Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

cv0.12.0-RC1: Diagram : Zugriff auf Influx_db bringt RC 500

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    cv0.12.0-RC1: Diagram : Zugriff auf Influx_db bringt RC 500

    Der Zugriff auf die Influx_db scheint nicht zu gehen, alle Diagramme bleiben hängen.
    In der Konsole kommt:

    Orientation.js:35 GET https://timberwolf191.local/proxy/cv...=*&auth=influx 500

    Geht die Authentifizierung nicht ?(Hidden File habe ich aber aus der CV11 kopiert)
    Oder ein Problem mit https ??

    Auch der Zugriff auf die Fritz.box mit dem TR-064 Plugin bleibt hängen. Steht auch in dem Hidden File.

    #2
    Wenn Du den fehlgeschlagenen Aufruf anklickst, dann kannst Du sehen was der Inhalt der Rückmeldung war.
    Was steht da?
    TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

    Kommentar


      #3
      es kommt nur "500" zurück
      aber in der Konsole gibt es massenweise Fehlermeldungen:

      [Tue Jan 18 17:54:47.409431 2022] [php7:notice] [pid 26] [client 172.17.0.1:40912] PHP Notice: Undefined index: v in /var/www/html/resource/plugins/tr064/soap.php on line 92, referer: https://timberwolf191.local/proxy/cv12/?config=,
      [Tue Jan 18 17:54:47.697688 2022] [php7:notice] [pid 48] [client 172.17.0.1:40924] PHP Notice: Undefined index: debug in /var/www/html/resource/plugins/diagram/influxfetch.php on line 235, referer: https://timberwolf191.local/proxy/cv12/?config=,
      [Tue Jan 18 17:54:47.699030 2022] [php7:notice] [pid 23] [client 172.17.0.1:40930] PHP Notice: Undefined index: debug in /var/www/html/resource/plugins/diagram/influxfetch.php on line 235, referer: https://timberwolf191.local/proxy/cv12/?config=,
      [Tue Jan 18 17:54:47.702853 2022] [php7:notice] [pid 24] [client 172.17.0.1:40928] PHP Notice: Undefined index: debug in /var/www/html/resource/plugins/diagram/influxfetch.php on line 235, referer: https://timberwolf191.local/proxy/cv12/?config=,
      [Tue Jan 18 17:55:01.636619 2022] [php7:notice] [pid 1889] [client 172.17.0.1:41104] PHP Notice: Undefined index: debug in /var/www/html/resource/plugins/diagram/influxfetch.php on line 235, referer: https://timberwolf191.local/proxy/cv12/?config=,

      Kommentar


        #4
        nach dem Update auf RC2 sehe ich jetzt:
        file_get_contents(https://172.17.0.1/proxy/ts/query?q=...imeseries_db): failed to open stream: operation failed

        Kommentar


          #5
          Bitte teste nochmal mit RC3 und geleertem Cache. Der Bug der da vorher drinnen war konnte sehr seltsame Auswirkungen haben.

          Ich habe gerade bei mir getestet. Bei der RC2 konnte ich auch kein Diagram laden, v.a. auch da meine Änderungen an den Dateien nicht sauber übernommen wurden. Das ist mit RC3 gelöst - und meine TWS InfluxDB basierten Diagramme kommen auch (wieder).
          TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

          Kommentar


            #6
            Ich hab's gerade mit RC3 getestet: Sowohl Diagram mit InfluxDB als auch das tr064 Plugin funktionieren.

            Kann es sein, dass in der Hidden-Config bei beiden jeweils das "selfsigned" nicht auf "true" steht?

            Die PHP Fehlermeldungen von oben sind nur Hinweise und Warnungen, die kannst Du ignorieren. Für den nächsten RC werde ich die aber beseitigen, damit sie nicht mehr stören.
            TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

            Kommentar


              #7
              steht auf "true", hab's ja von cv11 auf cv12 kopiert, aber ich habe jetzt mit RC3 das hidden.php hochgeladen.
              Jetzt gehen zumindest schon 2 Influx Queries, 2 bleiben hängen:
              Abfragestringparameter:
              ts: timeseries_db/TS00060
              ds: DIFFERENCE_LAST
              start: end-360day
              end: now
              res: null
              fill: linear
              filter: ()
              field: Val
              auth: influx
              error: invalid res parameter [null] 0:null
              hat sich da was geändert ?

              Kommentar


                #8
                Lösung gefunden: mit dem Startparameter : &enableCache=no
                funktioniert sowohl tr064 als auch alle Influx_db Diagramme! Ich erhalte sogar recht gute Antwortzeiten !
                Jetzt geht's an das Design

                Kommentar