Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Bug: target in pagejump kann nicht eingegeben werden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Bug: target in pagejump kann nicht eingegeben werden

    Hallo zusammen,

    habe gerade mal eine frische CometVisu (0.8.3) installiert und den Editor benutzt. Ich kann pagejumps anlegen, aber nicht das Target festlegen:

    Code:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <pages lib_version="7" design="discreet_slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../visu_config.xsd">
      <meta>
        <plugins>
          <plugin name="colorchooser"/>
          <plugin name="diagram"/>
        </plugins>
        <mappings>
          <mapping name="Close_Open">
            <entry value="0">zu</entry>
            <entry value="1">offen</entry>
          </mapping>
          <mapping name="Open_Close">
            <entry value="0">offen</entry>
            <entry value="1">zu</entry>
          </mapping>
          <mapping name="Off_On">
            <entry value="0">Aus</entry>
            <entry value="1">An</entry>
          </mapping>
          <mapping name="On_Off">
            <entry value="0">An</entry>
            <entry value="1">Aus</entry>
          </mapping>
          <mapping name="KonnexHVAC">
            <entry value="auto">Auto</entry>
            <entry value="comfort">Komfort</entry>
            <entry value="standby">Stand By</entry>
            <entry value="economy">Economy</entry>
            <entry value="building_protection">Haus-Schutz</entry>
          </mapping>
        </mappings>
        <stylings>
          <styling name="Red_Green">
            <entry value="0">red</entry>
            <entry value="1">green</entry>
          </styling>
          <styling name="Green_Red">
            <entry value="0">green</entry>
            <entry value="1">red</entry>
          </styling>
          <styling name="Blue_Green_Red">
            <entry range_min="-100" range_max="20">blue</entry>
            <entry range_min="20" range_max="22">green</entry>
            <entry range_min="22" range_max="100">red</entry>
          </styling>
        </stylings>
        <statusbar>
          <status type="html" condition="!edit" hrefextend="config">- &lt;a href="editor/"&gt;Edit&lt;/a&gt;</status>
          <status type="html" condition="edit" hrefextend="config">- &lt;a href="."&gt;normal Mode&lt;/a&gt;</status>
          <status type="html">- &lt;a href="?config=demo"&gt;Widget Demo&lt;/a&gt;</status>
          <status type="html" hrefextend="config">- &lt;a href="check_config.php"&gt;Check Config&lt;/a&gt;</status>
        </statusbar>
      </meta>
      <page name="Home" showtopnavigation="false" showfooter="true" shownavbar-top="true" shownavbar-bottom="false" shownavbar-left="false" shownavbar-right="false">
        <group>
          <page name="Test"/>
          <designtoggle/>
        </group>
        <navbar position="top">
          <pagejump>
            <layout colspan="1"/>
            <label>
              <icon name="control_building_all"/>
            </label>
          </pagejump>
        </navbar>
      </page>
    </pages>
    Das soll doch nicht so sein, oder?

    Gruss,

    der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT

    #2
    Hallo Jan

    Pagejump sollte problemlos funktionieren...

    die Config sollte so aussehen:

    Code:
              <pagejump target="Wohnzimmer" name="Wohnen">
                <label>
                  <icon name="it_television"/>
                </label>
              </pagejump>
    Nun ist die Frage ob es nur im Editor nicht geht oder auch wenn du den Pagrjump manuell anlegst.
    Gruss Patrik alias swiss

    Kommentar


      #3
      Manuell geht, es fehlt nur die Option im Editor.

      Gruß,

      der Jan
      KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT

      Kommentar


        #4
        Wenn's einen Bug im Editor gibt, bitte in den Bug-Tracker. Ich befürchte da kommt so schnell keiner dazu den zu fixen - ich würde mich hier aber natürlich gerne wegen meinem Pessimismus auslachen lassen...
        TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

        Kommentar


          #5
          Wenn nur die Option fehlt würde ich mal in der visu_config.xsd nachsehen. Eventuell fehlt da nur der Eintrag fürn target...

          Ich sehe mir das mal an.
          Gruss Patrik alias swiss

          Kommentar


            #6
            Ich denke ich habs...

            target wird beim Pagejump nur im complexmodus angezeigt -> Ist aich in der SVN so...

            Soll ich das in der visu_config.xsd fixen?
            Gruss Patrik alias swiss

            Kommentar


              #7
              Sooo... Ich habe das bei mir jetz lokal mal gefixt...

              target wird von Pagejump und group verwendet. Ich habe die xsd so angepasst dass beim Pagejump das attribute target immer angezeigt wird und bei group nur im complex modus.

              Wenn das so ok ist, check ich es in's SVN ein
              Gruss Patrik alias swiss

              Kommentar


                #8
                Ich finde das jedenfalls richtig, weil pagejump ohne Target ziemlich nutzlos ist.

                Gruss,

                der Jan
                KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT

                Kommentar


                  #9
                  Ok Dann Check ich dass so mal in's SVN ein sobald ich herausgefunden habe wesshalb ich mich nicht mehr mit dem Repository verbinden und Datein einchecken kann...
                  Gruss Patrik alias swiss

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X