    Zweistellige Gruppenadressen

    Hallo,

    ich habe gerade die 0.8er Version der CometVisu installiert. Im Gegensatz zu den älteren Versionen scheint die 0.8er Version keine zweistelligen Gruppenadressen (a/b) zu mögen, da von b nur die unteren 8 Bit auf den Bus übertragen werden. Derzeitiger Workarround ist es, die zweistelligen GA in dreistellige umzurechnen. Gibt es evtl. einen eleganteren Weg oder kann man irgendwo zwischen zwei- und dreistelligen GA umschalten?

    #2
    Hallo

    Nein leider gibt es keine Umschalter für 2 oder 3 stufige GA's. Hast du die GA's mal versucht manuell in der config einzutragen? Eventuell hat ja nur der Editor damit ein Problem
    Gruss Patrik alias swiss

    Kommentar


      #3
      In der XML-Datei steht die Adresse so, wie im Editor eigetragen. Problem ist, dass die oberen drei Bit von b (bei der Notation a/b) nicht berücksichtigt werden. Aus 1/256 (a = (0) 0001 / b = 001 0000 0000) wird 1/0 (a = (0) 0001 / b = 000 0000 0000).

      Kommentar


        #4
        Da diese Umrechnung im Backend gemacht wird, wundert es mich dass es hier einen Unterschied zwischen 0.6 und 0.8 geben - da wurde nämlich nichts geändert...
        TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

        Kommentar


          #5
          Evtl. ist es mir auch nur nicht aufgefallen. Bei der alten Version bin ich über ein paar Spielereien nicht hinaus gekommen.