Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

OAM-SwitchActuator

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    OAM-SwitchActuator

    Ich hoffe mit der Trennung Software/Hardware, erstelle ich den Thread hier richtig.

    Mir ist in der Schaltaktor Firmware/Applikation ein kleiner Fehler aufgefallen:
    Das Verhalten zwischen Busspannungsverlust und Busspannungswiederkehr ist vertauscht.
    Möchte ich das ein Kanal beim Verbinden des knx-Buses direkt eingeschaltet wird muss ich "bei Busspannungsverlust" auf "Ein" konfigurieren.
    Die Option "bei Busspannungswiederkehr" führt dazu, dass bei Spannungsverlust der Kanal eingeschaltet wird.

    Nichts großes, und einfach ja aktuell anders herum parametrierbar, aber einfach fürs nächste Update im Hinterkopf behalten
    ​

    #2
    kann ich so nicht nachvollziehen.
    Wiederkehr wirkt - anders als man vermuten lässt - nicht beim Start des Gerätes nach einem Busspannungsausfall sondern nur bei kurzen glitches die vom elko gepuffert werden, also wenn das programm noch läuft.

    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Möchte ich das ein Kanal beim Verbinden des knx-Buses direkt eingeschaltet wird muss ich "bei Busspannungsverlust" auf "Ein" konfigurieren.
    das liegt daran, dass es dann BEIM VERLUST auf EIN geht. nicht beim Startup. das sieht dann für dich so aus als wäre der Zustand beim Start entstanden.

    Beim Start machen die Relais gar nix. ist auch nicht parametrierbar was da passieren soll. die bleiben einfach wie sie sind.
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Ahhh danke dir die Aufklärung

      Ich habe ein paar Kanäle, die eigentlich nur den Strom messen sollen.
      Wie sollte ich die am sinnvollsten konfigurieren, so dass diese eigentlich immer eingeschaltet sind?
      Als Öffner wollte ich diese eigentlich nicht einstellen, da mit einem "1" Telegramm ich weiter EIN auslösen möchte.

      Kommentar


        #4
        Ich muss mal mit Andreas reden, er hat das OFM erstellt. Ich verstehe das Verhalten "bei Wiederkehr" ehrlich gesagt auch nicht.

        Als Workaround für jetzt stellst Du bei Spannungsverlust auf EIN. Dann definierst Du Dir einen Logikkanal, OR, ein Eingang, Vorbelegt mit 1, alles andere bleibt Default. Den Ausgang verbindest Du mit allen Aktor-Eingängen, die bei Neustart angehen sollen. Wenn sie schon an sind, schadet das nicht, dass sie nochmal ein EIN nach dem Neustart bekommen.

        Code:
        OpenKNX,cv1,0xA012:0x54/LOG:0x41/25§f~Name=EIN%20nach%20Neustart§f~Logic=2§f~NameInput1=Vorbelegt%20mit%20EIN§f~E1=1§f~E1Default=3§f~NameOutput=EIN%20senden%20nach%20Neustart§f~OOffAll=0§#!#!#!<4.0§f~OOff=0§f~OOffBuzzer=0§f~OOffLed=0§;OpenKNX
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          #5
          LostWolf: Hier mal das Beispiel zur Ansicht (um mit unserem neuen OpenKNX-Viewer anzugeben ).

          Da kannst Du dann sehen, wie die Parameter sind und wie es mit dem Schaltaktor-Kanälen verknüpft werden sollte.

          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar

          Lädt...
          X