Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
CometVisu auf weiterer Hardware
Einklappen
X
-
a) Wenn du eine Kurzantwort akzeptierst: der Cache muss an sein, sonst ist das ganze Prinzip sinnlos! Wie man es denn falsch macht, jeden Wert "heiss" vom Bus zu lesen, demonstrieren gerne andereZitat von ecotech Beitrag anzeigen..
"konkret" würde ich gerne wissen warum ich "-c" in meinem Fall unbedingt benötige (sonst liefert eibdread-cgi kein Ergebniss).
Hat es etwas damit zu tun, weil mein eibd über ft12 am KNX hängt?
b) Das ist völlig unabhängig von der Schnittstelle..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Thema ist ziemlich komplex: auch nach 21 Seiten gibt es noch Fragen.
Von daher fand ich es nützlich linknx zuerst mal auf der Seite zu lassen, um sich auf das wesentliche zu konzentrieren damit man Cometvisu ans laufen bekommt.
Das war aber nur ein Tip für diejenige, die das Abenteuer wagen.
"konkret" würde ich gerne wissen warum ich "-c" in meinem Fall unbedingt benötige (sonst liefert eibdread-cgi kein Ergebniss).
Hat es etwas damit zu tun, weil mein eibd über ft12 am KNX hängt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm, hat jemals irgendjemand behauptet, das man linknx für die CV braucht? Belege
Das man den eibd-Cache anschalten sollte (nicht muss! ist dann halt nur a*-langsam), hmm, naja: das tut das BE uvm. wenn man da mitspielen will darf ich davon ausgehen, das man etwas gelesen hat (hier + bcusdk-devel) und das weiss, oder?
Sorry, OSS ist *gerne* kostenlos aber nicht umsonst - was denken angeht..
Ehrlich, ich habe da kein schlechtes Gewissen: Wenn man weiss was man tut und gurgeln kann, lässt sich das (gewollt wohlwollend) von der Dreambox, via Fritzbox bis zum 20€ OpenWRT-Router bauen.
Also, da habe ich schon Wochen an Zeit verloren ohne jeglichen persönlichen Nutzen, noch Fragen?
Makki
PS: Konkrete Fragen werden sicherlich beantwortet, nicht nur von mir..
Einen Kommentar schreiben:
-
aha...interessant. Um welchen Timout geht es da genau? Kann man den einstellen irgendwo ? Ist es der Timout bis das Javascript eine Antwort bekommt vom Server ?Zitat von makki Beitrag anzeigenDa ist eine Diskrepanz mit dem timeout (und den Zombies im BE)
Es lag an der eibd Konfig. Dort fehlte ein "-c". Wichtig ist aber nicht das Ergebniss, sondern wie ich zum Ziel gekommen bin (über Shell-Kommando-Zeilen(siehe davor) um festzustellen, dass es am eibread-cgi hing, ergo auch an dem was eibd an eibdread-cgi liefern sollte, von daher habe ich alle eibd-Parameter ausprobiert, die einen Einfluss haben könnten auf die "eibd-outputs").
Fazit der Sache:
- linknx braucht man zuerst mal nicht :da habe ich Zeit verloren am Anfang, da jeder in seinem Tutorial linknx installiert ohne zu sagen, dass es für Cometvisu gar nicht notwendig war. Genau weil die Rückmeldungen nicht kamen, dachte ich es lag an linknx, der das KNX-Protokoll auspioniert (war aber nicht der Fall, nur eibdread-cgi+eibdwrite-cgi+/tmp/eib werden benötigt soviel ich kappiert habe).
- bevor man Web-server und Java-Debugger einsetzt, sollten zuerst die Scripts eibdread-cgi und eibdwrite-cgi getestet werden auf Kommando-Zeile (siehe meine Tests davor).
Einen Kommentar schreiben:
-
Da ist eine Diskrepanz mit dem timeout (und den Zombies im BE), das ist auch seit längerem bekannt, spielte aber bisher keine grosse Rolle..
Wollt ihr uns nun auch mit der "Lösung" beglücken?
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo ecotech,
man hat versucht dir in diesem Forum zu helfen, ob es nun für dich erfolgreich war oder auch nicht, das spielt hier erst einmal keine Rolle.Zitat von ecotech Beitrag anzeigennun endlich !!!!!!!!!!
Habe es geschafft nach paar Tagen/Nächten.
So was war es ? Zwei kleine ASCII-Zeichen...
Es steht in keiner Anleitung und hatte noch nie davon in den Diskussionen gehört. Bestimmt klemmt es bei anderen an der gleichen Sache.
