Hallo,
(Kanal 6) ich möchte wenn auf einer von zwei GAs (ODER) ein beliebiger Wert kommt, dass ein "AUS" Telegramm auf dem Ausgang gesendet wird. Das soll eine Rückfallzeit von 60min haben
(Kanal 7) In einem zweiten Kanal möchte ich, dass wenn auf
- eine GA ein AUS kommt
- eine GA ein beliebiger Wert kommt
ein "EIN" Telegramm auf dem Ausgang gesendet wird (beide Kanäle senden auf die gleiche GA).
Hintergrund: Ich möchte die HCL Steuerung meines Dali-GW pausieren, wenn das Gateway einen Status des Farbkanals (Hue oder Saturation) sendet.
Die HCL Steuerung soll wieder angeschaltet werden nach der Rückfallzeit, oder wenn das Licht abgeschaltet wird, oder wenn irgendein Farbtemperaturwert kommt.
Ich dachte eigentlich, ich hätte das hinbekommen, aber das "AUS" kommt nicht zuverlässig (es kam aber einmal..)
Das Diagnoseobjekt sagt:
image.png
Q1 ist der logische Zustand und nicht das Telegramm das kommt, oder?
Der Kanal 6 hat ja einmal auf 1 geschaltet und ein Aus Telegramm gesendet. Es scheint mir nur, als würden keine Wiederholungen gesendet. Der Wert wirdt ja NIE wieder 0, da der Wertebereich für den Eingangsfilter den gesamten möglichen Bereich abdeckt.
Was übersehe ich?
Kanal 6 sieht so aus:
Kanal 7 sieht so aus:
(anbei auch als Screenshots)
Gruß,
Hendrik
(Kanal 6) ich möchte wenn auf einer von zwei GAs (ODER) ein beliebiger Wert kommt, dass ein "AUS" Telegramm auf dem Ausgang gesendet wird. Das soll eine Rückfallzeit von 60min haben
(Kanal 7) In einem zweiten Kanal möchte ich, dass wenn auf
- eine GA ein AUS kommt
- eine GA ein beliebiger Wert kommt
ein "EIN" Telegramm auf dem Ausgang gesendet wird (beide Kanäle senden auf die gleiche GA).
Hintergrund: Ich möchte die HCL Steuerung meines Dali-GW pausieren, wenn das Gateway einen Status des Farbkanals (Hue oder Saturation) sendet.
Die HCL Steuerung soll wieder angeschaltet werden nach der Rückfallzeit, oder wenn das Licht abgeschaltet wird, oder wenn irgendein Farbtemperaturwert kommt.
Ich dachte eigentlich, ich hätte das hinbekommen, aber das "AUS" kommt nicht zuverlässig (es kam aber einmal..)
Das Diagnoseobjekt sagt:
image.png
Q1 ist der logische Zustand und nicht das Telegramm das kommt, oder?
Der Kanal 6 hat ja einmal auf 1 geschaltet und ein Aus Telegramm gesendet. Es scheint mir nur, als würden keine Wiederholungen gesendet. Der Wert wirdt ja NIE wieder 0, da der Wertebereich für den Eingangsfilter den gesamten möglichen Bereich abdeckt.
Was übersehe ich?
Kanal 6 sieht so aus:
OpenKNX,cv1,0xA040:0x16/LOG:-/6
f~Name=HCL%20Template%20ausschalten
f~Logic=2
f~E1=1
f~E1Dpt=3
f~E1DefaultEEPROM=1
f~E2=1
f~E2Dpt=3
f~E1LowDpt5001:1=0
f~E2LowDpt5001:1=0
f~I1=1
f~OStairtimeBase=1
f~OStairtimeTime=60
f~OStair=1
f~OOnDpt1=0
f~OOffBuzzer=0
f~OOffAll=0
f~NameInput1=Farbton
f~NameInput2=S%C3%A4ttigung
f~NameOutput=HCL%20abschalten
;OpenKNX
f~Name=HCL%20Template%20ausschalten
f~Logic=2
f~E1=1
f~E1Dpt=3
f~E1DefaultEEPROM=1
f~E2=1
f~E2Dpt=3
f~E1LowDpt5001:1=0
f~E2LowDpt5001:1=0
f~I1=1
f~OStairtimeBase=1
f~OStairtimeTime=60
f~OStair=1
f~OOnDpt1=0
f~OOffBuzzer=0
f~OOffAll=0
f~NameInput1=Farbton
f~NameInput2=S%C3%A4ttigung
f~NameOutput=HCL%20abschalten
;OpenKNX
OpenKNX,cv1,0xA040:0x16/LOG:-/7
f~Name=HCL%20Template%20anschalten
f~Logic=2
f~E1=2
f~E2=1
f~E2Dpt=5
f~E2LowDpt7:1=0
f~OOffBuzzer=0
f~OOffAll=0
f~NameInput1=Status%20An%2FAus
f~NameInput2=Farbtemperatur
f~NameOutput=HCL%20anschalten
;OpenKNX
f~Name=HCL%20Template%20anschalten
f~Logic=2
f~E1=2
f~E2=1
f~E2Dpt=5
f~E2LowDpt7:1=0
f~OOffBuzzer=0
f~OOffAll=0
f~NameInput1=Status%20An%2FAus
f~NameInput2=Farbtemperatur
f~NameOutput=HCL%20anschalten
;OpenKNX
Gruß,
Hendrik