Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Comfoair in Visu?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Comfoair in Visu?

    Hallo Supportforum...

    Ich überlege gerade, wie ich die 4 Stufen, die jeweils unterschiedlich Gruppenadressen haben, in der Visu abbilde. 4 mal einen Switch zu nehmen ist ja nicht der schönste Weg...

    Eigentlich bräuchte es einen Trigger, der den 4 Buttons 4 unterschiedliche GAs zuordnen kann. Wie habt ihr das denn gelöst?

    Bin übrigens noch bei 0.6, hat sich bei 0.8 da vielleicht was getan?
    MfG, Sven

    endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...

    #2
    Du könntest 4 Trigger nehmen - in der 0.8 per colspan auch etwas schmaler und nebeneinander, oder in einer Group.

    Bei meiner Lüftung habe ich mir allerdings ein WireGate-Plugin geschrieben, dass die Stufen 0, 1, 2, 3 und 4 (= Byte-Wert auf einer GA) in die Schalter (= viele GAs) umrechnet.
    Da gibts dann mehrere Möglichkeiten das mit einem Widget abzubilden.
    TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

    Kommentar


      #3
      Nun hab ich auch verstanden wofür ich einen Trigger benutze...

      Das reicht mir erstmal vollkommen. Für "schön machen" ist derzeit keine Zeit.

      Danke, Sven
      MfG, Sven

      endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...

      Kommentar


        #4
        Hallo Sven

        Hast du mein Comfoair Plugin im Einsatz? Dies kann beides. Entweder über 1 Bit oder 1 Byte die Stufe setzen. Du kannst also theoretisch auch einen Slider oder einen Multitrigger zusammen mit dem 1 Byte Object verwenden um die Stufen umzuschalten. Die Aktuelle Version wäre 1.6.7d vom 22.08.2013
        Gruss Patrik alias swiss

        Kommentar


          #5
          Hallo Swiss, in der config, die im SVN eingecheckt ist, fehlt noch die 1 byte Geschichte. Deshalb habe ich es zuerst übersehen. Habe den Threat aber gestern nochmal durchgearbeitet und dann die entsprechenden Zeilen gefunden.
          Danke für dieses sehr geile Plugin. Hat sonst alles sofort funktioniert.
          Eine Frage noch: Steht Stufe 0 bzw. A für "Abwesend" oder "Auto"? Mit "Auto" kann ich irgendwie nichts anfangen...


          MfG, Sven

          Sent from my iPhone using Tapatalk
          MfG, Sven

          endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...

          Kommentar


            #6
            Hallo Sven

            A ist laut Handbuch die Minimalstufe für den geforderten Mindestluftdurchsatz. Also würde wahrscheinlich die Beschreibung "abwesend" am besten passen.

            Das mit der fehlenden 1 Byte config in der conf.d muss ich noch beheben. Danke für den Hinweis
            Gruss Patrik alias swiss

            Kommentar


              #7
              ich habe das folgendermaßen gelöst:

              mappings
              Code:
                <mapping name="CA350_Stufe_setzen_0_bis_3">
                      <entry value="0">
                        <icon name="vent_ventilation_level_0"/>
                      </entry>
                      <entry value="1">
                        <icon name="vent_ventilation_level_1"/>
                      </entry>
                      <entry value="2">
                        <icon name="vent_ventilation_level_2"/>
                      </entry>
                      <entry value="3">
                        <icon name="vent_ventilation_level_3" color="red"/>
                      </entry>
                    </mapping>
                    <mapping name="Filter_KWL">
                      <entry value="1">Filter Voll</entry>
                      <entry value="0">Filter i.O.</entry>
                    </mapping>
                    <mapping name="Error_KWL">
                      <entry value="A" default="false">Fehler A</entry>
                      <entry value="E">Fehler E</entry>
                      <entry value="EA">Fehler EA</entry>
                      <entry value="keiner">kein Fehler</entry>
                    </mapping>
              code
              Code:
                  <page name="Lüftung" visible="false" type="text" size="scaled">
                    <group name="Lüftung" nowidget="false" align="center">
                      <group nowidget="true">
                        <text align="center">
                          <layout colspan="0.7"/>
                          <label>
                            <icon name="vent_ventilation_control"/>
                          </label>
                        </text>
                        <infotrigger upvalue="+1" downvalue="-1" uplabel="+" downlabel="-" change="absolute" min="0" max="3" mapping="CA350_Stufe_setzen_0_bis_3" infoposition="middle" align="center">
                          <layout colspan="2.8"/>
                          <address transform="DPT:5.005">0/7/19</address>
                        </infotrigger>
                        <info mapping="Filter_KWL" styling="Grey_Red" align="center">
                          <layout colspan="2.5"/>
                          <label>
                            <icon name="vent_air_filter"/>
                          </label>
                          <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">0/7/12</address>
                        </info>
                      </group>
                      <group nowidget="true">
                        <text align="center">
                          <layout colspan="0.7"/>
                          <label>
                            <icon name="temp_temperature_min"/>
                          </label>
                        </text>
                        <infotrigger uplabel="+" upvalue="+0.5" downlabel="-" downvalue="-0.5" align="center" infoposition="middle" format="%.1f °C" change="absolute" min="12.0" max="26.0">
                          <layout colspan="2.8"/>
                          <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">0/7/4</address>
                        </infotrigger>
                        <info styling="KWL_Error_Grey_Red" mapping="Error_KWL" align="center">
                          <layout colspan="2"/>
                          <address transform="DPT:16.001" mode="read">0/7/13</address>
                        </info>
                        <pagejump target="Lüftung Detail" align="center" bind_click_to_widget="true">
                          <layout colspan="0.5"/>
                          <label>
                            <icon name="edit_expand"/>
                          </label>
                        </pagejump>
                      </group>
                    </group>
              Angehängte Dateien
              Gruß -mfd-
              KNX-UF-IconSet since 2011

              Kommentar

              Lädt...
              X