    Hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei die CV aufzubauen, aktuell noch die Releaseversion (und später dann die SVN).
    Klappt soweit ganz gut, aber ich habe noch ein dickes Problem:

    Ich bekomme keine Rückmeldung über den aktuellen Status einer Schaltung, also bspw wenn eine Lampe per Taster eingeschaltet worden ist steht sie in der CV erst mal auf Aus. Ich muss also 2x den entsprechenden Button drücken um die wieder auszuschalten, ein Überblick über den Status habe ich somit auch nicht. Was mache ich falsch?

    Gruß Hannatz

    #2
    Hallo Hannarz

    wenn Du es "richtig" machen willst brauchst Du ein Schreibobjekt für den Befehl und ein Leseobjekt für die Rückmeldung:
    Achtung: Zwischen SVN und Release hat sich die Nomenklatur geändert:

    Hier ein Beispiel für SVN:
    Code:
                    
    <switch mapping="OnOff" styling="RedGreen">
      <label>
       <icon name="licht_stehlampe"/>Leselampe</label>
        <address transform="DPT:1.001" mode="write" variant="">2/0/21</address>
        <address transform="DPT:1.001" mode="read" variant="">2/0/22</address>
    </switch>
    ... mode="write" Schreib - GA
    ... mode="read" Rückmelde - GA des Aktors

    Wenn Du nur ein Objekt hast mußt du mode="readwrite" setzen. Dann mußt Du aber in der ETS auch des Ü-Flag beim Aktor setzen.

    vG
    Wolfgang

    Kommentar


      #3
      Hmm, muss mir das noch mal in Ruhe anschauen...
      Wie mache ich das in der aktuellen Release-Version?

      Danke & Gruss,
      Hannatz

      Kommentar


        #4
        Hallo Hannarz,

        bei release heist das readonly="true / false" bzw writeonly="true / false"

        vG
        Wolfgang