    Hallo Leute,


    ich bin hier fast am verzweifeln. Also entweder stimmt was nicht oder ich bin zu blöd. Ich kriege die CV einfach nicht funktionstüchtig erstellt. Also installieren kein Problem. Visu erstellen dagegen schon. Teil funktioniert sie so wie sie soll, (Slider) an 2 Stellen zumindest. ^^ An Anderer Stelle dagegen geht nichts. Ich kann die Dali Leuchten nicht einschalten, wenn sie aber AN sind kann ich sie über den Slider dimmen und über den Switch ausschalten.

    Info Widgets tun auch nicht. Hab mir ne Seite gebastelt um bei Bedarf die Werte der Quadra im Blick zu haben. Davon geht kein einziges Info Feld.

    Einstellungen sehen wie folgt aus, exemplarisch nur der DPT Wert dann entsprechend bei den anderen geändert.

    Woran liegt das?? Bin ich zu blöd, oder stimmt was nicht ...

    Gruß

    Gringo
    Angehängte Dateien

    #2
    Hm, von der Entfernung ist eine Diagnose natürlich schwierig. Wenn Du die Config schickst bzw. postest könnte ich mal nach offensichtlichen Problemen suchen.

    Bzgl. Dimmen und Slider: hast Du auch die GAs für Absolutwert genommen?

    Bzgl. nicht funktionierenden Widgets: hast Du ggf. Address-Elemente ohne Addresse drinnen? Da ist das aktuelle Release leider etwas pingelig...
    TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

    Kommentar


      #3
      Also absolut Werte hab ich genommen, über den Gruppenmonitor ist auch alles Ansprechbar.

      Wie meinste das mit den Adressen. Alco ich hab in der Visu noch diverse Widgets die noch nicht mit Adressen bestückt sind. Wollte erstmal die Problemfälle lösen, ehe ich die anderen komplett einstelle.