Jetzt sollen mal die Experten Ihre Meinung geben (in meinen früheren Posts ist der "Fehler" zu erkennen).
Aber wir sind hier nicht bei "Rate mal mit Rosenthal"
Wenn du weißt wo der Fehler war, dann poste es bitte auch.
Andere User werden es dir dann sicher danken.
Gruß
Michi
Einen Kommentar schreiben:
-
nun endlich !!!!!!!!!!
Habe es geschafft nach paar Tagen/Nächten.
So eine Sch**********
Endlich werden jetzt die Zustände der Objekte angezeigt. Format Test geht nicht und Firebug mault, ist aber egal.
Ich konnte auch eibdread-cgi direct auf der Kommando-Zeile testen:
pi@raspberrypi:~$ export REQUEST_METHOD="GET"
pi@raspberrypi:~$ export QUERY_STRING="a=0/0/11&t=0"
pi@raspberrypi:~$ /usr/local/bin/eibread-cgi
Content-Type: text/plain
{"d": {"0/0/11":"00"},"i":20}
==> damit testet man die Verbindung von eibdread-cgi zu eibd unabhänig von java, web-server & co, vielleicht hilft das bei anderen.
So was war es ? Zwei kleine ASCII-Zeichen...
Es steht in keiner Anleitung und hatte noch nie davon in den Diskussionen gehört. Bestimmt klemmt es bei anderen an der gleichen Sache.
Jetzt sollen mal die Experten Ihre Meinung geben (in meinen früheren Posts ist der "Fehler" zu erkennen).
Einen Kommentar schreiben:
-
das Problem liegt definitiv an der eibread-cgi:
pi@raspberrypi:/usr/lib/cgi-bin$ export QUERY_STRING="a=0/0/11&v=81"
pi@raspberrypi:/usr/lib/cgi-bin$ export REQUEST_METHOD="GET"
pi@raspberrypi:/usr/lib/cgi-bin$ /usr/local/bin/eibwrite-cgi
Content-Type: text/plain
{'success':1}
==> eibdwrite funktioniert (Lampe wird auch geschaltet)
pi@raspberrypi:/usr/lib/cgi-bin$ export QUERY_STRING="a=0/0/11&t=1"
pi@raspberrypi:/usr/lib/cgi-bin$ /usr/local/bin/eibread-cgi
Content-Type: text/plain
==> da kommt nichts zurück, auch wenn man die Zeit t=1 auf 50 Sekunden setzt.
Über was kommuniziert eibread-cgi mit eibd ? /tmp/eib socket ? Existiert und hat die Rechte 777 bei mir...
Ich habe eibd 0.0.5 auf dem Raspberry (der mittels fti12 am KNX hängt), ist das ok?
Muss ich irgendwelche TCP-ports konfigurieren damit diese Verbindung (eibdread-cgi nach eibd) funktioniert?
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Tip Michael, ich war gerade am experimentieren in diese Richtung. Habe alles ausprobiert mit diesen Sprachen:
de_DE.ISO-8859-1... done
de_DE.UTF-8... done
de_DE.ISO-8859-15@euro... done
en_GB.ISO-8859-1... done
en_GB.ISO-8859-15... done
en_GB.UTF-8... done
en_US.ISO-8859-1... done
en_US.ISO-8859-15... done
en_US.UTF-8... done
fr_FR.ISO-8859-1... done
fr_FR.UTF-8... done
fr_FR.ISO-8859-15@euro... done.
Bin nicht weitergekommen, Format Test der demo geht auch nicht.
Aber egal, das wichtigste ist dass ich die Rückmeldungen bekomme. Solange http://192.168.1.38/cgi-bin/r?s=SESSION&a=0/0/11&t=0 keine Antwort bekommt ist das unmöglich.
Ich versuche jetzt die Scripts eibwrite-cgi und eibread-cgi direkt auf dem Raspberry auszuführen: ist das machbar ?
So geht es nicht: /usr/local/bin/eibwrite-cgi a=0/0/11;v=80
Kennt jemand die richtige Syntax ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,,
ich kann dir hier auch nicht mehr weiter helfen, das muß jemand anders machen.
Nur soviel, hast du mit dem raspi-config mindestens den Zeichensatz en_US.UTF-8 oder zusätzlich de_DE.UTF-8 ausgewählt?
Das sollte man schon machen.
Gruß
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Besten Dank Michael für diese schnelle Antwort: zumindest fühlt man sich nicht alleine in diesem Chaos!
Ja genau diese Anleitung habe ich auch gefolgt.
