    #31
    Danke für die wirklich schnelle Reaktion.
    Werde die Updates morgen erneut aufspielen und testen.

    Was mir heute leider erneut aufgefallen ist, ist das der Schaltaktor (für das Netzteil) ausschaltet obwohl noch Licht eingeschaltet ist.
    Leider bei mir nicht leicht nachvollziehbar, da ich für drei LED-Dimmer die Anforderung über zwei ODER Logikkanäle im Schaltaktor zusammenführe und durch den Ausgang erst den Schaltaktor schalte.
    Wann das passiert konnte ich noch nicht nachvollziehen da ich noch kein Muster feststellen konnte.

    Werde das morgen auch mal meine Logik Konfiguration hier einstellen, vielleicht fällt einem ja etwas auf.

    Kommentar


      #32
      Bleibt leider auch mit der 0.13.2 teilweise im ausgeschalteten zustand bei 1% stehen.
      (Ausgeschaltet wurde über den absoluten Wert von 0%)
      image.png​
      Zuletzt geändert von LostWolf; 02.11.2026, 16:03.

      Kommentar


        #33
        Also hoch und runterdimmen klappt jetzt und er zeigt 0 oder 100% an am GT2. Soweit so gut.
        Schalten sofort klappt auch, direkt an oder aus mit 0 oder 100%.
        aber nur schalten, also das er mit 1 langsam auf 100% gehen soll, da bleibt er bei 98% stehen oder halt runter dann bei 1-3%.
        Absolut mit 0 oder 100%, da bleibt auch was stehen oder fehlt. Also gleich wie bei LostWolf.

        Kommentar


          #34
          Leider ist damit der Bug zurück, dass in meiner Visu die Beleuchtung als Eingeschaltet angezeigt wird.
          Führt dazu das ich zweimal das Visu Element betätigen muss.
          War mit der Firmware 0.13.0 nicht der Fall gewesen (oder war mir nicht aufgefallen, aber das ist eher unwahrscheinlich)

          Screenshot_20261102-171841.png

          Kommentar


            #35
            Hallo zusammen,

            danke für's Feedback, schaue ich mir gerne nochmal an, wird aber erst am kommenden Wochenende klappen:
            Bin diese Woche geschäftlich verreist mit wenig Zeit und vor allem ohne Hardware zum Testen. ;-)

            Viele Grüße
            Andreas
            Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display

            Kommentar


              #36
              Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
              Gibt es hier irgendwie eine Option die Lampe beim einschalten auf den Wert zu regeln der zuletzt empfangen wurde?
              (So könnte ich über den X1 Farbwerte vorgeben, bis das Thema HCL umgesetzt wurde)
              Zitat von abtools Beitrag anzeigen
              Aktuell gibt's diese Möglichkeit nicht und ich würde jetzt auch sagen, dass das dann nicht mehr so relevant/nötig ist, wenn die HCL-Geschichte implementiert ist.
              Die Umsetzung von HCL scheint ja doch etwas schwieriger zu sein und ob es jemals umgesetzt wird ist nicht klar. Vielleicht könnte doch die Option eingefügt werden, dass die LEDs mit dem Farbwert einschalten, der zuletzt (auch im ausgeschaltetem Zustand) empfangen wurde. Dann könnte man eine externe HCL Implementierung verwenden, was ja selbst mit einer späteren intern implementierten HCL-Lösung eine Option wäre.

              Grüße
              Ole

              Kommentar


                #37
                Läuft bei mir, mit einem X1, auch jetzt schon.
                Die Logik im X1 wertet den Ein/Aus Status des LED-Kanals aus und sendet dann den aktuellen Wert der Farbtemperatur. Zusätzlich auch alle 10 Minuten.

                Könnte man sparen, ja, läuft aber auch so.

                Ich denke, dass Andreas ja selbst gerne mal HCL nutzen will und damit das schon umsetzen wird, wenn er die Zeit dafür findet.
                Nur schade das kikakeule seinen vielversprechenden Ansatz scheinbar nicht weiter verfolgt :/

                Kommentar


                  #38
                  Das man das mit zusätzlichen externen Logiken umsetzen kann, ist schon klar. Die Option den Farbwert beim Einschalten per KO vorzugeben bzw. den Farbwert auch im ausgeschalteten Zustand zu empfangen, finde ich aber auch ohne HCL wichtig. Die feste Vorgabe in der ETS ist einfach zu unflexibel.