      Config ist folgendermaßen: Hoffe das meintest du

      Code:
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
      <pages xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" design="pure" xsi:noNamespaceSchemaLocation="visu_config.xsd">
        <meta>
          <plugins>
            <plugin name="colorchooser"/>
            <plugin name="diagram"/>
          </plugins>
          <mappings>
            <mapping name="Open_Close">
              <entry value="0">zu</entry>
              <entry value="1">offen</entry>
            </mapping>
            <mapping name="Close_Open">
              <entry value="0">offen</entry>
              <entry value="1">zu</entry>
            </mapping>
            <mapping name="On_Off">
              <entry value="0">Aus</entry>
              <entry value="1">An</entry>
            </mapping>
            <mapping name="Off_On">
              <entry value="0">An</entry>
              <entry value="1">Aus</entry>
            </mapping>
            <mapping name="KonnexHVAC">
              <entry value="auto">Auto</entry>
              <entry value="comfort">Komfort</entry>
              <entry value="standby">Stand By</entry>
              <entry value="economy">Economy</entry>
              <entry value="building_protection">Haus-Schutz</entry>
            </mapping>
          </mappings>
          <stylings>
            <styling name="Red_Green">
              <entry value="0">red</entry>
              <entry value="1">green</entry>
            </styling>
            <styling name="Green_Red">
              <entry value="0">green</entry>
              <entry value="1">red</entry>
            </styling>
            <styling name="Blue_Green_Red">
              <entry range_min="-100" range_max="20">blue</entry>
              <entry range_min="20" range_max="22">green</entry>
              <entry range_min="22" range_max="100">red</entry>
            </styling>
          </stylings>
          <statusbar>
            <status type="html"><![CDATA[
                <img src="icon/comet_64_ff8000.png" alt="CometVisu" /> by <a href="http://www.cometvisu.org/">CometVisu.org</a>
                - <a href=".?forceReload=true">Reload</a>
                - <a href="?config=demo">Widget Demo</a>
              ]]></status>
            <status type="html" condition="!edit" hrefextend="config"><![CDATA[
                - <a href="edit_config.html">Edit</a>
              ]]></status>
            <status type="html" condition="edit" hrefextend="all"><![CDATA[
                - <a href=".">normal Mode</a>
              ]]></status>
            <status type="html"><![CDATA[
                - <a href="check_config.php">Check Config</a>
              ]]></status>
          </statusbar>
        </meta>
        <page name="Start">
          <line/>
          <page name="Erdgeschoss">
            <page name="Arbeitszimmer"/>
            <page name="Küche"/>
            <page name="Bad"/>
            <page name="Stube"/>
            <page name="Schlafzimer"/>
            <page name="Wohnzimmer"/>
            <page name="Flur"/>
            <page name="Treppenhaus"/>
            <page name="Eingang"/>
          </page>
          <page name="Obergeschoss">
            <page name="Büro">
              <info format="%.1f	%" styling="Blue_Green_Red">
                <label>Position</label>
                <address transform="DPT:5.001" readonly="true" variant="">2/3/11</address>
              </info>
              <slide min="0" max="100" step="5" styling="Blue_Green_Red">
                <label>Rolladen</label>
                <address transform="DPT:5.001" readonly="false" variant="">2/3/29</address>
              </slide>
              <infotrigger uplabel="Auf" upvalue="5" downlabel="Ab" downvalue="-5" infoposition="1" format="%.0f	" change="absolute" min="0" max="100">
                <label>Deckenspots</label>
                <address transform="DPT:5.001" readonly="true" variant="">1/4/93</address>
                <address transform="DPT:5.001" readonly="false" variant="">1/3/115</address>
                <address transform="" readonly="false" variant=""/>
              </infotrigger>
              <toggle mapping="On_Off" styling="Green_Red" align="center">
                <label>Deckenspots</label>
                <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">1/1/152</address>
              </toggle>
              <slide min="0" max="100" step="1" mapping="On_Off" styling="Red_Green">
                <label>Deckenspots</label>
                <address transform="DPT:5.001" readonly="false" variant="">1/3/115</address>
              </slide>
              <toggle mapping="On_Off" styling="Red_Green" align="center">
                <label>Nachttischlampe</label>
                <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">1/1/154</address>
              </toggle>
              <slide min="0" max="100" step="1">
                <label>Nachttischlampe</label>
                <address transform="DPT:5.001" readonly="false" variant="">1/3/117</address>
              </slide>
              <info format="%.0f	">
                <label>Nachttischlampe</label>
                <address transform="DPT:5.001" readonly="true" variant="">1/4/93</address>
              </info>
              <info format="%.0f	">
                <label>Raumtemperatur</label>
                <address transform="DPT:9.001" readonly="true" variant="">3/1/15</address>
              </info>
            </page>
            <page name="Schlafzimmer"/>
            <page name="Bad">
              <colorchooser>
                <label>Fensterbank</label>
                <address transform="DPT:5.001" readonly="false" variant="r">1/2/126</address>
                <address transform="DPT:5.001" readonly="false" variant="g">1/2/127</address>
                <address transform="DPT:5.001" readonly="false" variant="b">1/2/128</address>
              </colorchooser>
              <switch on_value="1" off_value="0">
                <label>Wannenleuchten</label>
                <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">1/1/162</address>
              </switch>
              <toggle mapping="On_Off" styling="Green_Red" align="center">
                <label>RGBW Einschalten</label>
                <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">1/1/167</address>
