Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem nach Backup

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem nach Backup

    Hallo Zusammen,

    habe ein Problem mit meiner visu_config.xml und dem Editor. Ich musste auf ein Backup der XML-Datei zurückgreifen. Wenn ich jetzt Änderungen über den Editor durchführe, speichert er nicht mehr die ganze Datei ab. Diese wird einfach ca. bei Zeile 950 abgeschnitten.

    Die Previewdatei speichert das System komplett leer. Siehe Dateiausschnitt:

    -rwxrwxrwx 1 www-data www-data 0 Feb 6 08:09 visu_config_previewtemp.xml
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 79121 Jan 17 13:56 visu_config.xml

    Vielen Dank für Eure Hilfe.

    Gruß Jens

    #2
    Problem gelöst

    Hallo Zusammen,

    konnte das Problem mittlerweile lösen. Mein linknx.log hat sich so voll geschrieben, dass die Partition voll war. Dadurch war kein speichern mehr in /var möglich. Habe das log gelöscht und neue leer angelegt.

    Jemand eine Idee, wie man das in Zukunft verhindern kann?

    Viele Grüße
    Jens

    Kommentar


      #3
      schwer zu sagen, was Du für ein System nutzt... WG? Raspi? Linux-PC?

      logrotate wäre eine Möglichkeit (braucht aber nen Daemon Neustart jedesmal), oder Linkknx einfach weniger Logging machen lassen?
      Code:
      The valid values are "DEBUG", "INFO", "NOTICE", "WARN" and "ERROR". The default value is "INFO".
      oder linknx mit log4cpp bauen und den eingebauten rotate nutzen? Siehe: http://sourceforge.net/p/linknx/wiki/Logging_section/

      Gruss,
      Michael

      Kommentar

      Lädt...
      X