Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Aus MySql Datenbank Diagramme erstellen

Einklappen
X
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Die beziehen sich beide aufs RSSlog, helfen also hier nicht weiter.
    Gruß
    Tobias

    Kommentar


      #17
      Guten Morgen.

      ich habe gestern nocheinmal ein weiteres Item in der rrd4j Datei mit 5 min Interval angelegt. Dies wird jetzt auch in dem Diagramm angezeigt.
      nur die Daten aus der Mysql noch nicht. Kann das am Service liegen ? muss ich da ev das jdbc Mysql Add-on und nicht das Mysql Add-on nehmen ?
      Gruß

      Guido

      Kommentar


        #18
        Das CometVisu-Backend holt sich die Daten aus dem Persistence-Service von openHAB, welche Datenbank dahinter steht ist eigentlich unerheblich. Nur bei RRD wird eine Ausnahme gemacht und die RRD-Datei direkt ausgelesen (sofern das möglich ist), da dann etwas mehr Möglichkeiten bestehen die Daten für die CometVisu passend aufzubereiten. Daher klingt das so, als ob es einen Bug gibt im CometVisu-Backend gibt, was das ansprechen des Persistence-Service angeht.

        Mal ganz allgemeine gesprochen: Wenn die Charts in den openHAB-eigenen GUIs gehen, dann sollten sie auch in der CometVisu funktionieren, ohne das man spezelle Dinge installieren muss. Wenn das nicht so ist, ist das ein Fehler.
        Gruß
        Tobias

        Kommentar


          #19
          Danke das ist natürlich nicht unbedingt das was ich hören wollte... wen kann mann denn wegen so eines Fehlers ansprechen?
          Gruß

          Guido

          Kommentar


            #20
            Keine Sorge derjenige der es entwickelt hat weiß schon Bescheid, der bin nämlich ich ;-)
            Gruß
            Tobias

            Kommentar


              #21
              Oh super ich glaube zwar nicht das ich Dir helfen kann, aber wenn ich was testen soll sag Bescheid.
              Gruß

              Guido

              Kommentar


                #22
                Jetzt habe ich das Problem zwar in meinem Produktiv-System (openHAB 2.2.0) nachstellen können und wollte dann auf meinem Entwicklungssystem (2.3.0) auf Fehlersuche gehen, aber da tritt das Problem nicht auf. Du hast hier oder in dem anderen Thread geschrieben, dass Du auf 2.3.0 gegangen bist, stimmt das oder nutzt Du wieder das aktuelle Release (2.2.0)
                Gruß
                Tobias

                Kommentar


                  #23
                  Nein ich bin noch auf dem openHAB 2.3.0 Build #1220 zumindest wird das so in der PaperUI angezeigt.
                  Die Datenbank liegt auf einer Synology und das OpenHab lauft auf einem PI2. Wenn das was zu sagen hat. Oder soll ich für Dich was in irgendwelchen loggs nachschauen ?
                  Dann Sag nur wie und wo.
                  Gruß

                  Guido

                  Kommentar


                    #24
                    Eine Sache könntest Du noch testen. Nachdem ich jetzt herausgefunden habe, warum ich den Fehler in meinem Testsystem nicht hatte (Fehler tritt nur auf wenn man mehr als einen Persistence-Service nutzt, also z.B: RRD und MySQL), weiß ich auch, dass man sehr wohl in der CometVisu festlegen kann, welcher Dienst genutzt werden soll für das Diagram. Versuchs mal so:

                    Code:
                    <diagram height="600px" series="day" refresh="300" format="%.2f °C" >
                      <layout colspan="4"/>
                      <rrd color="blue" label="Aussentemperatur">mysql:knx_Wetterstation_Aussentemp</rrd>
                    </diagram>
                    Gruß
                    Tobias

                    Kommentar


                      #25
                      Ja das funktioniert vielen Dank. Wo findet man denn so etwas?
                      Gruß

                      Guido

                      Kommentar


                        #26
                        Da es nicht dokumentiert war, war das nur direkt im Code zu finden. Pull Request für die Ergänzung der Doku ist aber bereits gestellt.
                        Gruß
                        Tobias

                        Kommentar


                          #27
                          Danke für die Unterstützung.
                          Gruß

                          Guido

                          Kommentar


                            #28
                            Sorry das ich nich einmal nerve,

                            Hast du zufällig noch eine Idee warum ich keine Kommastellen angezeigt bekomme? Also es werden nur Ganzzahlen angezeigt. Obwohl in der Dantenbank Kommastellen stehen. Dabei ist es egal ob rrd oder Mysql verwendet wird.
                            Code:
                            <diagram format="%.1f °C" period="3" refresh="300" series="day" gridcolor="#707070" popup="true" tooltip="true" previewlabels="true" legend="both" legendposition="nw" height="501px"  >
                                                       <axis position="left" unit="°C" label="Temperatur" >Temperatur </axis>
                                                       <axis position="right"  unit="%" label="Stellwert" >Stellwert </axis>
                                                       <rrd yaxis="Temperatur" color="red" label="Sollwert">mysql:knx_Heizung_Paula_Sollwertvorgabe</rrd>
                                                       <rrd yaxis="Temperatur" color="green" label="Istwert">mysql:knx_Heizung_Paula_Istwert</rrd>
                                                       <rrd yaxis="Stellwert" color="yellow" label="Stellwert Boden">mysql:knx_Heizung_Paula_Boden</rrd>
                                                       <rrd yaxis="Stellwert" color="orange" label="Stellwert Wand">mysql:knx_Heizung_Paula_Wand</rrd>
                                                       <rrd yaxis="Temperatur" color="blue" label="Aussentem">mysql:knx_Wetterstation_Aussentemp</rrd>
                                                </diagram>
                            über format =%.1f sollte doch 1 Kommastelle definiert sein oder ?
                            Gruß

                            Guido

                            Kommentar


                              #29
                              Habs gefunden decimals in axis hat gefehlt.
                              Gruß

                              Guido

                              Kommentar

                              Lädt...