 11596mV reinit
        17.11.2026 16:10 sa log 3
        17.11.2026 16:10 #3 CFG 693584
        17.11.2026 16:10 oFF/00 cFF/00
        17.11.2026 16:10 i00 e0 L11
        17.11.2026 16:10 pb +238500ms
        17.11.2026 16:10 11622mV reinit
        17.11.2026 16:10 sa log 4
        17.11.2026 16:10 #4 CFG 693345
        17.11.2026 16:10 oFF/00 cFF/00
        17.11.2026 16:10 i00 e0 L11
        17.11.2026 16:10 pa +578500ms
        17.11.2026 16:10 11622mV reinit
        17.11.2026 16:10 sa log 5
        17.11.2026 16:10 #5 CFG 677227
        17.11.2026 16:10 oFF/00 cFF/00
        17.11.2026 16:10 i00 e0 L11
        17.11.2026 16:10 pb +2500ms
        17.11.2026 16:10 11544mV reinit
        17.11.2026 16:10 sa log 6
        17.11.2026 16:10 #6 CFG 677224
        17.11.2026 16:10 oFF/00 cFF/00
        17.11.2026 16:10 i00 e0 L11
        17.11.2026 16:10 pb +999999ms
        17.11.2026 16:10 11609mV reinit
        17.11.2026 16:10 sa log 7
        17.11.2026 16:10 #7 CFG 637673
        17.11.2026 16:10 oFF/00 cFF/00
        17.11.2026 16:10 i00 e0 L11
        17.11.2026 16:10 pb +2500ms
        17.11.2026 16:10 11544mV reinit
        17.11.2026 16:10 sa log 8
        17.11.2026 16:10 #8 CFG 637671
        17.11.2026 16:10 oFF/00 cFF/00
        17.11.2026 16:10 i00 e0 L11
        17.11.2026 16:10 pb +999999ms
        17.11.2026 16:10 11635mV reinit
        ​

        2. Das läuft noch gar nicht so richtig, hab das gestern aber erstellt und heut morgen noch nen Fehler bemerkt das die Jalousie nicht hochgefahren ist. Da hab ich dann wieder bisschen dran rum gedocktert. Bin guter Dinge das es jetzt passt .
        Jalousien sind davor auch morgens und Abends per Automatik gefahren. Letztes Jahr im September mit der alten Firmware (die ersten Versuche) war evtl. auch noch Beschattung aktiv -> dadurch ein paar mehr Fahrten, aber kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Definitiv 2 Fahrten pro Tag schon immer.

        3. Ja alles in der selben UV. Bild häng ich gleich noch an. Ich hoffe du meinst die Spannung, sind 230V Motoren. Mehr kann ich dir ansonsten leider auch nicht sagen 😅.

        4. Ich zeichne leider nicht alle Telegramme auf, hauptsächlich Messwerte landen in der Datenbank. Das steht noch auf meiner todo Liste, hab hier im Forum iwo ein cooles Ki-entwickeltes Tool gesehen wo ich noch teste wollte. "SA CFG 693644" kann ich tatsächlich nicht im LOG finden 😬. Ich schreib das Diagnoseobjekt per nodered in eine influxdb (war der schnellste und einfachste weg). Da hat sich wohl leider eins der Systeme verschluckt .

        5. DONE
        2026-11-17 16:37:17.884 sa rstdrv 1
        2026-11-17 16:37:18.092 rstdrv 1
        2026-11-17 16:37:18.236 SA CFG 709159
        2026-11-17 16:37:18.299 SA rec reinit​
        Angehängte Dateien
        Gruß Ben

        Kommentar


          #64
          Hier noch ein Foto der Verteilung. Ist mir auch jetzt erst so aufgefallen, das der SA direkt unter dem JA sitzt.

          IMG_1577.jpg
          Gruß Ben

          Kommentar


            #65
            es scheint ziemlich sicher zu sein was es ist - in der aktuellen Firmware wird der reset-eingang vom expander an dem die relais hängen nicht aktiv getrieben. Die Funktion den zu resetten gibts noch nicht. Der Reset hat einen Pullup (1= kein Reset). Beim RP2040 GPIO, der mit dem Rest verbunden ist, wird gar nichts gemacht. und anders als bei samd hat der rp2040 input_pulldown als standard. und zieht die schwelle schon etwas runter - nicht weit genug für den reset, aber .... so weit dass dann das EMV von den Jalo Motoren wohl ausreicht, um einen Reset zu triggern. Dann läuft der Expander im defaut hoch (alle gpios eingänge) und es schalten keine relais mehr.

            "sa rstdrv 1" treibt den Pin jetzt fest auf High.

            das würde noch helfen das abzusichern:
            1. rstdrv aktiv lassen, Verkabelung unverändert.
            2. "sa rstdrv 1" nicht nochmal senden (ist aktiv, erneutes Senden erzeugt wieder ein SA CFG). Nur nach einem Neustart neu senden.
            3. Wenn du Zeit hast, Test mit Gegenprobe:
            a. Gaube-Raffstore 20× fahren mit rstdrv 1 → Anzahl SA CFG notieren
            b. "sa rstdrv 0" senden
            c. 20× fahren → Anzahl SA CFG notieren
            d. "sa rstdrv 1" senden (1× SA CFG ist dabei normal)
            4. Normalbetrieb weiterlaufen lassen, in ein paar Tagen "sa diag" schicken.

            Kommen mit rstdrv 1 keine Events mehr, ist die Ursache klar, und das kommt fest in die Firmware.

            ​
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              #66
              Ausgangslage Raffstore oben. Verfahren immer 5% runter und wieder hoch. Insgesamt 20x runter und 20x hoch.

              sa rstdrv 1
              Code:
              2026-11-18 16:47:02.651 SA CFG 796143
              2026-11-18 16:47:02.713 SA rec reinit
              2026-11-18 16:47:57.245 SA CFG 796198
              2026-11-18 16:47:57.284 SA rec reinit​
              Hier wollten wir eigentlich keine SA CFG mehr haben, oder?

              sa rstdrv 0
              Code:
              2026-11-18 17:17:18 rstdrv 0
              2026-11-18 17:18:39 SA CFG 798040
              2026-11-18 17:18:39 SA rec reinit
              2026-11-18 17:19:02 SA CFG 798063
              2026-11-18 17:19:02 SA rec reinit
              2026-11-18 17:19:28 SA CFG 798089
              2026-11-18 17:19:28 SA rec reinit
              2026-11-18 17:19:41 SA CFG 798102
              2026-11-18 17:19:41 SA rec reinit
              2026-11-18 17:20:03 SA CFG 798124
              2026-11-18 17:20:03 SA rec reinit
              2026-11-18 17:20:22 SA CFG 798143
              2026-11-18 17:20:22 SA rec reinit
              2026-11-18 17:20:30 SA CFG 798152
              2026-11-18 17:20:30 SA rec reinit
              2026-11-18 17:21:19 SA CFG 798200
              2026-11-18 17:21:19 SA rec reinit​
              sa rstdrv 1 wieder gesendet und unter Beobachtung
              Gruß Ben