Ok, klingt plausibel.
Ich hab das jetzt mal gemacht.
Jetzt hab ich folgende Konstellation:
srwxrwxrwx 1 root root 0 26. Dez 08:59 /tmp/eib
Beim Auruf der Seite ändert sich aber deshalb noch nicht wirklich was leider. Muss da noch was neu gestartet werden? Webserver?
Mich machen die "-" in den Buttons noch stutzig irgendwie ...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
CometVisu kann nicht bedient werden
Einklappen
X
-
Bie Dir hat nur root Schreibzugriff auf den socket. Deshalb funktioniert es nicht.Zitat von jbrey Beitrag anzeigen
Hier die Ausgabe von "ls -l /tmp/eib":
srwxr-xr-x 1 root root 0 26. Dez 08:59 /tmp/eib
Mit einem chmod a+w /tmp/eib (als root aufgerufen) sollte es erstmal gehen. Dadurch hat dann zwar jeder User Schreibzugriff aber du kannst erstmal testen.
Dirk
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Dirk!
Danke für die schnelle Antwort.
Hier die Ausgabe von "ls -l /tmp/eib":
srwxr-xr-x 1 root root 0 26. Dez 08:59 /tmp/eib
Wenn ich die URL aufrufe die du geschrieben hattest bekomme ich tatsächlich ein
{'error': 'Open failed'}Hoffe du kannst mit diesen Informationen was anfangen?!
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche Rechte hat /tmp/eib? Post mal die Ausgabe von ls -l /tmp/eibZitat von jbrey Beitrag anzeigenEIBD ist gestartet als "eibd -d -u -i usb:2:4:1:0:0" (ist eine Merten USB-Schnittstelle).
Das Socket /tmp/eib ist vorhanden und ich kann auch mit groupswrite Werte auf den Bus schreiben - die Aktoren reagieren wie gewünscht.
Ich vermute mal der Webserver hat keinen Schreibzugriff darauf.
Alternativ kannst du mal im Browser folgendes testen: http://IP-des-Servers/cgi-bin/r?s=SESSION&a=1/1/1&i=1
Wenn dann {'error': 'Open failed'} erscheint ist der Zugriff auf den Socket nicht möglich.
Dirk
Einen Kommentar schreiben:
-
CometVisu kann nicht bedient werden
Hallo an alle!
Ich habe ein (hoffentlich kleines) Problem mit meiner CometVisu-Installation.
Die Installation von EIBD und der CometVisu hat soweit einwandfrei geklappt.
EIBD ist gestartet als "eibd -d -u -i usb:2:4:1:0:0" (ist eine Merten USB-Schnittstelle).
Das Socket /tmp/eib ist vorhanden und ich kann auch mit groupswrite Werte auf den Bus schreiben - die Aktoren reagieren wie gewünscht.
In der Visu kann ich den integrierten Editor verwenden und es lassen sich Elemente mit den zugehörigen GAs auf der Seite platzieren.
Leider kann ich dann - wenn ich zurück auf den Normal Mode schalte - keines dieser Elemente anklicken.
Bei den Elementen Switch und Toggle werden in den Buttons nur "-" (Minuszeichen) dargestellt und die Buttons scheinen mir deaktiviert zu sein.
Das Gleiche ist der Fall wenn ich das Widget-Demo aufrufe.
Den Button vom Demo-Element "Trigger" kann ich drücken (da gibts nur halt keine passenden Ziele auf dem bzw. Antworten vom Bus).
Als Browser verwende ich Google Chrome.
Hoffentlich kann mir hier jemand einen entscheidenden Tipp geben (Neu-Installation des kompletten Systems hat leider nichts gebracht).
Besten Dank schonmal im Voraus!
Gruss JBStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: