    Szenennummern auf GA senden funktioniert nicht

    Guten Abend

    ich bin mit meiner CometVisu gerade am verzweifeln. Rollladen, Licht, Steckdosen etc funktioniert alles so wie es soll, lediglich bei den Triggern mit denen ich versuche eine Szene aufzurufen kommt einfach kein Telegramm auf den Bus. Der Trigger z.B. für das Garagentor oder "alle Lichter aus" funktioniert wunderbar.

    Vermutlich stehe ich gewaltig auf dem Schlauch. So sieht mein Code aktuell aus:
    Code:
    <trigger value="4" shortvalue="4" mapping="SzeneEssen" align="left">
        <layout colspan="1" colspan-m="2" colspan-s="3"/>
        <address transform="DPT:17.001" mode="write">6/1/0</address>
    </trigger>
    Vielen Dank für alle Anregungen, woran es liegen könnte.

    #2
    Was ist denn DPT 17? Im Code ist der auf jeden Fall nicht definiert...

    Szenen werden normalerweise als ganz normale Bytes versendet, d.h. versuch einfach mal DPT 5.010 als Work Around
    TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

    Kommentar


      #3
      Hi

      DPT 17 ist der Datentyp für Szenennummern, siehe
      DPT17001.PNG

      Vielen Dank für den Tipp mit DPT5.010. Funktioniert nun, allerdings muss ich bei Wert Szennummer-1 eintragen, ansonsten wird die falsche Szene aufgerufen. Aber dies ist ja bekannt.

      Schönen Abend
      Tobias

      Kommentar