Hi zusammen,
Ich hab bei mir ~18 RaumSensor Module mit CO2 Sensor (SCD40) von Masifi bei mir verbaut. Ich hatte schon zuvor einen Teil (bei meinen Eltern in der Wohnung) mit OAM-Sensormodule betrieben, aber im Zuge vom Umbau meiner (unsere Wohnung) restlichen 1-Wire Sensoren, hab ich auch alle auf den OAM-Raumcontroller geupdatet.
Ich habe sporadisch Probleme, bis jetzt immer nach Änderung und programmieren der Applikation via ETS, das einige der CO2 Sensor keine Werte mehr senden.
Rest vom Modul scheint soweit zu funktionieren (Temperatur, Feuchte Messwerte von SHT31 Sensor kommen auf dem Bus an, ebenso Logiken und VPM).
Es hat mich ziemlich frustriert als ich alle Sensoren in unserer Wohnung getauscht habe und es nicht funktionierte. Ich hab die CO2 Sensoren runter / gedreht, Sensormodule getauscht, Verkabelung geprüft, ich hatte auch schon die Vermutung das es mit dem KNX-Netzteil knapp wird. Irgendwann haben dann glücklicherweise alle funktioniert und ich hab mich einfach gefreut das es endlich geht
.
Nun hab ich bei allen noch bisschen was geändert in der ETS (anderes Sendeintervall, kleine Logik hinzugefügt) und als ich alle erneut programmierte, war das Problem auf einmal wieder da, das nichtmal mehr die Hälfte alle CO2 Sensoren von beiden Wohnungen ihren Wert auf den Bus senden.
Jetzt wollte ich mal nachfragen ob evtl. Probleme mit dem CO2 Sensor bekannt sind, weil so langsam Zweifel ich schon an mir selbst und ich kann mir das Verhalten nicht erklären.
Ich kann nicht sagen ob mit dem OAM-Sensormodul auch schon so war, zumindest ist es mir nicht aufgefallen.
Eine kleine Nebenfrage hab ich noch zum Sendeintervall von Feuchte und CO2 bei absoluter Abweichung. Ich hab bei Feuchte 1% und bei CO2 50ppm und jeweils alle 10min eingestellt, aber die Werte kommen wesentlich häufiger als alle 10min, obwohl sich der Wert nicht um den eingestellten Wert geändert hat. Bei Temperatur steht dahinter x0.1, ist es bei den anderen Sensoren ebenfalls so und ich muss 10% und 500ppm einstellen?
Ich hab bei mir ~18 RaumSensor Module mit CO2 Sensor (SCD40) von Masifi bei mir verbaut. Ich hatte schon zuvor einen Teil (bei meinen Eltern in der Wohnung) mit OAM-Sensormodule betrieben, aber im Zuge vom Umbau meiner (unsere Wohnung) restlichen 1-Wire Sensoren, hab ich auch alle auf den OAM-Raumcontroller geupdatet.
Ich habe sporadisch Probleme, bis jetzt immer nach Änderung und programmieren der Applikation via ETS, das einige der CO2 Sensor keine Werte mehr senden.
Rest vom Modul scheint soweit zu funktionieren (Temperatur, Feuchte Messwerte von SHT31 Sensor kommen auf dem Bus an, ebenso Logiken und VPM).
Es hat mich ziemlich frustriert als ich alle Sensoren in unserer Wohnung getauscht habe und es nicht funktionierte. Ich hab die CO2 Sensoren runter / gedreht, Sensormodule getauscht, Verkabelung geprüft, ich hatte auch schon die Vermutung das es mit dem KNX-Netzteil knapp wird. Irgendwann haben dann glücklicherweise alle funktioniert und ich hab mich einfach gefreut das es endlich geht
.Nun hab ich bei allen noch bisschen was geändert in der ETS (anderes Sendeintervall, kleine Logik hinzugefügt) und als ich alle erneut programmierte, war das Problem auf einmal wieder da, das nichtmal mehr die Hälfte alle CO2 Sensoren von beiden Wohnungen ihren Wert auf den Bus senden.
Jetzt wollte ich mal nachfragen ob evtl. Probleme mit dem CO2 Sensor bekannt sind, weil so langsam Zweifel ich schon an mir selbst und ich kann mir das Verhalten nicht erklären.
Ich kann nicht sagen ob mit dem OAM-Sensormodul auch schon so war, zumindest ist es mir nicht aufgefallen.
Eine kleine Nebenfrage hab ich noch zum Sendeintervall von Feuchte und CO2 bei absoluter Abweichung. Ich hab bei Feuchte 1% und bei CO2 50ppm und jeweils alle 10min eingestellt, aber die Werte kommen wesentlich häufiger als alle 10min, obwohl sich der Wert nicht um den eingestellten Wert geändert hat. Bei Temperatur steht dahinter x0.1, ist es bei den anderen Sensoren ebenfalls so und ich muss 10% und 500ppm einstellen?