                <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">1/1/168</address>
                <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">1/1/169</address>
                <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">1/1/164</address>
              </toggle>
            </page>
            <page name="Küche"/>
            <page name="Wohnzimmer"/>
            <page name="Salon"/>
            <page name="Flur"/>
          </page>
          <page name="Dachboden">
            <slide min="0" max="100" step="5">
              <label>Rolladen Ostseite</label>
              <address transform="DPT:5.001" readonly="false" variant="">2/3/36</address>
              <address transform="DPT:5.001" readonly="true" variant="">2/3/18</address>
            </slide>
            <info format="%.1f %" styling="Red_Green">
              <label>Rolladen Ostseite Stand</label>
              <address transform="DPT:5.001" readonly="true" variant="">2/3/18</address>
            </info>
            <slide min="0" max="100" step="5">
              <label>Rolladen West</label>
              <address transform="DPT:5.001" readonly="false" variant="">2/3/36</address>
              <address transform="DPT:5.001" readonly="true" variant="">2/3/17</address>
            </slide>
            <info format="%.1f %" styling="Blue_Green_Red">
              <label>Rolladen Westseite stand</label>
              <address transform="DPT:5.001" readonly="true" variant="">2/3/17</address>
            </info>
          </page>
          <page name="Außenbereich">
            <page name="Bewässerung"/>
          </page>
          <page name="Extras">
            <page name="Fenster">
              <info mapping="Close_Open" styling="Red_Green">
                <label>EG Arbeitszimmer</label>
                <address transform="DPT:1.001" readonly="true" variant="">0/0/12</address>
              </info>
              <info>
                <label>EG Küche</label>
              </info>
              <info>
                <label>EG Bad</label>
              </info>
              <info>
                <label>EG Stube</label>
              </info>
              <info format="%.0f" mapping="Close_Open" styling="Red_Green">
                <label>OG Büro</label>
                <address transform="DPT:1.009" readonly="true" variant="">0/0/6</address>
                <address transform="DPT:1.009" readonly="true" variant="">0/0/9</address>
                <address transform="DPT:1.009" readonly="true" variant="">0/0/11</address>
              </info>
            </page>
            <page name="Temperatur"/>
            <page name="Rolläden"/>
          </page>
          <page name="Wetter">
            <info format="%.2f °C" styling="Blue_Green_Red">
              <label>Außentemperatur</label>
              <address transform="DPT:9.001" readonly="true" variant="">5/4/13</address>
            </info>
            <info format="%.2f	m/s">
              <label>Windgeschwindigkeit</label>
              <address transform="DPT:9.005" readonly="true" variant="">5/4/11</address>
            </info>
            <info format="%.0" mapping="On_Off" styling="Red_Green">
              <label>Regenanzeige</label>
              <address transform="DPT:1.002" readonly="true" variant="">5/4/15</address>
            </info>
            <info format="%.2f Grad">
              <label>Windrichtung</label>
              <address transform="DPT:8.011" readonly="true" variant="">5/4/12</address>
            </info>
            <info styling="Red_Green">
              <label>Regenstärke</label>
              <address transform="DPT:1.002" readonly="true" variant="">5/4/14</address>
            </info>
            <info format="%.2F Lux">
              <label>Helligkeit Nord</label>
              <address transform="DPT:9.004" readonly="true" variant="">5/4/16</address>
            </info>
            <info format="%.2F Lux">
              <label>Helligkeite Ost</label>
              <address transform="DPT:9.004" readonly="true" variant="">5/4/17</address>
            </info>
            <info format="%.2F Lux">
              <label>Helligkeit Süd</label>
              <address transform="DPT:9.004" readonly="true" variant="">5/4/18</address>
            </info>
            <info format="%.2F Lux">
              <label>Helligkeit West</label>
              <address transform="DPT:9.004" readonly="true" variant="">5/4/19</address>
            </info>
            <info format="%.2F Lux">
              <label>Helligkeit Sky</label>
              <address transform="DPT:9.004" readonly="true" variant="">5/4/20</address>
            </info>
            <info format="%.2F W/m2">
              <label>Globalstrahlung Nord</label>
              <address transform="DPT:9.022" readonly="true" variant="">5/4/21</address>
            </info>
            <info format="%.2F W/m2">
              <label>Globalstrahlung Ost</label>
              <address transform="DPT:9.022" readonly="true" variant="">5/4/22</address>
            </info>
            <info format="%.2F W/m2">
              <label>Globalstrahlung Süd</label>
              <address transform="DPT:9.022" readonly="true" variant="">5/4/23</address>
            </info>
            <info format="%.2F W/m2">
              <label>Globalstrahlung West</label>
              <address transform="DPT:9.022" readonly="true" variant="">5/4/24</address>
            </info>
            <info format="%.2F W/m2">
              <label>Globalstrahlung Sky</label>
              <address transform="DPT:9.022" readonly="true" variant="">5/4/25</address>
            </info>
            <info format="%.2F Lux">
              <label>Dämmerung</label>
              <address transform="DPT:9.004" readonly="true" variant="">5/4/26</address>
            </info>
          </page>
        </page>
      </pages>
      Gruß

      Gringo

      Kommentar


        #4
        <address transform="" readonly="false" variant=""/>

        dieser Eintrag führt dazu, dass alle folgenden Adressen nicht berücksichtigt werden. und dementsprechend nicht funktionieren.

        Gruss,

        der Jan
        KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT

        Kommentar


          #5
          Hey Danke

          das ist die Lösung. Bis zu dem Eintrag funktioniert auch alles noch. Teste das sobald ich wieder zu hause bin .


          THX


          Gruß

          Gringo