    Hallo zusammen,
    ich habe ein Wiregate mit Version 1.4.0, und möchte darauf die Comet Visu testen. Ich habe dazu folgenden Trigger konfiguriert, der eine Szene abrufen und bei long schreiben soll:
    Code:
    [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]trigger[/COLOR] [COLOR=#800080]mapping[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"Szene"[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"128"[/COLOR] [COLOR=#800080]shortvalue[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"0"[/COLOR] [COLOR=#800080]shorttime[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"500"[/COLOR]>[/COLOR] 
    [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]label[/COLOR]>[/COLOR]Szene[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]label[/COLOR]>[/COLOR]
    [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]address[/COLOR] [COLOR=#800080]transform[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"DPT:5.010"[/COLOR] [COLOR=#800080]mode[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"write"[/COLOR] [COLOR=#800080]variant[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"button"[/COLOR]>[/COLOR]11/0/0[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]address[/COLOR]>[/COLOR]
    [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]address[/COLOR] [COLOR=#800080]transform[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"DPT:5.010"[/COLOR] [COLOR=#800080]mode[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"write"[/COLOR] [COLOR=#800080]variant[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"short"[/COLOR]>[/COLOR]11/0/0[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]address[/COLOR]>[/COLOR]
    [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]trigger[/COLOR]>[/COLOR]
    Der Shortvalue funktioniert, bei einem langen Tastendruck kommt aber nicht auf dem KNX-Bus an. Wenn ich die Werte im Gruppenmonitor auf den Bus schreibe funktioniert alles. Hat jemand einen Tip für mich?
    Viele Grüße, Oliver

    #2
    Dieser doppelte Adress Eintrag macht irgendwie keinen Sinn. Wenn sowieso beides an die selbe Adresse gehen soll, dann reicht einer ohne "variant", also:

    Code:
    <trigger mapping="Szene" value="128" shortvalue="0" shorttime="500">
      <label>Szene</label>
      <address transform="DPT:5.010" mode="write">11/0/0</address>
    </trigger>
    Gruß
    Tobias

    Kommentar


      #3
      Jetzt funktioniert es, danke. Wobei mich wundert, dass ich immer noch nichts auf dem Gruppenmonitor sehe... aber vielleicht hatte ich auch nur Tomaten auf den Augen.
      Viele Grüße, Oliver