    MDT Glastaster Temp. Sichtbar machen in der CV

    Hallo zusammen,
    ich versuche gerade einfach nur eine Tempwert von ein Glastaster in der CVP dazustellen, es wird aber immer nur NaNC dargestellt?

    Was könnte ich vergessen haben?
    In der ETS eine Gruppenadresse erstellt und mit den Temp. Kommunikationsobjekte verbunden.
    Mus ich noch was in der ETS einstellen?

    In der CV mit den Widget Info versuche ich es in der Visu anzuzeigen was mir nicht gelinkt.

    Ist hier noch was zu beachten?

    Danke und Gruß,
    Christoph

    #2
    Hui. Das kann vieles sein...

    Angefangen von "Falscher DPT für die GA angegeben" (sollte 9.001 sein) über "Probleme mit der KNX Kommunikation zwischen dem WG und dem BUS" (z.B. Bei KNX IP die Filtertabelle nicht aktualisiert) bis hin zu "Falsche Parameter oder Flag in der Applikation des Tasters eingestellt" sein.

    Desshalb wären etwas mehr Infos hilfreich
    Gruss Patrik alias swiss

    Kommentar


      #3
      Hmm,
      wo fange ich an?
      Also der Datentyp ist 9.001 in der ETS
      Wie kann ich sehen ob das WG und der Bus miteinander funktionieren?
      In der ETS unter Kommunikation ist das WG Grün, Test OK?
      Keine Ahnung was ich noch einstellen muß.

      Gruß
      Christoph

      Kommentar


        #4
        Hmm... Wenn ich richtig zwischen den Zeilen lese, hast du wahrscheinlich einfach den DPT in der Cometvisu nicht korrekt eingestellt...
        Angehängte Dateien
        Gruss Patrik alias swiss

        Kommentar


          #5
          Da steht bei mir das gleiche, nur meine Adresse ist halt 0/3/0?

          Kommentar


            #6
            Ok. Wenn das tatsächlich DPT:9.001 steht, dann wäre zu klären ob das WG den Wert auch bekommt...

            - Wie ist das WG mit dem KNX verbunden?
            - ist im Webmin des Wiregate unter KNX auch cache von Gruppenadressen aktiviert?
            Gruss Patrik alias swiss

            Kommentar


              #7
              Muß ich im WG unter EIB Buszugriff noch was einstellen?

              Kommentar


                #8
                Naja kommt drauf an wie das WG mit dem KNX verbunden ist...
                Gruss Patrik alias swiss

                Kommentar


                  #9
                  1 über IP mit den Weinzerl 730
                  2 nein hatte ich nicht, hab's jetzt aber, zeigt aber immer noch keine Temp?

                  Kommentar


                    #10
                    Funktioniert denn grundsätzlich die Kommunikation zwischen dem Wiregate und dem KNX (ganz allgemein)?

                    Wenn JA... Sind im IP Router die Filtertabellen aktiv?
                    Gruss Patrik alias swiss

                    Kommentar


                      #11
                      Hab gerade auf IP Tunneling umgestellt von Auto und die IP Adresse eingetragen.
                      In der ETS ist es wieder bei Test grün.
                      Anzeige in de CV immer noch NaN C

                      Kommentar


                        #12
                        Wo finde ich die Filtertab.?

                        Kommentar


                          #13
                          Hast du die CV schon mal neu geladen? Denn wenn der Wert nicht im Cache des eibd zu finden ist oder nicht mehr aktuell ist, setzt der eibd ein Lesetelegramm auf dem BUS ab. Dieses Telegramm solltest du im Gruppenmonitor sehen können. Sonnst funktioniert schon die Kommunikation zwischen KNX und dem eibd oder zwischen eibd und der CometVisu nicht richtig...
                          Gruss Patrik alias swiss

                          Kommentar


                            #14
                            Wie lade ich die CV neu, einfach den Browser neu Starten?
                            Wie kann ich das im Gruppenmonitor sehen?

                            Kommentar


                              #15
                              Wo finde ich die Filtertab.?
                              Die wird von der ETS automatisch anhand er GA Verknüpfunge und der Topologie der PA's erstellt. Das Problemist, dass das Wiregate der ETS nicht bekannt ist (hat keine Applikation).

                              Die Filtertabelle ist bei Tunneling aber irrelevant.

                              Im Routing betrieb hast du mehrere Möglichkeitn dass die Werte doch beim WG ankommen:

                              Möglichkeit 1: Musterlösung mit Dummy Gerät und allen im WG verwendeten GA's
                              Möglichkeit 2: GA auswählen und rechts in der ETS den Haken bei Weiterleiten (nicht filtern) setzen
                              Möglichkeit 3: (Der Murks) Du deaktivierst die Filtertabelle ganz in der Applikation des IP Router
                              Gruss Patrik alias swiss