Hallo zusammen,
beim OpenKNX OneWire-Modul werden seit RaumController 5.5.0/5.5.1 negative Temperaturen nicht mehr auf den Bus gesendet. Ein DS18B20 draußen bleibt bei Frost auf dem letzten Wert knapp über 0 °C stehen.
image.png
Ursache: Das Modul schreibt die Werte als DPT 9.004 (Lux) ins KO, und der knx-Stack lehnt dabei Werte unter 0 ab.
Der Fix ist eine Änderung auf DPT 9.001 (Temperatur), zwei Zeilen: https://github.com/OpenKNX/OFM-OneWireModule/pull/3 (Issue: https://github.com/OpenKNX/OFM-OneWireModule/issues/2)
Viele Grüße
Norbert