Zur Sicherheit habe ich jetzt nochmal Cometvisu installiert und auch das Kommando durchgeführt: chown -R www-data:www-data visu , hat aber nichts gebracht.
Firebug spuckt mir folgendes heraus als Error:
"The character encoding of the HTML document was not declared. The document will render with garbled text in some browser configurations if the document contains characters from outside the US-ASCII range. The character encoding of the page must to be declared in the document or in the transfer protocol."
Dieser Fehler existiert NICHT auf CometVisu-Client
Wie ist soetwas möglich?
Könnte es etwas mit Spracheinstellung zu tun haben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
von den Rechten sieht das eigentlich gut aus, hier sonst mal meine.
Ich vermute mal, dass da irgendwas bei der Installation der Visu nicht richtig gelaufen ist. Hast Du da mal die Verzeichniss und Rechte überprüft?Code:/usr/local/bin$ ls -l [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/eib/"][U][COLOR=#0066cc]eib[/COLOR][/U][/URL]* -rwxr-xr-x 1 root staff 1831547 Dez 19 16:48 [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/eibd/"][U][COLOR=#0066cc]eibd[/COLOR][/U][/URL] -rwxr-xr-x 1 root staff 354543 Dez 19 16:48 eibnetdescribe -rwxr-xr-x 1 root staff 354911 Dez 19 16:48 eibnetsearch -rwxr-xr-x 1 root staff 28756 Dez 19 16:48 eibread-cgi -rwxr-xr-x 1 root staff 28004 Dez 19 16:48 eibwrite-cgi
Sonst gibt es hier auch noch eine gute Anleitung.
Gruß
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Da ich eibd über ft12 an den KNX-Buss anschliesse (über die Serielle Schnitstelle vom Raspberry), musste ich eibd neu kompilieren.
Das hat auch funktioniert, groupswrite, vbusmonitor1, grouplisten funktionieren zuverlässig. Ich habe die Dateien eibread-cgi und eibwrite-cgi, die Links r, w wurden gesetzt, die Datei l ist vorhanden.
Bin jetzt auf eibd 0.0.5. und habe auch Cometvisu 0.6.2 + lighttpd + php5 am laufen, cgi fastcgi fastcgi-php sind enabled.
Linknx ist derzeit nicht installiert (habe alles von Anfang an neu installiert).
Soweit sogut, Cometvisu funktioniert aber ...nur schreibend, nicht lesend.
Beispiel:
http://IP/cgi-bin/w?a=0/0/11&v=80 => funktioniert, bekomme {'success':1}, Licht wird geschaltet und das ganze kann von vbusmonitor1 überwacht werden.
Leider:
http://IP/cgi-bin/r?s=SESSION&a=0/0/11&t=0 => keine Antwort ...(sagt mir die Chrome java-Konsole)
Rechte sind völlig relaxed:
pi@raspberrypi:/usr/lib/cgi-bin$ ls -la
total 7036
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 13 18:39 .
drwxr-xr-x 71 root root 12288 Feb 13 18:28 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 92 Feb 13 21:15 l
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Feb 13 18:29 php -> /etc/alternatives/php-cgi-bin
-rwxr-xr-x 1 root root 7181916 Feb 1 12:31 php5
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Feb 13 18:38 r -> /usr/local/bin/eibread-cgi
lrwxrwxrwx 1 root root 27 Feb 13 18:38 w -> /usr/local/bin/eibwrite-cgi
pi@raspberrypi:/usr/local/bin$ ls -la eib*cgi
-rwxrwxrwx 1 root staff 27349 Feb 13 15:29 eibread-cgi
-rwxrwxrwx 1 root staff 27182 Feb 13 15:29 eibwrite-cgi
Die Datei /tmp/eib ist auch da und hat die srwxrwxrwx-Rechte.
Als Info noch die Parameter meines eibds:
pi@raspberrypi:~$ ps -ef | grep eibd
root 1998 1 0 07:38 ? 00:00:27 /usr/local/bin/eibd --trace=2 -D -T -R -S -i -u --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --pid-file=/var/run/eibd.pid ft12:/dev/ttyAMA0
Was mache ich falsch so nah am Ziel ?
Demo macht das Gleiche (bekommt keine Antwort bei Read, nur bei Write).
Komischerweise wird auch nichts angezeigt beim "Format Test" , es steht nur "Format "xx.xx": - ", keine Zahlen.
Alles wird in meinem Chrome-Browser alles perpekt angezeigt fals ich auf CometVisu-Client gehe oder hier CometVisu-Client den "Format Test" durchführe.
Danke für die nützlichen Tips aus diesem freundlichen Forum.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: