    Hallo Leute

    Ich habe auf einem Debian 10 einen KNXD am laufen wo Ich mit mehreren Geräten darauf zugreifen kann (das funktioniert)
    einstellungen im KNXD
    Code:
    KNXD_OPTS="-e 1.1.141 -E 1.1.142:10 -B single --send-delay=70 -b ipt:10.1.1.23 -D -T -S"
    die IP Adresse vom Debian = 10.1.21.11

    der Docker läuft am selben Rechner

    Was muss Ich beim Installieren der CV mitels Docker bei
    Code:
    KNX_INTERFACE='iptn:  '
    eintragen?

    irgendwie bekomme Ich es nicht hin

    Danke für eure Hilfe
    Zuletzt geändert von Fireworker; 13.03.2022, 18:03.

    #2
    mit iptn:10.1.21.11:3671 bekomme Ich zwar keine Fehlermeldung aber schalten lässt sich auch nichts :-(

    Kommentar


      #3
      Du hast am Server kein "-T" - und damit startet der knxd dort keinen Tunnel-Server. Folglich kann der Container dorthin auch keine Tunnel-Verbindung ("ipt" bzw. "iptn") aufbauen.
      TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

      Kommentar


        #4
        Mittlerweile steht das T schon drinnen

        die ETS kann eine Verbindung aufbauen, der Musikserver, meine Bashdateien.......nur die Visu kann keine funktionierende Verbindung aufbauen